Problem z klimatyzacją sklepową

9 Odpowiedzi, 9494 Wyświetleń

x3pato

  2010-08-03, 18:15:06
Nowy użytkownik
#1
Mam problem z klimatyzacją sklepową, która ma 1,5 roku, dobrze sprawdzała się w trakcie upałów.
Od dwóch tygodni słabiej chłodzi, wyświetla się napis 'OFF', często się wyłącza i długo nie może się załączyć.
Był serwisant, wyczyścił filtry, dobił gaz i mówi, że nie wie co jest tego przyczyną, na zamontowanych stu klimatyzacjach pierwszy raz ma taki przypadek, przypuszcza, że jest uszkodzone coś z elektroniki.
Nadmieniam, że nawet jak chodziła całą noc, to nie wychłodziła sklepu.
Model mojej klimatyzacji to : Sinclair model ASH18aQ
Proszę o pomoc.
  • Odpowiedz

x3pato

  2010-08-03, 18:53:40
Nowy użytkownik
#2
jestem z Nysy.
Woj.Opolskie
  • Odpowiedz

Rześki LUFT

  2010-08-03, 19:20:17
Użytkownik
#3
jak dobrze pamiętam to ten kod to nie prawidłowe ciśnienie tłoczenia... Bez serwisanta na miejscu sie nie obejdzie.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-08-03, 19:57:54
Moderator
#4
Pytanie dlaczego dobijał gaz. Mógł go odessać i napełnić od nowa to jedna rzecz by nas nie nurtowała. A teraz jak ja bym zaczynał to bym właśnie od tego zaczął. Pzdr
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-08-03, 21:14:19
Moderator
#5
Oj Tommatiz ... Dobił, bo on tylko montuje i ewentualnie dobija, jak mu montaż się nie uda Big Grin

A tak na poważnie to czasem dobremu serwisantowi trafi się zagwozdka. Tu może z ciśnieniami coś nie gra, a może faktycznie elektronika nie łapie (np przekaźnik puszcza albo czujka temp dostaje zwarcia i wyłącza).
Wezwać inny serwis.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

x3pato

  2010-08-05, 15:35:38
Nowy użytkownik
#6
Przyjechał serwisant, wyciągnął gaz, nabił zgodnie z instrukcją, wg wagi i nic!
Następnie rozkręcił klimatyzację w sklepie i całą turbinę umył, była zanieczyszczona, mówił, że takie zanieczyszczenie może być po 5 latach a nie 1.5 roku.
Klimatyzacja działa na pełnych obrotach Wink
Bardzo dziękuję za pomoc Wink
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-08-05, 16:04:16
Moderator
#7
Czyli zadziałał czujnik przeciwzamrożeniowy, ewentualnie presostat LP jeśli tam jest.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

jackgl

  2010-08-06, 00:44:37
Nowy użytkownik
#8
banita : gorzej jak czujka to np. LM335 to co ona wtedy traci ?? Tongue
  • Odpowiedz

Bock

  2010-08-06, 11:20:32
Zaawansowany użytkownik
#9
przestrzegać przeglądów raz na rok i wszystko będzie grało. Wszystkim się przypomina o przeglądzie jak sprzęt przestaje juz funkcjonować. Wentylator parownika był zapchany bo przez 1,5 roku nikt nie zajrzał do środka, filtry i parownik wyglądały pewnie nie lepiej.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa