Wilgoc w ukl.

8 Odpowiedzi, 7371 Wyświetleń

zuku

  2010-09-09, 20:40:06
Użytkownik
#1
Witam

Na 99% mam wilgoc w klimie on/off 3,5 kw mcquay. Po chwili od uruchomienia na ssaniu jest 1 bar potem sciaga na -1 zakrecilem zawor na ssacej przy -1 bara odkrecilem polaczenie kielichowe na tloczeniu i z jedn. wew. czynnik nie uciekal. Domyslam sie ze zamarzla kapilara bo po paru minutach czynnik nagle ucieka ( kapilara odmarzla). Podpowiedzcie zy moj tok myslenia jest dobry. Robilem proznie pare razy, przedmuciwalem azotem i pare dni stalo pod azotem i dalej to samo.
  • Odpowiedz

mg

  2010-09-09, 20:46:02
Top użytkownik
#2
Może masz zator mechaniczny,od kapilary po skraplaczu do zagiętej rury na rurce ssącej włącznie.
Wilgoć też niewykluczona.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-09-09, 20:50:37
Top użytkownik
#3
zainstaluj filtr-odwadniacz o dwókierunkowym przepływie .
  • Odpowiedz

barbie

  2010-09-09, 20:51:51
Top użytkownik
#4
w klimach tej marki filtr jest w komplecie .
  • Odpowiedz

zuku

  2010-09-09, 20:57:49
Użytkownik
#5
rurociąg nie jest zagięty choćby nawet to czynnik powinien uciekać z zaworu tłocznego. Gdyby kapilara była zabrudzona to myślę że nie było by tak ze po chwili gaz nagle ucieka
  • Odpowiedz

zuku

  2010-09-09, 20:59:35
Użytkownik
#6
Kiedyś miałem podobny przypadek i filtr/odwadniacz nie pomógł - pomogła wymiana jend. zew. Smile
  • Odpowiedz

zuku

  2010-09-09, 21:46:55
Użytkownik
#7
Jakie macie metody na osuszenie takiego układu. Dodam że nieszczelne było połączenie na ssaniu. Jedn jest powieszona na 3 piętrze poniżej okna wiec jakiś tam dostęp jest. Podczas spuszczania azotu z wężyka pare kropli (raczej) wody poleciało. I jeszcze jedno pytanie czy przy podciśnieniu -1 bar krople wody zamienią się w parę ? - nie mogę znaleść wykresu (temp. wrzenia od ciśnienia)
  • Odpowiedz

mg

  2010-09-09, 22:11:16
Top użytkownik
#8
Nie wiem jak inni, ja grzeje farelką. Wink
Tak serio: próżnia- azot, próżnia-azot, próżnia-azot...
Sprężarkę dobrze jest wymontować podłączyć próżnie i podgrzać do około 80'C, jak zacznie strzelać to znaczy że na dnie pod olejem jest woda, grzej aż przestanie strzelać. Potem wymień olej.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa