Podejrzanie głośna praca skraplacza - LG INVERTER

21 Odpowiedzi, 29396 Wyświetleń

nijuniro

  2010-08-30, 19:59:03
Użytkownik
#1
Witam

Z czego może wynikac głośna praca skraplacza ?

Odgłos jest dziwny.. Nie jest to charakterystyczne klekotanie przy podmywaniu sprężarki tylko głośne buczenie..

Ostatnio uruchamiane invertery SINCLAIRa i AIRWELLa działają niemala bezszelestnie..

Instalacja 2 mb..
Przy chłodzeniu 18 st - na ssaniu 7-8 bar..

Przy pracy w trybie pompy ciepła idzie na 28 bar..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-30, 20:01:15 przez nijuniro.)
  • Odpowiedz

byniom

  2010-08-30, 20:07:12
Moderator
#2
Często mi się zdażało że obudowa przenosiła i wystarczyło któregoś wkręta w jedną stronę przekecić i już znikało. uciebie może być obudowa a może być jakaś rurka w środku lub nawet za mocno dokręcona jednostka do uchwytów co tez powoduje drgania albo nawet zabardzo naprężone rurki.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-30, 20:07:40 przez byniom.)
  • Odpowiedz

nijuniro

  2010-08-30, 20:12:37
Użytkownik
#3
Początkowo troche klekotało.. Później zaczęło buczeć..
Po kilku minutach pracy było juz w miare po czym znowu zaczęło..

Naprawdę myslałem że LG to lepsza liga ale ten hałas to jak z jakiegoś starego DIESLA..

Będe musiał sprawdzić mocowania.. W sumie jakaś myśl to jest

Może jeszcze jakies inne pomysły gdyby ten zawiódł..
  • Odpowiedz

byniom

  2010-08-30, 20:32:38
Moderator
#4
Jak zaczyna klekotac to staraj sie podotyukać miejsca , czasem tak jak pisałem wystarczyło śrubką ruszyć
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-08-31, 05:41:59
Top użytkownik
#5
Witam

A mi ostatnio dziwnie sprężarka chodziła. Głośno, cała się telepała, wydawała dziwne dźwięki, pobór prądu miała duży, 4,3bara na ssącej(407C)...a upuściłem do butli prawie kilo. Chodzi cicho, nie telepie, nie klekocze 3,7bara 7K przegrzanie. Na wlocie 22 na wylocie 8...

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

nijuniro

  2010-08-31, 07:22:33
Użytkownik
#6
U mnie na ssącej 7 bar (oczywiście R410) więc nie powinno telepać sprężarką tym bardziej że to INVERTER.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-08-31, 10:07:39
Top użytkownik
#7
Witam

No to sprawdź prąd jaki pobiera agregat i porównaj z tabliczką. Przeważnie inwertery mają podany maksymalny i nominalny. Current & Max.Current Big Grin i sprawdź oczywiście punkty mocowania agregatu, skraplacza, sprężarki wszystko co mogło się poluzować tak jak Byniu sugeruje.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

nijuniro

  2010-08-31, 18:16:26
Użytkownik
#8
No i co w związku z tym jak już sprawdze ?
Zakładam że mówisz o sytuacji kiedy prąd jest dużo za duży..
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-08-31, 18:31:56
Top użytkownik
#9
nijuniro napisał(a):No i co w związku z tym jak już sprawdze ?
Zakładam że mówisz o sytuacji kiedy prąd jest dużo za duży..
Witam

Może najdziemy na trop...Big Grin

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

nijuniro

  2010-08-31, 19:34:23
Użytkownik
#10
stefanbud napisał(a):
nijuniro napisał(a):No i co w związku z tym jak już sprawdze ?
Zakładam że mówisz o sytuacji kiedy prąd jest dużo za duży..
Witam

Może najdziemy na trop...Big Grin

Pozdrawiam

A dokąd prowadzi ten trop Tongue
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-09-01, 05:28:36
Top użytkownik
#11
Witam

Do elementu z którego może wynikać głośna praca sprężarki. Big Grin

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

green

  2010-11-16, 10:36:57
Nowy użytkownik
#12
Ponieważ jest to mój pierwszy post na forum - witam wszystkich Smile

Mam podobny problem z LG S12AT i głośną pracą jednostki zewnętrznej.

Pytanie do kolegi Nijuniro: czy udało się usunąć awarię a jeżeli tak to co było przyczyną?

Kolega Byniom napisał "Często mi się zdarzało że obudowa przenosiła i wystarczyło któregoś wkręta w jedną stronę przekecić i już znikało." Czy chodzi o o śruby mocujące jednostkę zewnętrzną, czy też śruby wewnątrz obudowy mocujące sprężarkę?

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

byniom

  2010-11-16, 11:32:43
Moderator
#13
Miałem na myśli wkręty które skręcają obudowę , czyli górną pokrywę lub boczne wkręty. Czasem tez zbyt mocne dokręcenie łap powodowało że gumy były bardzo ściśnięte i przenosiły tez drgania od pracującej sprężarki.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Kikson

  2010-11-16, 16:26:17
Użytkownik
#14
Miałem również problem z tymi klimatyzatorami. Było ich pięć - wszystkie z jednej dostawy i u jednego klienta. Każdy z nich pracował masakrycznie. Głośna praca i drgania. Ogólne wrażenie jakie ma mnie zrobiły te klimy to poracha. Chcę jednak zauważyć, że nie każdy LG jest taki. W sezonie zamontowaliśmy kilkadziesiąt LG, zarówno invertery jak i ON/OFF, pracowały one bez zarzutu - cichutko i delikatnie. Jednak te pięć, o których napisałem wcześniej, nie dało się słuchać. Dodam jeszcze, że tą "piątkę" zakupił sam sobie klient. Z ciekawości rozebraliśmy jednego z nich. W środku rurki dotykały o siebie, a co najciekawsze sprężarka była zupełnie inna niż w LG, które na co dzień montujemy. Więc problem prawdopodobnie leży w tym, że LG puszcza klimy z różnych fabryk, gdzie nie do końca działa Kontrola Jakości (lub to nie jest LG - też się spotkałem z takim przypadkiem).
  • Odpowiedz

green

  2010-11-22, 07:34:35
Nowy użytkownik
#15
Witam

W tym inverterze LG zamontowana jest sprężarka Panasonic.
  • Odpowiedz

gadas

  2011-04-26, 09:33:47
Użytkownik
#16
green napisał(a):Witam
W tym inverterze LG zamontowana jest sprężarka Panasonic.
Guangdong TILI Refrigeration Equipment Co.Ltd dostarczają lub dostarczali sprężarki dla Daikin, Panasonic, LG, Samsung więc może być to sprężarka TILI Wink
  • Odpowiedz

llort

  2011-04-26, 17:07:03
Zaawansowany użytkownik
#17
nijuniro napisał(a):
stefanbud napisał(a):
nijuniro napisał(a):No i co w związku z tym jak już sprawdze ?
Zakładam że mówisz o sytuacji kiedy prąd jest dużo za duży..
Witam

Może najdziemy na trop...Big Grin

Pozdrawiam

A dokąd prowadzi ten trop Tongue
Do sedna sprawy Sad Buczy przeważnie wentylator skraplacza na niskich obrotach
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

sniffsnoopy

  2011-04-27, 22:16:35
Nowy użytkownik
#18
llort napisał(a):
nijuniro napisał(a):
stefanbud napisał(a):Witam

Może najdziemy na trop...Big Grin

Pozdrawiam

A dokąd prowadzi ten trop Tongue
Do sedna sprawy Sad Buczy przeważnie wentylator skraplacza na niskich obrotach



O, to ja mogę potwierdzić. Mam dwie jednostki na balkonie [LG inverter]. Kiedy sprężarka załącza się na 100% - nic nie słychać wewnątrz pomieszczenia, które jest połączone z balkonem. Jak temperatura zostanie zbita do ustawionej na pilocie, co jakiś czas zaczyna się wyłączać, zwalniać, włączać. Efekt jest irytujący, ale podejrzewam, że hipoteza "lg jest zły" nie będzie prawdziwa. A w ogóle, to jest jakieś rozwiązanie takiego problemu?
  • Odpowiedz

barbie

  2011-04-28, 17:20:41
Top użytkownik
#19
to jest stary temat .
  • Odpowiedz

llort

  2011-04-28, 18:00:14
Zaawansowany użytkownik
#20
barbie napisał(a):to jest stary temat .
A ja nie lubię młodych ziemniaków.Tak jak wszystkie silniki nieprzystosowane do regulacji prędkości obrotowej.Czyżby rdzeń przyciągał wirnik na niskich obrotach pod wpływem luzów na łożyskowaniu. Sad
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

hubertox

  2011-06-30, 19:20:51
Użytkownik
#21
Ja tak może trochę nie na temat ale chciałbym dowiedzieć się najlepiej od kolegi nijuniro, który napisał, że jego inverter ma 7 bar na ssaniu. Mam takie pytanie, w którym momencie jest to 7 bar? Na jakich parametrach ustawiona klima (praca auto, manual, jaka zadana temperatura) skoro to inverter. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa