Zacytuję: W celu pogłębienia przekonania Czytelnika, co do bezpieczeństwa stosowania
chłodziarek z R 600a w kuchniach domowych, posłużmy się następującym przykładem
liczbowym. Bezpieczną przestrzeń powietrzną (netto) pomieszczenia, w którym ma być
ustawiona chłodziarka z czynnikiem HC opisuje zależność
Pb = Zc ? Wb/Sdgz
gdzie:
Pb - bezpieczna przestrzeń powietrzna pomieszczenia (netto) [m3]
Zc - całkowita zawartość czynnika w instalacji [kg]
Wb - wskaźnik bezpieczeństwa określający ile razy stężenie rzeczywiste czynnika HC
w powietrzu pomieszczenia bez wentylacji jest niższe od dolnej granicy zapłonu, przy
wycieku całej zawartości czynnika z instalacji do pomieszczenia. Jego wartość przyjmuje się
w granicach 2-4 (średnio 3)
Sdgz - stężenie dolnej granicy zapłonu dla danego czynnika [kg/m3].
Jeżeli np. dla R 600a przyjmiemy:
ZC = 50 g = 0,05 kg (wartość maksymalna nawet w największych chłodziarkach
domowych)
Wb = 3
Sdgz = 0,035 kg/m3 (Dana z tabeli)
wówczas ze wzoru otrzymujemy:
Pb = 0,05 . 3/0,035 = 4,28 m3 =
1,65 m2 (powierzchnia kuchni) ? 2,6 m (wysokość kuchni) Kuchnię o takich
wymiarach jest wprost sobie trudno wyobrazić. Jednak nawet w takim pomieszczeniu zapłon
R 600a byłby niemożliwy. Przyjęliśmy wskaźnik bezpieczeństwa Wb = 3 oraz najwyższą
zawartość czynnika Zc = 50 g, co stanowi wielokrotny zapas bezpieczeństwa. Należy również
wiedzieć, że prawie połowa masy czynnika rozpuszczona jest w oleju smarnym i nie wycieka.
źródło: http://www.mech.pg.gda.pl/ktc/wtargans/o...nictwo.pdf
chłodziarek z R 600a w kuchniach domowych, posłużmy się następującym przykładem
liczbowym. Bezpieczną przestrzeń powietrzną (netto) pomieszczenia, w którym ma być
ustawiona chłodziarka z czynnikiem HC opisuje zależność
Pb = Zc ? Wb/Sdgz
gdzie:
Pb - bezpieczna przestrzeń powietrzna pomieszczenia (netto) [m3]
Zc - całkowita zawartość czynnika w instalacji [kg]
Wb - wskaźnik bezpieczeństwa określający ile razy stężenie rzeczywiste czynnika HC
w powietrzu pomieszczenia bez wentylacji jest niższe od dolnej granicy zapłonu, przy
wycieku całej zawartości czynnika z instalacji do pomieszczenia. Jego wartość przyjmuje się
w granicach 2-4 (średnio 3)
Sdgz - stężenie dolnej granicy zapłonu dla danego czynnika [kg/m3].
Jeżeli np. dla R 600a przyjmiemy:
ZC = 50 g = 0,05 kg (wartość maksymalna nawet w największych chłodziarkach
domowych)
Wb = 3
Sdgz = 0,035 kg/m3 (Dana z tabeli)
wówczas ze wzoru otrzymujemy:
Pb = 0,05 . 3/0,035 = 4,28 m3 =
1,65 m2 (powierzchnia kuchni) ? 2,6 m (wysokość kuchni) Kuchnię o takich
wymiarach jest wprost sobie trudno wyobrazić. Jednak nawet w takim pomieszczeniu zapłon
R 600a byłby niemożliwy. Przyjęliśmy wskaźnik bezpieczeństwa Wb = 3 oraz najwyższą
zawartość czynnika Zc = 50 g, co stanowi wielokrotny zapas bezpieczeństwa. Należy również
wiedzieć, że prawie połowa masy czynnika rozpuszczona jest w oleju smarnym i nie wycieka.