Dziwne buczenie z jednostki wewnętrznej.

74 Odpowiedzi, 88895 Wyświetleń
1 2 3 Dalej

WyszynsP

  2010-08-24, 17:12:20
Nowy użytkownik
#1
Witam,

Klima Samsung AQ09FKN. Podczas pracy (chłodzenie - nawiew full) po 30 sekundach od włączenia sprężarki z jednostki wewn. zaczyna dobiegać dziwny dźwięk - jak gdyby uderzony kamerton. Jest to jakby metaliczny jęk/buczenie. Po redukcji nawiewu do minimum dźwięk utrzymuje się jeszcze przez około 20 sek. po czym stopniowo zanika do poziomu ledwie słyszalnego. Przy ponownym zwiększeniu nawiewu po chwili znów się pojawia i narasta.

Został wymieniony agregat, ułożone rurki w inny sposób - bez skutku.
Testowo upuszczono czynnika na chwilę do poziomu 5bar na ssaniu (przy pracy) - buczenie jest cały czas.

Czy ktoś z szanownych kolegów spotkał się z takim zjawiskiem ?

Pozdrawiam,
Paweł.

Dodam jeszcze próba wydłużenia rurociągu do długości ok. 3.5metra (początkowo 2m)
również nie przyniosła żadnego efektu.

Dodam jeszcze parametry pracy:

Postój: 14bar
Praca chłodzenie: 7.5bar
Temperatura rurki przy zaworze ssawnym: 8 st. celsjusza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-24, 17:20:57 przez WyszynsP.)
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-08-24, 17:26:04
Moderator
#2
Wygląda mi to na zawór rozprężny w jednostce wewnętrznej pod warunkiem że tam jest. Jeżeli będziesz powiedzmy bawił się pilotem w funkcji chłodzenia czyli podwyższał temperaturę aby stanęła sprężarka i potem znowu do minimum aby wystartowała i ten dźwięk będzie wtedy słyszalny to fabryczny błąd parownika. Zrób próbę na grzaniu i czy wtedy będziesz to słyszał bo gaz jest podawany z drugiej strony. Miałem taki problem w Kasecie Mitsubishi i była to wina zaworu w parowniku. na chłodzeniu podczas gdy sprężarka startowała i gaz płynął było słychać świst ale na grzaniu tego nie było. Jednostka wymieniona na gwarancji i po problemie
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-24, 18:00:28
Nowy użytkownik
#3
Przy grzaniu nie ma żadnego efektu dźwiękowego poza szumem powietrza.
Co do zaworu nie jestem pewien, jest to nowy model i trudno doszukać się jakichkolwiek informacji.


Poprawka, w Installation Manual jest taki zapis:

WARNING:
Make the electrical connection and leave the system into ?stand by mode?. Do
not turn on the system!.
This is necessary for better vacuum operation (full OPEN position of Electronic
Expansion Valve - EEV -).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-24, 18:10:46 przez WyszynsP.)
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-08-24, 18:08:26
Top użytkownik
#4
Witam

Dlaczego wymieniliście agregat jeżeli buczy z wewnętrznej? Big Grin

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-08-24, 18:12:25
Moderator
#5
Jak na grzaniu nie ma tego dźwięku to prosta sprawa tylko faktycznie po co został wymieniony skraplacz?? Wymień parownik i po kłopocie Smile. Pzdr
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-24, 18:15:25
Nowy użytkownik
#6
Monterzy (autoryzowany przedstawiciel) podejrzewali że to wina sprężarki.
Wymienić agregat przy istniejącej instalacji w sumie to najmniejszy problem.

Pozwolicie sobie przytoczyć fragment podobnego uszkodzenia z zagranicznego forum:

Q:
Hi
I had two system installed today.
Once of them has a very lound "ringing" noise. It is simular to sound you get in copper hot water pipe, it is very high pitched.
It appears to be coming from the indoor unit.
It happens a few seconds after the compresor kicks in outside and cold air is released into the indoor unit.
I am going to get the installer to check it out, but wanted to get an opion from you guys as well.
Any ideas on what could be going on here?

Zainstalowałem dwa systemy dzisiaj.
Jeden z nich wydaje dziwne dzwoniące dźwięki. To brzmi jakby rura z gorącą wodą tylko o bardzo wysokim tonie.
Dźwięk się wydobywa z jedn. wewn.
To się zdarza parę sekund po włączeniu sprężarki i zaraz zimne powietrze wylatuje z jedn. wewn.
Wezwałem fachowca ale jestem ciekawy co o tym myślicie ?




A:
Sounds like the noise is being generated by the refrigerant passing through a restriction of some sort.
If could be a designed restriction, although the noise is not designed, or an unintentional restriction due to a trapped or over-bent pipe.
Is the noise there all of the time the unit is running or just on start up?

Brzmi jak szum przepływającego czynnika z dużymi oporami (?)
Te opory mogą być zamierzone, lub dodatkowe w związku z zakrzywieniami pogiętych (zgiętych) rurek.
Czy ten szum jest przez cały czas czy tylko na starcie ?


Q:
It is not a contstant noise.
It happens after the compressor kicks in. Both at startup and when the room needs additional cooling.
Once the room is cooled the noise goes away until the next cycle.
I left it on "fan only" last night and there was no noise all night.
A good way to explain the noise is simular to hitting a "tuning fork" if you know what I mean.

To nie jest stały szum.
Pojawia się po włączeniu kompresora. Po włączeniu oraz kiedy pomieszczenie potrzebuje dodatkowego chłodzenia.
Kiedy pokój jest schłodzony szum zanika aż do następnego cyklu.
Zostawiłem sam wentylator na chodzie ale nie było żadnego szumu przez całą noc.
Dobrym krokiem w wyjaśnieniu dźwięku jest uderzenie w kamerton, o ile wiecie o co mi chodzi.



A:
It was a kink in the pipe.
The installer smoothed it out a bit and the noise in much less noticable.
He is going to replace the pipe next week.
Thanks for your help guys.

To było przegięcie na rurce. Instalator troszkę wyprostował i szum troszkę zmalał.
Zamierza wymienić rurkę w przyszłym tygodniu.
Dzięki za pomoc.


A: Thanks again, problem solved.

Dzięki jeszcze raz, problem rozwiązany.



Co myślicie ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-24, 18:32:43 przez WyszynsP.)
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-24, 18:18:34
Nowy użytkownik
#7
Zaraz dopadnie mnie kolega Banita i się doczepi, że przytoczyłem coś po angielsku.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-08-24, 18:21:15
Top użytkownik
#8
Witam

No to masz odpowiedź. Big Grin

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-24, 18:37:09
Nowy użytkownik
#9
No właśnie, czy tylko mnie zdarzyło się to co koledze z USA ?

Big Grin
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2010-08-24, 18:43:39
Zaawansowany użytkownik
#10
A jak było z tą "próbą przedłużenia rurociągu" dospawali czy dali nowe 3,5 m ? Bo jak dali nowe to zagięte chyba nie jest zważywszy na średnicę rurek. Zaworu rozprężnego to to maleństwo raczej nie ma.
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-24, 18:47:03
Nowy użytkownik
#11
Dospawali ponad metr i ułożyli w pętle za agregatem.

Co do zaworu rozprężnego to właśnie tak dziwnie piszą, żeby robić próżnie na WŁĄCZONYM urządzeniu w trybie STAND_BY ze względu na całkowite otwarcie zaworu rozprężnego EEV.
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-24, 18:50:29
Nowy użytkownik
#12
Wydaje mi się, że wielu instalatorów nie czyta Installation Manual, opierając się na doświadczeniu z innych urządzeń.
A czasami są takie kwiatki, jak robienie próżni na włączonym sprzęcie.

Ale to tylko takie moje przypuszczenie, więc się (w razie czego) nie pogniewajcie.
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2010-08-24, 18:57:11
Zaawansowany użytkownik
#13
Wymień instalację i parownik i tak będzie taniej niż wymiana skraplacza. EEV chyba jest w zewnętrznej a i tak jest uchylony na 15%. Instrukcji nie czytamy bo nie mamy czasu i nie znamy chińskiego. Banita Ci przybliży o co chodzi instrukcjami po polsku...
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-24, 19:11:49
Nowy użytkownik
#14
W tym kierunku będę zmierzał.

Ale tak się zapytam, troszkę może po lamersku. W instrukcji montażu podobnego modelu (AQV09) z inwerterem nie ma słowa o włączeniu urządzenia w STAND_BY przy robieniu próżni, ale tam jest EEV w jedn. zewn. na 100% (mam serwisówkę). Więc odpompowanie parownika nie ma się nijak do stanu jego otwarcia (bo zawór wysokiego ciśnienia jest zakręcony.).

Z zapisu tekstu:

WARNING:
Make the electrical connection and leave the system into ?stand by mode?. Do
not turn on the system!.
This is necessary for better vacuum operation (full OPEN position of Electronic
Expansion Valve - EEV -).

mim zdaniem wynika, że to cacko w AQ09 jednak jest i to po stronie jedn. wewn.

Oczywiście poprawcie mnie jeśli się mylę.

A co do instrukcji montażu to jest we wszystkich europejskich językach poza chińskim i polskim Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-24, 19:12:36 przez WyszynsP.)
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2010-08-25, 03:26:41
Zaawansowany użytkownik
#15
Zajarzyłeś że piszę bzdury. Musi byc w wew. jak tak piszą. Wymiwniaj po kolei. Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-08-25, 07:52:53
Moderator
#16
Czy to aby na pewno AQ09FKN ?? Bo to przecież najprostrzy model. Wcześniej nie widziałem w nich EEV.

A ten dźwięk "kamertonu" to może do odstraszania komarów? Wink
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-25, 07:54:55 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-25, 10:59:02
Nowy użytkownik
#17
W piątek przychodzi ekipa dalej walczyć.
Dam znać jaka była przyczyna tego dziwadła.

Na razie dzięki piękne za zainteresowanie i sugestie.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-08-25, 18:49:23
Moderator
#18
Wątpię czy posiada a poza tym kolega pisał że cała jednostka zewntrzna była wymieniona.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

mg

  2010-08-25, 19:55:48
Top użytkownik
#19
Turbulencje podczas przepływu czynnika w jednym kierunku. Zagnieciona rurka, wlany lut do wewnątrz rurki itp itd.
  • Odpowiedz

mg

  2010-08-25, 20:28:14
Top użytkownik
#20
Inaczej przepływ burzliwy.
  • Odpowiedz

mg

  2010-08-25, 20:57:55
Top użytkownik
#21
A chomika w domu masz?
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-25, 21:43:56
Nowy użytkownik
#22
Nie, królika. Baran miniatura 3 kilo żywej wagi. Big Grin
  • Odpowiedz

WyszynsP

  2010-08-25, 21:50:50
Nowy użytkownik
#23
Bardzo ciekawy jestem czy faktycznie ten model posiada EEV, jeżeli faktycznie tak jest to kolega tommatiz może mieć rację o jego fabrycznej wadzie. Przewężenie w układzie też mi się wydaje prawdopodobne. Na pewno powiem Wam koledzy co było przyczyną, w końcu ekipa jest przygotowana i na wymianę rurociągu i jednostki wewn.

Najśmieszniejsze jest to że na stronie samsunga nie ma mojego modelu klimy Smile
  • Odpowiedz

mg

  2010-08-25, 21:56:57
Top użytkownik
#24
Widocznie trafiłeś na wycofywany model. :|
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-08-25, 21:57:51
Moderator
#25
Przecież pisałem, że to najprostrza jednostka obecnie sprzedawana. Może mieć oznaczenie FKN/X lub FKX. FKN to tylko jedn. wewn., a FKX to jedn. zewn.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz
1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa