nie mogę dobić

9 Odpowiedzi, 8490 Wyświetleń

zyga3011

  2010-06-19, 11:09:43
Nowy użytkownik
#1
Witam mam pytanie co do klimy LG nie mogę dobić czynnika R410 chociaż jest na pracy 2 bary jak dobijam do 5barów to sprężarka się wyłącza a wentylator pracuje czekałem czy się załączy ale nie bardzo chciał więc ściągnąłem trochę czynnika tak jak było do 2 barów mniej więcej i zaczął pracować zawór się lodzi ale pracuje, czy może być niedrożny układ? a może zagięta rurka? z góry dzięki za jakąś podpowiedź.
  • Odpowiedz

zyga3011

  2010-06-19, 11:43:37
Nowy użytkownik
#2
cała instalacja ma tylko 2,5m więc dużo do sprawdzenia nie ma klima ma podobno rok od założenia i tak myślę że nie instalacja była nieszczelna bo nie znalazłem nieszczelności tylko ci co montowali coś sknocili i zostawili na takim ciśnieniu żeby klima pracowała, a i jeszcze coś dziwnego jak mierzę pirometrem temperaturę na wylocie z klimy to po prawej pokazuje mi 15 stopni a po lewej 23 stopnie
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-19, 12:20:35
Top użytkownik
#3
zapchany filtr .czy klimatyzator jest 1 fazowy czy 3 fazowy ? .
  • Odpowiedz

zyga3011

  2010-06-19, 13:10:07
Nowy użytkownik
#4
1 fazowy jakieś 3,5kw
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-19, 14:12:51
Top użytkownik
#5
to musi być problem filtra na rurce tłocznej wewnątrz jednostki zewnętrznej .sprawdź czy zawory są odkręcone .przeprowadź test pracy na grzaniu,może być problem z zaworem czterodrogowym .
  • Odpowiedz

zyga3011

  2010-06-19, 16:18:22
Nowy użytkownik
#6
zawory sprawdzałem otwarte dzięki za pomoc sprawdze filtr i zawór czterodrogowy
  • Odpowiedz

zyga3011

  2010-06-20, 08:01:28
Nowy użytkownik
#7
Banita napisał(a):Zgadzam się z teorią barbie i sugeruję nieszczelność i zawilgocenie układu.Wymień filtr i czynnik.Na 410-a przy 2 barach napewno użytkownik reklamował by usługę z powodu braku wydajności wcześniej do montujących.

Jak wcześniej już wspomniałem nie ma nieszczelności bo sprawdzałem a co tego czy klient by reklamował to raczej nie bardzo ich to interesowało bo to w biurze na hali więc pracownicy nawet jak ja przyjechałem i pytałem czy chłodził to nie potrafili mi powiedzieć więc skłaniam się do tego że od początku tak pracował.
  • Odpowiedz

kondzio85

  2010-06-20, 20:52:05
Użytkownik
#8
Zwróć uwagę czy przed zatrzymaniem sprężarka się grzeje i zwalnia. Podejrzewam zapchaną kapilarę lub zawór kierunkowy jeśli klima posiada grzanie. Sprawdź pobór prądu sprężarki. Jak się grzeje lub prąd przekracza nominalny to:
Jeżeli masz sprzęt to wywal gaz, wylutuj kapilarę i ją przedmuchaj azotem. Na stronie tłocznej sprężarki wlutuj sobie zaworek serwisowy do kontroli ciśnień. Dla pewności wrzuć filtr odwadniający w układ, napełnij freonem i sprawdź ciśnienia przed i za sprężarką.
  • Odpowiedz

zyga3011

  2010-06-21, 20:52:36
Nowy użytkownik
#9
Dzięki za wszystkie podpowiedzi ale kendzio85 ma chyba rację z tą kapilarą bo zgadzają się zachowania sprężarki jeszcze raz dzięki za wszystkie podpowiedzi.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa