9 Odpowiedzi, 16167 Wyświetleń

zuku

  2010-07-22, 19:30:41
Użytkownik
#1
Witam
Potrzebuje "błyskowe kody błędów" do klimatyzatorów LG. Nie wiem jaki to model ale jest to poczwórny multisplit, j.w. zwykła ścienne z plazma. Urządzenia mają ok 2 lata
  • Odpowiedz

byniom

  2010-07-22, 19:43:56
Moderator
#2
pierwsza dioda- pierwsza cyfra druga dioda -druga cyfra
odczytaj mignięcia i ci powiemy co się dzieje
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

zuku

  2010-07-22, 20:42:25
Użytkownik
#3
Na stronie LG znalazlem tbele "kodów błędów dla powiadomienia sms" Mogę z niej skorzystać licząc mignięcia diod ??b
  • Odpowiedz

barbie

  2010-07-22, 21:01:45
Top użytkownik
#4
jak najbardziej .
  • Odpowiedz

byniom

  2010-07-23, 05:06:11
Moderator
#5
liczysz impulsy i masz wynik
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

zuku

  2010-07-23, 19:27:31
Użytkownik
#6
mam problem z zdekodowaniem kodow. Z mrugniec wychodzi mi kod 42 a w tabeli sciagnietej ze strony LG nie ma pozycji 42. Klima to poczwórny multisplit inverter. Póki co nie mam możliwości sprawdzić ciśnień
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-07-23, 19:31:07 przez zuku.)
  • Odpowiedz

barbie

  2010-07-23, 19:57:26
Top użytkownik
#7
2 czerwone ,4 zielone --za wysokie lub za niskie ciśnienie .
  • Odpowiedz

zuku

  2010-07-23, 20:34:00
Użytkownik
#8
podejrzewałem ten kod tylko ze pierwsza dioda jest zielona i mruga 4 razy druga czerwona i mruga 2 razy
  • Odpowiedz

renegat35

  2010-07-24, 19:27:34
Użytkownik
#9
Kolego zuku nie podajesz modelu więc ci podam dwa kody, bo nie we wszystkich modelach dioda zielona to dziesiętne a czerwona jedności.
więc kod 42 to-błąd czujnika niskiego ciśnienia- zmierz rezystancje czujnika, przy tem. 10, stopni powinno być 10K, przy25 5K czyli coś koło tego powinien teraz pokazywać, jeżeli będzie pokazywał głupoty do wymiany a jeśli nie to płyta chyba że się wypioł z płyty
lub kod 24 to- nadmierny wzrost ciśnienia tłocznego
-uszkodzenie wentylatora
-przeładowany czynnikiem
-uszkodzenie zaworu LEV
-zabrudzony skraplacz (babie lato)
- uszkodzona płyta PCB
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa