Witam, to mój pierwszy post tutaj i bardzo proszę o pomoc.
Otóż dziś, czyli chyba w największy możliwy upał mój klimatyzator odmówił posłuszeństwa. Po włączeniu urządzenia wszystko wydaje się być ok - wentylator działa (pobiera powietrze i dmucha) ale kompresor chodzi głośniej niż zazwyczaj i po około 40 sekundach się wyłącza (wentylator dmucha dalej). Co więcej klimatyzator w ogóle nie wyrzuca gorącego powietrza co chyba jest normalne podczas trybu "Wentylacja". Jednak w trybie "Chłodzenie" nawet przez te 40 sekund gdy kompresor pracuje urządzenie również nie wyprowadza gorącego powierza (nic nie wieje z tej rury).
Niestety nie mam już gwarancji na klimatyzator tak więc bardzo proszę o pomoc. Jutro zadzwonię do serwisu ale jeśli przyczyna będzie prosta do usunięcia to naprawę wolałbym wykonać samemu.

Z góry dziękuję za odpowiedzi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-07-11, 15:44:53 przez Kuras77.)
  • Odpowiedz

monterod2002

  2010-07-11, 15:48:53
Zaawansowany użytkownik
#2
Obawiam się że bez serwisu się nie obędzie . Prawdopodobnie wywala termik teraz pytanie dlaczego .
pasowało by zmierzyć ciśnienie na początek.
Mam nadzieje że skraplacz masz czysty a nie zawalony brudem !!!!!
pozdrawiam
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-07-11, 15:50:33 przez monterod2002.)
  • Odpowiedz

slawi

  2010-07-11, 16:05:24
Nowy użytkownik
#3
Witam Tak na szybko to pewnie masz uszkodzony wentylator od wyrzutu tego gorącego powietrza.Sprężarka tłoczy do momentu wzrostu ciśnienia i wywala termik.Możesz sprawdzić ten wentylator czusię gdzieś nie przyblokował albo odkręcił a jak nie to serwis. Pozdrawiam Sławek
  • Odpowiedz

Kuras77

  2010-07-12, 00:31:33
Nowy użytkownik
#4
Dzięki za odpowiedzi Smile Niestety moja wiedza dotycząca budowy klimatyzatorów jest praktycznie zerowa i nie wiem czym jest skraplacz czy termik. Klimatyzator ma jakieś 4 lata ale nie był często używany a w środku wygląda jak nowy. Jest chyba tak jak pisze kolega slawi - rozkręciłem urządzenie i wentylator wyrzucający gorące powietrze się nie załącza a sprężarka działa dopóki ciśnienie nie uruchomi jakiegoś zabezpieczenia. Przez kilkanaście sekund przed samym wyłączeniem słychać taki narastający dźwięk, jakby właśnie wzrost ciśnienia. Jutro może spróbuje odkręcić ten wentylator ale wcześniej zadzwonię do serwisu. Czy lepiej dzwonić do serwisu ZIBRO czy może do jakiejś forumowej "złotej rączki"? Jestem z Warszawy.

PS.
Piszę tego posta przy temperaturze 32'C... :/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-07-12, 14:22:18 przez Kuras77.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa