On nie ma zielonego pojęcia o czym my piszemy. Dziwi mnie że admin prosił nas o wyrozumiałość dla niego. Takie nieuki nie zmieniają się. Tępy jak siekiera do lodu. Jak brakuje mu argumentów to wyciąga to że jestem hydraulikiem. Jakby miał być tępym chłodniarzem jak on to bym się nie odzywał w ogóle. Wątpię że on w ogóle jest chłodniarzem. Napisz prostaku jak rozwiązać ma problem gość z pierwszego postu, to będziesz ktoś. Wątpię że wiesz.
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
Może zróbmy na niego nagonkę, to powtórzy się historia z Łodzi....
Nowe objawy i spostrzeżenia; Do układu została podłączona kolejna jednostka, po uruchomieniu objawy są takie same jak w pierwszej, na chłodzeniu cała trasa rury ssącej zamarza . Drugą jednostkę można było uruchomić w tryb grzania (pierwsza w serwerowni więc nie i ciśnienie gazu(rura gruba) było w okolicy 30-32 bary. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz przełączenie zaworu czterodrogowego w tryb grzanie jest bardziej słyszalne niż przełączenie w tryb chłodzenia , cewka dostaje impuls ale zawór się nie przestawia w 100% zatem do instalacji przepływa zbyt mała ilość cieczy, która za zaworem rozprężnym odparowuje w parowniku i na całej długości rury gazowej co powoduje jej zamarzanie .Myślę że do wymiany jest zawór czterodrogowy +napełnienie nowym czynnikiem w odpowiedniej ilości . Dodam jeszcze że jednostka jest zbudowana podobnie jak MINI DVM Samsunga. Proszę o swoją opinię na ten temat . Pozdrawiam rp22