Jakie ciśnienie przy włączonym grzaniu

22 Odpowiedzi, 25936 Wyświetleń

grzeg0

  2010-10-27, 16:47:44
Nowy użytkownik
#1
Witam. Mam pytanko jakie powinno być ciśnienie przy włączonym ogrzewaniu bo nie mam możliwości sprawdzenia przy chłodzeniu ( bo jest za zimno w pomieszczeniu) klimatyzator Sinclair R 410a
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-10-27, 16:53:32
Moderator
#2
Wystarczy że czujkę parownika podgrzejesz w ręku i wystartuje Ci klima na chłodzeniu. A jakie to urządzenie ON OFF czy Inverter? Z reguły przy grzaniu ciśnienie dochodzi do ok 20 bar a przy Inverterze nawet do 28bar ale to zależy od kilku czynników typu zyski ciepła jakie są w pomieszczeniu czy długość linii przewyższenie itd. Pzdr
  • Odpowiedz

barbie

  2010-10-27, 17:11:42
Top użytkownik
#3
przy czynniku R410 i ciśnieniu 20 barów prawie nie ma grzania .
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-10-27, 17:28:22
Moderator
#4
barbie przy takim opisie klienta nie można dokładnie sprecyzować ile będzie miał tego grzania. Można szacunkowo to opisać a przy Inverterze to tak jak opisałem wyżej. Pzdr
  • Odpowiedz

grzeg0

  2010-10-27, 17:31:12
Nowy użytkownik
#5
To ON-OFF kaseta długość rurek ok 20 m. Wiem że mogę podgrzać czujnik na parowniku ale będę przy urządzeniu sam i nie wiem czy dam rade dolecieć do skraplacza żeby sprawdzić jakie jest odparowanie zanim się wyłączy, nie mówiąc już o ewentualnym dobiciu czynnika.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-10-27, 17:36:36
Moderator
#6
To nagrzej pomieszczenie solidnie i potem włącz chłodzenie i po problemie Smile
  • Odpowiedz

grzeg0

  2010-10-27, 17:45:31
Nowy użytkownik
#7
Dzięki ale może mi poradzisz jak nagrzać pomieszczenie w którym dopiero będą wstawiać okna i robić ścianki działowe, bo teraz pomieszczenie ma 140m kw. Może dużą suszarką do włosów Big Grin
  • Odpowiedz

grzeg0

  2010-10-27, 17:47:57
Nowy użytkownik
#8
Rozumiem że tak jak pisaliście 20 barów
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2010-10-27, 17:58:22
Zaawansowany użytkownik
#9
A może szybciej (na pewno lepiej) będzie odessac czynik i nabic na wagę nowy. Rozumiem że coś nie cyka...
  • Odpowiedz

byniom

  2010-10-27, 18:04:07
Moderator
#10
Jeżeli nie masz warunków żeby uruchomić na chłodzenie i też na grzaniu to daj sobie spokój i uruchom to na wiosnę lub tak jak koledzy napisali , czynnik na wage plus długość magistrali i jeżeli masz zrobione wszytsko dobrze to nie masz się czym martwić . Możesz włłączyć na grzanie i jeżeli wszytsko będzie dobrze to z kasety będzie leciało ciepło w przeciwnym razie jednostka wewnętrzna nie uruchomi wentylatora.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-10-27, 18:09:08
Moderator
#11
Skoro to i tak nie będzie teraz działać to się wstrzymaj jak byniom napisał bo najlepiej to gaz na wagę i napuścić nowy ale to czas i koszta.... chyba że Cię inwestor pili. pzdr
  • Odpowiedz

grzeg0

  2010-10-27, 18:13:14
Nowy użytkownik
#12
Bez sensu napełniać nowo założoną klimę. Po prostu chciałem sprawdzić czy czynnika jest tyle ile powinno a nie wiem jakie jest odparowanie na grzaniu
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-10-27, 18:16:40
Moderator
#13
kolego na początek manometry które pokażą ciśnienie a dodatkowo weź miernik temperatury i zmierz temperaturę na wylocie z klimy. Ale to nie ma sensu bo jak zaciąga chłód ok 10'c czy nawet mniej to nie licz że od razu buchnie ciepłem rzędu ok 50'C bo to nie realne w takich odkrytych warunkach. Pzdr
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2010-10-27, 18:23:29
Zaawansowany użytkownik
#14
Kiedy zawiedzie wszystko inne - przeczytaj instrukcję i sprawdz w jakich zakresach temp w i jakim trybie pracują jedn wew i zew.
  • Odpowiedz

grzeg0

  2010-10-27, 18:33:11
Nowy użytkownik
#15
Dzięki za info. Podgrzeje jakoś czujnik parownika
  • Odpowiedz

byniom

  2010-10-27, 18:38:00
Moderator
#16
Przy niskiej temperaturze jak uda ci sie uruchomić po podgrzaniu czujki to i tak ciśnienia będziesz miał trochę niskie ze względu na temparaturę skraplacza i parownika. Żeby to cie nie zmyliło i żebyś nie przeładował czynnikiem . Na mojej stronie jest program który ci poda jekie będziesz miał ciśnienia przy danej temperaturze zewnętrznej i wewnętrznej przy tym czynniku.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-27, 18:39:09 przez byniom.)
  • Odpowiedz

grzeg0

  2010-10-27, 18:40:45
Nowy użytkownik
#17
Jak odparowanie będzie koło zera to myślę że będzie ok.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-10-27, 18:41:55
Top użytkownik
#18
xx--przy 20 metrach instalacj zazwyczaj napełnienie fabryczne nie wystarcza .w pierwszej informacji nie było informacji że klima jest zainstalowana w polu !
  • Odpowiedz

grzeg0

  2010-10-27, 18:51:28
Nowy użytkownik
#19
Jeszcze jedno pytanko, podobno nie można dobijać czynnika 410a tylko trzeba napełnić od nowa
  • Odpowiedz

byniom

  2010-10-27, 18:53:13
Moderator
#20
Jeżeli czynnik w instalacji nie uciekał a jest jedynie ten co był napełniony fabrycznie a musisz go uzupełnić bo jest za mało to nie masz się czego obawiać i możesz uzupełnić.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-10-27, 18:56:13
Moderator
#21
Na nowo uzupełniać musisz przy czynniku R407C
  • Odpowiedz

grzeg0

  2010-10-27, 18:57:21
Nowy użytkownik
#22
Dzięki Smile
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa