Na 99% mam wilgoc w klimie on/off 3,5 kw mcquay. Po chwili od uruchomienia na ssaniu jest 1 bar potem sciaga na -1 zakrecilem zawor na ssacej przy -1 bara odkrecilem polaczenie kielichowe na tloczeniu i z jedn. wew. czynnik nie uciekal. Domyslam sie ze zamarzla kapilara bo po paru minutach czynnik nagle ucieka ( kapilara odmarzla). Podpowiedzcie zy moj tok myslenia jest dobry. Robilem proznie pare razy, przedmuciwalem azotem i pare dni stalo pod azotem i dalej to samo.
Na 99% mam wilgoc w klimie on/off 3,5 kw mcquay. Po chwili od uruchomienia na ssaniu jest 1 bar potem sciaga na -1 zakrecilem zawor na ssacej przy -1 bara odkrecilem polaczenie kielichowe na tloczeniu i z jedn. wew. czynnik nie uciekal. Domyslam sie ze zamarzla kapilara bo po paru minutach czynnik nagle ucieka ( kapilara odmarzla). Podpowiedzcie zy moj tok myslenia jest dobry. Robilem proznie pare razy, przedmuciwalem azotem i pare dni stalo pod azotem i dalej to samo.