witam
mam problem z lg-kiem
po podłączeniu manometrów i uruchomieniu klimy na chłodzeniu po stronie wysokiej i niskiej ciśnienie czynnika r410 spada do około 9bar po chwili wywala błąd zbyt wysokiej temperatury na skraplaczu, po załączeniu na grzanie w obydwie rury sprężarka daje 25 bar i wyżej
sprężarka chodzi i wentylator skraplacza też
zawór 4drogowy działa
po prześledzeniu drogi czynnika w jed.zewn zauważyłem że na chłodzeniu zawór eev rozpręża czynnik
czynnik był sciągnięty układ zaazotowany ,spróżniowany i ponownie uzupełniony na wagę
rurka tłocząca między 4way a eev ledwie letnia
jakieś sugestie??