Czy ktoś z szanownych forumowiczów szukał kiedyś dziury w tak dużym obiekcie. Mydlenie pod ciśnieniem pracy nic nie wykazało. Wykrywacz nieszczelności a nawet dwa różne nic nie dały. Dziura wielkości 150kg na pół roku albo co rok 300kg. Wykrywa się sporadycznie małe nieszczelności na połączeniach w zaworach rozprężnych. Pewna firma która zajmuje się konserwacją obiektu zaproponował wymianę wszystkich zaworów rozprężnych które są w chwili obecnej skręcane na zawory lutowane ze specjalną nakrętką i dyszą. Zadziwiło mnie jeszcze jena rzecz że na zaworach nie widać pasty na gwinty. Co o tym sądzicie??
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
. W Realu była raz w regale nabiałowym raz kanałach pod sklepem. W makro raz nie szczelny był wymeinnik do odzysku ciepła, niektóre nieszczelności były pod bryłą lodu w komorach minusowych, nasilały się podczas odtajania (układ z odtajaniem gorącym gazem), czasami ucieka też na zaworach bezpieczeństwa szczególnie jeśli często są sprawdzane( najlepiej naciągnąć na nie prezerwatywę). Moja rada wykrywacze często głupieją najlepiej szukaj śladów plam oleju na elementach układu sprawdź dokładnie maszynownie i agregaty, oraz w miarę możliwościach pod otulinami rurociągów.
a moze kilka dziurek. Watpie ze to wina tego wymiennika bo przy takiej ilosci gazu to uklad "-" by sie w koncu przepelnil.