Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Szroniejące rurki trochę.

10 Odpowiedzi, 9609 Wyświetleń

Fujitsu Szczecin

  2010-06-21, 15:10:38
Top użytkownik
#1
Witam

A czemu to się tak oszroniło?

[Obrazek: 53d3d8b6f40537e1.jpg]

Ooo i tak też się szroni.

[Obrazek: 324447ffef8e57f3.jpg]

Tylko mądre odpowiedzi proszę Big Grin

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

monterod2002

  2010-06-21, 15:24:05
Zaawansowany użytkownik
#2
Tak głupio spytam ciśnienie sprawdziłeś a jeżeli tak to jak Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
A czy ten klimatyzator nie chłodzi czasem boiska ???
pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-21, 15:24:42 przez monterod2002.)
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-06-21, 15:32:08
Top użytkownik
#3
monterod2002 napisał(a):Tak głupio spytam ciśnienie sprawdziłeś a jeżeli tak to jak Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
A czy ten klimatyzator nie chłodzi czasem boiska ???
pozdrowionka
Witam

No widzisz przecież że nie mogłem dostać się do zaworu, wziąłem tylko drabinę, śrubokręt i manometr. Zapomniałem o młotku i przecinaku Big Grin

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2010-06-21, 16:50:43
Zaawansowany użytkownik
#4
A tak wentylatorek ( turbinka ) nawiewu to się > co nieco < kręci????? Wink

Lub jednostka wewnętrzna w ogóle nie zakurzona?????? Rolleyes
  • Odpowiedz

JB220765

  2010-06-21, 18:23:08
Użytkownik
#5
Witam
A te lody to śmietankowe czy waniliowe??Big Grin
pozdrawiam
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-21, 18:57:39
Top użytkownik
#6
żaluzja nie była otwarta ? .
  • Odpowiedz

JB220765

  2010-06-21, 19:03:37
Użytkownik
#7
Witam
Podobny parownik widziałem kiedyś ale nie musiałem podnosić klapy bo sama odpadła na podłogę . Mogło być mało czynnika w pewnych warunkach otoczenia tym bardziej , uszkodzony wentylator albo nie wiem co jeszcze.... "u mnie były filtry na deche " zero przepływu....Nie wierzyłem ale po umyciu i odmrożeniu naprawdę ruszyło. Klimatyzator był dobrej firmy na eF.. .
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-06-23, 16:59:25
Top użytkownik
#8
Witam

Jak już lód pościł, to co się domyślacie- czteroletni brud. Na skraplaczu kożuch, filtr na jednostce zabity. Po wyczyszczeniu okazało się również że parametry chłodnicze są do kitu. Urządzenie na R407C nie myśląc długo wymieniłem czynnik i wszystko wróciło do normy. Zauważyłem jeszcze że urządzenie nie ma zestawu do pracy całorocznej a pracuje w małym serwerze. Dziwi mnie że firmy nie dbają o swoje dane oraz drogi sprzęt.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

JB220765

  2010-06-23, 19:25:16
Użytkownik
#9
Witam
Minimum dwa przeglądy w roku =400 pln . Razy cztery lata = 1600 pln . Kwestia ceny ile ich to kosztowało obecnie . W serwerowniach niektórych instytucji od lat montowane są dwa klimatyzatory ale i tak to różnie bywa z serwisem...albo zamówią albo i nie.. Dopóki pracują to i owszem . Informatycy obojętnie czy na etacie , czy na zlecenie zanim przejdą procedurę zamówienia na konserwację to faktycznie może minąć te cztery lata .
Zastanawia mnie dlaczego wymieniłeś czynnik chłodniczy jak układ był szczelny . Bez regulatora ciśnienia skraplania i grzałki najbardziej dostaje olej i co za tym idzie sprężarka , aczkolwiek z tym 407 to różnie bywa .
Pozdrawiam
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-06-23, 19:47:38
Top użytkownik
#10
Witam

Wiecie co nie ma się o czym rozpisywać. Czynnik był ale parametry mi nie pasowały. Było na minusie a że R407C się nie ,,dobija'' a tylko kilogram wchodzi więc dla świętego spokoju napełniłem nowym. Historii urządzenia nie znam ponoć ktoś zaglądał. Czy był rozwarstwiony- może, ciężko ustalić.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.