Wiszą sobie 2 klimy te same modele ciśnienia na ssaniu po 7 bar jedna działa bez przerwy a druga pochodzi około 5-7 minut ssanie przy jednostce zewnę. zaczyna przemrażać i staje na około 10 minut i tak cały czas ma ktoś jakiś pomysł??
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-08-23, 15:52:06
Moderator
#2
Podaj symbol bo teraz nawet nie wiadomo czy to Inverter czy On/Off?
  • Odpowiedz

mariofreezer

  2010-08-23, 16:44:57
Użytkownik
#3
Zwykła on/off RAS 13UKP ES4
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-08-23, 17:33:47
Moderator
#4
Po pierwsze sprawdź jak wygląda turbina i czy nie jest zasyfiona i ona blokuje przepływ powietrza przez wymiennik. Po drugie sprawdź czy nie masz nieszczelności od strony wymiennika ( odkręć obudowę i po lewej stronie odkręć 4 śrubki i unieś do góry wymiennik i sprawdź czy nie masz tłustego wymiennika na tyle od dołu, seria "U" miała przypadek nieszczelności z tamtej strony). Po trzecie czy na 1000% jest drożna chłodnica skraplacza? Zdejmij obudowę odkręć stopkę wraz z wentylatorem i chluśnij z wiadra i zobacz co wypłynie. Po czwarte czy ktoś czasem czegoś nie robił z gazem przy tym urządzeniu? Masz jakąś historię tego urządzenia? Po piąte jak będziesz przy urządzeniu to możesz do mnie zadzwonić to postaram się pomóc. Po szóste wysłałem DTR do tego urządzenia i sprawdź mail. Pzdr
  • Odpowiedz

mariofreezer

  2010-08-23, 17:58:45
Użytkownik
#5
Jak przyłożysz rękę do wylotu powietrza to na bokach czujesz zimno a na środku nie jednostki wewnetrznej jeszcze nie rozbierałem sprawdzę to skraplacz jest na pewno zabrudzony ale cementem więc bedzie kłopot z czyszczeniem nie wiem czy ktoś coś robił z gazem byłem pierwszy raz przy urządzeniu jak możesz to podaj nr tel dzięki za DTR pozdrawiam
  • Odpowiedz

barbie

  2010-08-23, 18:02:30
Top użytkownik
#6
ile te klimy sobie wiszą i gdzie--to podstawowa informacja .
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-08-23, 18:05:05
Moderator
#7
To wychodzi na zasyfiony wentylator. Wyjąć go to banalny temat wystarczy śrubokręt PH2 i ampulak długi 3mm. Telefon z racji regulaminu podam mailem Smile. Pzdr
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-08-23, 20:54:04
Moderator
#8
Banita napisał(a):Badalnie do tego się odniosleś.Badalną hipotezą jest czyszczenie wentyylatora parownika przed sprawdzeniem stanu filtrów
Nie ma możliwości dostając się do wentylatora aby nie sprawdzić filtrów!!!!!!!!!! Jak nie umiesz pisać to nie pisz albo zmień klawiaturę!!!!!!!
  • Odpowiedz

Klima-Pol_pl

  2010-09-06, 09:40:53
Nowy użytkownik
#9
Póki co podajesz za mało szczegółów,kiedy klima byłą sprawdzana lub czyszczona po raz ostatni?? Gdzie wiszą?? Więcej konkretów.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa