nie wiem jak dokładnie się nazywa to urządzenie ale jest to urządzenie typu kombi -na dole otwarta boneta mroźnicza a nad nią zamknięta szafa mroźnicza. o ile z częścią otwartą nie ma problemu to w części górnej,zamkniętej zbiera się lód na tylnej ścianie i na towarze . towar leży na drucianych półkach i to właśnie pod nim wiszą sople i szron. na górze obecnie leżą torebki z mrożonkami a latem lody. generalnie jest problem od samego początku z tym szronieniem. temperaturę zadaną uzyskuje. (wiec parownik raczej czysty ale nie mogłem się dostać do niego i zajrzeć ). zastałem takie nastawy sterownika : temp zadana 20 *, histereza 2*, rozmrażanie co 5 godz ,max czas rozmrażania 45 min, temperatura końca rozmrażania 18* . na razie nie powiem co zrobiłem,(żeby nie sugerować). nie wiem czy problem się rozwiąże bo teraz należało by rozmrozić całkowicie i potem obserwować . wiem tylko ,że przede mną była 4 razy ekipa która to montowała i problem nie ustępuje. urządzenie podobne do tego na dołączonym zdjęciu.
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
problem z lodem w urządzeniu na mrożonki
26 Odpowiedzi, 26279 Wyświetleń|
odtajanie powinno wystarczyć co 24 godziny .podczas odtajania wentylatory powinny być zastopowane,potrzeba kilka minut ociekania .trzeba sprawdzić cęgami czy wszystkie grzałki działają .
grzałki działają , poza tym dzieje się tak na całej długości mebla . wentylatory podczas odtajania muszą pracować w tym przypadku bo grzałka jest na początku parownika. na mój gust to odtajanie co 24 h to zdecydowanie za rzadko
Mi się wydaje, ze wentylatory powinny stać podczas rozmrażania. W innym przypadku zapewne wypluwa kroplami wody na towar i z tego mogą powstawać te sople lodu.
jak grzałka jest tylko na początku parownika to wentylatory muszą pracować żeby wdmuchiwać ciepłe powietrze do środka parownika .
szafa z jedną grzałką jest zapewne szafą plusową na napoje---czy szyby są potrójne ? .
nie wiem jakie są szyby. to jest urządzenie minusowe !
często meble kombi są mieszane ---plusowo minusowe .w szafie mroźniczej podczas odtajania nie mogą pracować wentylatory .
Tak jak koledzy pisza wentylatory nie moga pracowac w szafie, grzalke masz pod parownikiem ? Jesli tak to nie powinno byc poblemu przy zatrzymanych wentylatorach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-11-18, 21:40:43 przez Alpak.)
EDIT: Ustaw jeszcze start wentylatorow po odtajaniu przy -15 na parowniku.
regał mroźniczy -jeśli wentylatory gonią przy odtajaniu -to podgrzane wilgotne powietrze wydostaje się do wnętrza mebla i wilgoć skrapla się na zimnych elementach -po czym natychmiast tam zamarza. i tworzą się sople.
ktoś to spie-rwiastkował na etapie montażu lub projektu.... w mroźniczym grzałka -grzałki muszą być tak umieszczone, żeby odtajać bez wiatraków. może ta grzałka jest pod parownikiem i da radę odtajać bez wentylatorów? może górny regał był projektowany jako plusówka -a ktoś to puścił na mrożenie -bo taniej wyszło niż kupić typowy mroźniczy...
jakiej firmy jest ten sprzęt ? .
Możesz napisać jaki to producent? A co do nazwy to szafo-bonet.
Kazde tego typu urzadzenie zamrazalnicze posiada grzałki z boku parownika a dlatego ze jakby sie spaliły to jak bys je wyjał, to po pierwsze
Po drugie wentylatory podczas odszraniania musza chodzic inaczej parownik sie nie odszroni Po trzecie wprowadz takie parametry odszraniania cykl co 4 do 6 godzin czas 25 min temperatura konca odszr. 15 stopni WAZNE WYSWIETLANIE TEMPERATURY Z PRZED ODSZRANIANIA unikniesz telefonu typu temperatura za wysoka i bedziesz jezdził na kazde wezwanie czas ociekania 2, 3 m[wentyl. stop] wymrozenie parownika po odszranianiu ok 3 min[wentyl. stop] Sprawdz jeszcze czy grzałki grzeja te od spływu i parowników Obserwój dobe i opisz co i jak
radekklimat: Jesli grzalka jest POD parownikiem to wentylatory nie musza pracowac. Sprawdzone wielokrotnie...
Jesli zostawisz wlaczone wentylatory to bedzie takie efekt jak w temacie + np. rozmiekle kartonowe opakowania...
Radek na temat szaf mroźniczych masz mniejsze pojęcie od banity .
Mister wyraźnie napisał że grzałki są przed parownikiem w strumieniu powietrza(nie w parowniku i nie pod parownikiem)
Skuteczne rozmrażanie tego rodzaju mebla polega na równoczesnym załączeniu grzałek i wentylatorów podczas odszraniania
czołowe fabryki instalowały przed epoką elektroniki zegary odtajania w szafie 24 godzinny--odtajka możliwa tylko 1 raz,w bonecie 12 godzinny--odtajka możliwa tylko raz .czołowa firma LINDE proponuje w swoich bonetach odtajanie co 7 dni .uruchomiałem kilkadziesiąt rodzajów mebli mroźniczych i trudno mi dyskutować z nabijaczami klimatyzacji .
sniper napisał(a):A gdzie mają być.To chyba normalne i oczywiste że wymiana grzałek w bonecie niepolega na rozbieraniu ścian bocznych.Niemasz pojęcia o chłodnictwie.Przynajmniej w tym przypadku.W komorowych chłodnicach są w środku.Ale nie w tego typu urządzeniach.Wystarczy racjonalne myślenie a nie doświadczenie.Grzałki usytuowane są tagże w kanałach. Z tego co wyczytałem problem polega na niedostatecznym odszranianiu spowodowanym prawdopodobnie złą konfiguracją sterownika. Kolega mister opisał budowę mebla. Z jego opisu można wywnioskować jak ma przebiegać odszranianie. ,,Co do wypowiedzi Radekklimat to wszystko się zgadza ale wentylatory powinny stać aby wygrzewać parownik a nie sklep" więc w/g ciebie podczas odszraniania wentylatory mają stać?
jeśli wentylatory pracują w czasie odszraniania---to czemu jest potrzebne ociekanie i wymrażanie parownika ?????!!!!! .
Odpowiedź jest jedna, kto wie co to jest konwekcja ten sobie poradzi z tym problemem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-11-21, 21:18:29 przez mg.)
Sniper zna się tylko na chłodnictwie.
Opisałem parametry dla bonety mrozniczej bo takowa jest przedstawiana z problemem a nie dla chłodniczej.
Poczekajmy kilka dni i sie okaze kto miał racje Byc moze górna czesc nie wymaga pracy wentylatorow podczas odszraniania ale bez podania producenta i modelu jest ciezko cokolwiek ustalic i komus pomoc
akurat problem jest z górną częscią---szafą .
pytanie było do moderatora Radka .
widzę że na temat mebli marketowych masz pojęcie .
boneta: chyba mylisz bonete (dolna czesc mebla) z szafa (gorna czesc mebla) ?
Dolna czesc musi sie odtajac z wentylatorami natomiast szafa nie. |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY