Midea MSG-30HRN2 wszystko ok przez 15 min i problem ze ssącą

18 Odpowiedzi, 16959 Wyświetleń

klm 77

  2010-08-12, 22:07:32
Użytkownik
#1
Witam
Klima Midea MSG-30HRN2 na wstępie dodam że nie mój montaż ale wziąłem się za serwis tego. Podpiąłem zegary temp na powrocie do spreżarki -10 , freon 407 wiec sciąglem pozostałośc zrobiona próba szczelnosci azotem 17 bar, próżnia i nabiłem nowy jak w tabliczce wg wagi 2kg linia ma 5-6 metrów. ciekawostką jest to że linia jest w jednej otulinie ,a sterowanie między jednostkami na przewodach telefonicznych choc zasilanie osobne jedn zew. i wew. klima ma cztery lata jak dotąd podobno wszystko było ok choc po odgięciu otuliny zauważyłem napis na miedzi Hutmen 15/moze w sobote zrobie fotki . Właściciel mówi żeby na razie tak to zostawić skoro chodziła.
No i ok odpalila ale temp na powrocie ok minus 4 /3,8 bar/ ,dołozylem troche freonu moze 0,2 kg i nic w dalszym ciągu bez zmian , po ok 15 min marznie ssąca przy jed zew.
Po przełączeniu na grzanie w momencie gdy rusza sprężarka dosc dziwne odgłosy wydobywają sie przez moment, po powrocie na chłodzenie wszystko wygląda ok tem wydmuchiwana z jed wew ok 4-6 st ale powrót gazu dalej minus 4 a za ok 15 min zaczyna sie arktyka na ssącej.
Moze jakieś sugestie z szacunkiem dla wszystkich.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-08-13, 05:45:40
Moderator
#2
Wspolna otulina to bład montazowy poniewaz rozprezony czynnik w cienkiej rurce dochładza i tak zimny powrot.Odparowanie ok ale zmierz jeszcze przegrzanie na ssaniu pod otulina.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-08-13, 07:17:03
Top użytkownik
#3
Witam

Niech zgadnę...było to Stargardzie Szczecińskim?

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

klm 77

  2010-08-13, 21:37:47
Użytkownik
#4
Witam,
przegrzanie jutro lub w przyszłym tygodniu sprawdzę , a klima jest zamontowana na południu Polski.
pozdr
  • Odpowiedz

klm 77

  2010-08-14, 19:55:00
Użytkownik
#5
Witam
zmierzyłem temperatury
po włączeniu urządzenia temp nasycenia -6st, termometr wciśnięty pod izolacje wskazuje na ssącej 2,5st
po 5minutach temp nasycenia -6 , temp termometr na ssącej 1,5st
po 10 minutach tem nasycenia -7, temp tetermometr 0,5

tak jak pisałem na tabliczce znamionowej pojemność wynosi 1,9 kg , ja tyle uzupełniłem nowego 407 temp nasycenia była poniżej zera więc skoro linia ma ok 6m dobiłem na wagę 30 g, a ciśnienie nie wzrastało nadal ,temp nasycenia pozostawała bez zmian.
Cos mi tu nie pasuje raczej rurka tłoczna pomimo że jest w jednej izolacji z ssącą nie powinna jej aż tak przechładzać.
pozdr
  • Odpowiedz

barbie

  2010-08-14, 20:28:16
Top użytkownik
#6
klimatyzacja może być na R22 ,tylko tabliczka jest zmieniona na R407 .to jest chiński wyrób a tam R22 jest w powszechnym użyciu .
  • Odpowiedz

klm 77

  2010-08-14, 20:39:53
Użytkownik
#7
Przegrzanie 8k
  • Odpowiedz

klm 77

  2010-08-14, 20:41:47
Użytkownik
#8
Sprawdzałem zarówno na tablicy znamionowej jak i na sprężarce tam jest 407c
  • Odpowiedz

klm 77

  2010-08-14, 20:48:35
Użytkownik
#9
Sprawdzilem w katalogu Midea ostatnia litera w symbolu urządzenia N2 oznacza zastosowanie freonu 407 c.
ALE ŻYCIE CZASEM ZASKAKUJE
  • Odpowiedz

klm 77

  2010-08-14, 20:52:54
Użytkownik
#10
Banita napisał(a):
radekklimat napisał(a):Wspolna otulina to bład montazowy poniewaz rozprezony czynnik w cienkiej rurce dochładza i tak zimny powrot.Odparowanie ok ale zmierz jeszcze przegrzanie na ssaniu pod otulina.
Współna otulina.Naczym polega błąd montażowy?

Gdzieś już o tym byla mowa że dwie rury sciśnięte są razem a na to idzie jedna wspólna otulina. no tak tutaj jest
  • Odpowiedz

barbie

  2010-08-14, 20:58:07
Top użytkownik
#11
może być zanieczyszczony parownik lub brudna turbina--gdzie spręt jest zainstalowany ? .
  • Odpowiedz

klm 77

  2010-08-14, 21:23:12
Użytkownik
#12
Jednostka jest w sklepie spożywczym miala robiony serwis kompresorem /freonett/, choc turbiny z bliska nie widziałem gdyż wisi nad duża chłodnią
  • Odpowiedz

renegat35

  2010-08-14, 21:29:11
Użytkownik
#13
Zgadza się. A co do wspólnej otuliny to 12 lat temu pracowałem w firmie gdzie tak było montowane i nigdy przez to nie było problemów z odparowaniem. Kolego sprawdz jeszcze czy rurka ssania nie jest gdzieś przygięta.
  • Odpowiedz

renegat35

  2010-08-14, 21:30:56
Użytkownik
#14
No to sprawdz turbinę. Pewno zarośnięta i nie ma dobrego przedmuchu przez parownik
  • Odpowiedz

klm 77

  2010-08-14, 21:43:01
Użytkownik
#15
Rure sprawdzałem czy nie przygięta , ale może problem z turbina będzie właściwy szczególnie po tym jak kompresorem był czyszczony parownik, następnie frionetem i ew,brud mógł siąśc na turbine. Trzeba będzie się pogimnastykować.
Dzięki
  • Odpowiedz

renegat35

  2010-08-14, 21:43:17
Użytkownik
#16
Piszesz że turbiny z bliska nie widziałeś to jak mierzyłeś tem. nadmuchu z laserówki? Czy ty kolego nie robiłeś czasem tam przeglądu?
  • Odpowiedz

renegat35

  2010-08-14, 21:45:58
Użytkownik
#17
To nie tylko wina kompresora. W sklepach spożywczych zawsze jest turbina oklejona bo paruje żarcie,tłuszcz itp.
  • Odpowiedz

klm 77

  2010-08-14, 21:53:40
Użytkownik
#18
Jak jest na na wyciągnięcie ręki to termometr da się założyć ,trzeba będzie dokładnie zobaczyć turbine
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa