Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

klimatyzacja elta

21 Odpowiedzi, 20379 Wyświetleń

tomba28

  2010-11-27, 17:03:11
Nowy użytkownik
#1
Witam wszystkich i proszę o pomoc .Niedawno zamątowałem klimatyzację nową fabrycznie .Klimatyzacja chłodzi ale nie chce grzać zasilanie elektro zaworu ok ale rurki ciepławe .Został spuszczony freon zrobiona prużnia i napełniony na nowo na wagę i nic to nie pomogło .Ciśnienie około 2,5 bara przy chłodzeniu,temp zewnętrzna około 0.Pozdrawiam
  • Odpowiedz

tomba28

  2010-11-27, 17:35:53
Nowy użytkownik
#2
To znaczy że został odpąpowany pąpą odzysku bo nie było pewności że jezs dostateczna ilość freonu .
  • Odpowiedz

tomba28

  2010-11-27, 17:37:02
Nowy użytkownik
#3
patusX napisał(a):sprawdz sterowanie
sterowanie ok
  • Odpowiedz

barbie

  2010-11-27, 17:39:54
Top użytkownik
#4
jaki tam jest czynnik ? .
  • Odpowiedz

tomba28

  2010-11-27, 18:06:23
Nowy użytkownik
#5
barbie napisał(a):jaki tam jest czynnik ? .
czynnik 407c
  • Odpowiedz

tomba28

  2010-11-27, 18:08:23
Nowy użytkownik
#6
barbie napisał(a):jaki tam jest czynnik ? .
czynnik 407c
  • Odpowiedz

barbie

  2010-11-27, 18:10:29
Top użytkownik
#7
ten czynnik załadowany ponownie był z odzysku ?--jeśli tak to może być problem,
  • Odpowiedz

tomba28

  2010-11-27, 18:15:27
Nowy użytkownik
#8
nie został załadowany nowy ze świeżej butli
barbie napisał(a):ten czynnik załadowany ponownie był z odzysku ?--jeśli tak to może być problem,
  • Odpowiedz

tomba28

  2010-11-27, 18:24:30
Nowy użytkownik
#9
Jeszcze jedno co mnię zastanawia to to że przy starcie na opcji grzania żaluzje jednostki wew otwieraja się od razu.Nie powinny się otwierać po nagrzaniu?
tomba28 napisał(a):nie został załadowany nowy ze świeżej butli
barbie napisał(a):ten czynnik załadowany ponownie był z odzysku ?--jeśli tak to może być problem,
  • Odpowiedz

tomba28

  2010-11-27, 18:47:23
Nowy użytkownik
#10
dobrze że nie wszyscy na tym forum są tacy
  • Odpowiedz

barbie

  2010-11-27, 18:57:51
Top użytkownik
#11
przed uruchomieniem grzania po postoju---wyłaczeniu,najpierw włącza się odtajanie---żaluzje muszą być otwarte aby pobrać ciepło z pomieszczenia,potrzebne do odtajania .
  • Odpowiedz

barbie

  2010-11-27, 18:59:36
Top użytkownik
#12
jaka jest dłubość rurociągów chłodniczych ? .
  • Odpowiedz

barbie

  2010-11-27, 19:01:22
Top użytkownik
#13
jakie jest ciśnienie podczas grzania ? .
  • Odpowiedz

tomba28

  2010-11-27, 19:07:02
Nowy użytkownik
#14
barbie napisał(a):jakie jest ciśnienie podczas grzania ? .
długość rurociągu wynosi 2,50m ciśnienia na grzaniu nie sprawdzałem
  • Odpowiedz

barbie

  2010-11-27, 19:13:08
Top użytkownik
#15
sprawdź ciśnienie na grzaniu i pobór prądu podczas grzania .
  • Odpowiedz

tomba28

  2010-11-27, 19:20:33
Nowy użytkownik
#16
sprawdzę narazie serdeczne dzięki
barbie napisał(a):sprawdź ciśnienie na grzaniu i pobór prądu podczas grzania .
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-11-27, 21:41:33
Moderator
#17
Po pierwsze, to Tomba chyba sam się pogubił. Jak sprawdzi ciśnienia na grzaniu, jak mu grzanie nie działa?? :lol: :lol:
A po drugie, jeśli "pąpował pąpą", a później robił "prużnię", to urządzenie ma prawo źle działać.

Lubię pomagać, ale Boże drogi ...... Rolleyes
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Bock

  2010-11-27, 23:12:32
Zaawansowany użytkownik
#18
ja to zrozumiałem tak:
- że pompował papą taką czarną co na dachu leży Smile, (chyba napchał papy do skraplacza i rurociągów).
-ale ta próżnia przez u otwarte to chyba pompą 1 stopniową :]
  • Odpowiedz

tomba28

  2010-12-04, 07:20:09
Nowy użytkownik
#19
Shitashii napisał(a):Po pierwsze, to Tomba chyba sam się pogubił. Jak sprawdzi ciśnienia na grzaniu, jak mu grzanie nie działa?? :lol: :lol:
A po drugie, jeśli "pąpował pąpą", a później robił "prużnię", to urządzenie ma prawo źle działać.

Lubię pomagać, ale Boże drogi ...... Rolleyes
klimatyzator był pąpowany nie parą lecz płynem i przed tym była robiona prużnia.Po drugie czytaj posty dokładniej ,klima grzeje ale słabo.Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-12-05, 09:25:04
Moderator
#20
tomba28 napisał(a):
Shitashii napisał(a):Po pierwsze, to Tomba chyba sam się pogubił. Jak sprawdzi ciśnienia na grzaniu, jak mu grzanie nie działa?? :lol: :lol:
A po drugie, jeśli "pąpował pąpą", a później robił "prużnię", to urządzenie ma prawo źle działać.

Lubię pomagać, ale Boże drogi ...... Rolleyes
klimatyzator był pąpowany nie parą lecz płynem i przed tym była robiona prużnia.Po drugie czytaj posty dokładniej ,klima grzeje ale słabo.Pozdrawiam.
:o ???
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Sam czytasz bez zrozumienia o czym !! :lol: :lol: :lol:
Dam Ci podpowiedź: weź słownik - będziesz bardziej komunikatywny. Wtedy też zrozumiesz mój poprzedni post.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

tomba28

  2010-12-05, 11:00:38
Nowy użytkownik
#21
barbie napisał(a):sprawdź ciśnienie na grzaniu i pobór prądu podczas grzania .
okazało się że cewka zaworu czterodrożnego nie zawsze działała poprawnie po wymianie wszystko ok.Dzięki za podpowiedzi.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa