Witam
Mam problem z klimatyzatorem ELTA EK-30SHMU/inverter/. Przy temperaturze zewn. ok. +7-10 stopni grzeje bez problemu.Przy niższych nie chce się uruchomić. Ciśnienie gazu sprawdzone i instalacja uzupełniona. Po sprawdzeniu grzałki sprężarki okazało się, że z płyty nie jest podawane napięcie na grzałkę. Po podgrzaniu sprężarki / i prawdopodobnie przy okazji elektroniki / ciepłym powietrzem grzanie się uruchomiło.W związku likwidacją upadłościową ELTA nie zdążyłem ściągnąć jakiejkolwiek dokumentacji serwisowej / schematy elektryczne,kody błędów/ i dlatego istniejąca grzałka została podłączona bezpośrednio pod zasilanie 230 V poprzez termostat z czujnikiem zamontowanym w osłonie zamontowanej na sprężarce. Termostat został ustawiony na 10st. Grzałka zaczęła grzać / pobór prądu ok. 0.3 A / ale po ok. 2 godz. przy temp. zewn.+3 st sprężarka i tak nie wystartowała.
Chłodzenie w lecie chodziło bez problemu , a teraz jest pierwsza zima.
Jeżeli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał lub posiada DTR do tej klimy to proszę o pomoc ./ jestem tylko użytkownikiem klimy a nie fachowcem / .
Mam problem z klimatyzatorem ELTA EK-30SHMU/inverter/. Przy temperaturze zewn. ok. +7-10 stopni grzeje bez problemu.Przy niższych nie chce się uruchomić. Ciśnienie gazu sprawdzone i instalacja uzupełniona. Po sprawdzeniu grzałki sprężarki okazało się, że z płyty nie jest podawane napięcie na grzałkę. Po podgrzaniu sprężarki / i prawdopodobnie przy okazji elektroniki / ciepłym powietrzem grzanie się uruchomiło.W związku likwidacją upadłościową ELTA nie zdążyłem ściągnąć jakiejkolwiek dokumentacji serwisowej / schematy elektryczne,kody błędów/ i dlatego istniejąca grzałka została podłączona bezpośrednio pod zasilanie 230 V poprzez termostat z czujnikiem zamontowanym w osłonie zamontowanej na sprężarce. Termostat został ustawiony na 10st. Grzałka zaczęła grzać / pobór prądu ok. 0.3 A / ale po ok. 2 godz. przy temp. zewn.+3 st sprężarka i tak nie wystartowała.
Chłodzenie w lecie chodziło bez problemu , a teraz jest pierwsza zima.
Jeżeli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał lub posiada DTR do tej klimy to proszę o pomoc ./ jestem tylko użytkownikiem klimy a nie fachowcem / .
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
pzdr