Temperatuty czynnika 410a

51 Odpowiedzi, 52939 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 Dalej

mentor

  2010-12-28, 14:05:24
Zaawansowany użytkownik
#26
Chyba bez serwisu się nieobejdzie.Z bardzo niezrozuniałego opisu wynika na niedostateczną ilość czynnika lub pracę poza zakresem jego możliwości i przeznaczenia.
Człowiek w stadzie staje się baranem.Dlatego jestem indywidualistą.Omijając grono zaprzyjażnionych forumowiczów.
  • Odpowiedz

ale.ale

  2010-12-28, 17:22:47
Nowy użytkownik
#27
Tuż przed nagłym wyłączeniem sie jednostki słychać przyspieszenie sprezarki ,,,pracuje tak kilka sekund na wysokich obrotach i STOP , Ten co był ,,,,serwisant,, Sad podpiął manometry w czasie pracy pompy i na rurce przed i za skraplaczem było ok 35atm , zapytałem czy tyle ma być , powiedział ze to inwerter i chyba dobrze ??? to poco podpina by sie dowiedzieć ze to jest ,,,,chyba,,, ?????????????? Sad albo jest ok albo nie Sad , a czasem gdy wszystko jest zimnie bo pompa stała , bo nie musiała pracować , to nawet przy starcie po kilku sekundach juz jest STOP , tak kilka razy ,,,,az wystartuje
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-28, 17:24:05 przez ale.ale.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-12-28, 17:40:21
Moderator
#28
To może tu masz odpowiedź:
mentor napisał(a):Chyba bez serwisu się nieobejdzie.Z bardzo niezrozuniałego opisu wynika na niedostateczną ilość czynnika lub pracę poza zakresem jego możliwości i przeznaczenia.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

ale.ale

  2010-12-28, 17:51:14
Nowy użytkownik
#29
tak , ale był ,,chłop ,, co sie na tym zna i on usterek nie widzi ,a ja widze i co mu mam zrobić??????????? wiem ze to ,,sampróbka ,, ale ze strony cisnień mówi ze jest dobrze , a niejest
  • Odpowiedz

mg

  2010-12-28, 17:53:16
Top użytkownik
#30
Wezwij fachowca
  • Odpowiedz

ale.ale

  2010-12-28, 17:56:30
Nowy użytkownik
#31
wezwałemmmmm, na ,,drzwiach ,,ma napisane serwis daikina , to mysle ze nie wezwałem stolarza , dzisiaj umówiłem sie z innym co sprobuje Sad sie podjąć diagnozy
  • Odpowiedz

mg

  2010-12-28, 18:02:02
Top użytkownik
#32
Ale czujesz to... 35 bar w zasobniku? może być groźnie.
  • Odpowiedz

mg

  2010-12-28, 18:03:24
Top użytkownik
#33
Niech więcej gazu nie dobija.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-12-28, 18:38:32
Moderator
#34
35 barów nie w zasobniku, tylko w j.w. będącej w zasobniku. Spróbuj właśnie z inną firmą robiącą Daikina.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

ale.ale

  2010-12-28, 19:12:04
Nowy użytkownik
#35
moze nie precyzyjnie napisałem, ale zgadza sie te 35 bar to na czynniku gorącym , nie w zasobniku c,o, inna firma juz zamówiona , a czy toś wie jak sie kasuje na sterowniku błędy które tam ,,wyskoczyły,, 2 błedy tam sobie ,,siedzą ,, od samego początku i niewiem czy to nie jeszcze pozostałości po poprzednim urzytkowniku
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-12-28, 19:15:24
Moderator
#36
Nie kasuj błędów - serwis będzie mógł lepiej coś zdiagnozować
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Awent

  2010-12-28, 19:55:18
Nowy użytkownik
#37
W Daikinie na sterowniku ściennym możesz sprawdzic temperaturę odparowania, przy grzaniu bardzo ważne jest czystość parownika,
  • Odpowiedz

HVAC

  2010-12-28, 19:58:00
Użytkownik
#38
nie znalazłem informacji, że ten wymiennik z kanałówki jest wstawiony do typowego zbiornika, po prostu bez załamania i uszkodzenia wymiennika nie da się go w cisnąć - to po 1
mniemam, że wstawiłeś to zbiornika typu "widaro" i wydaje ci się, że płynie przez niego woda ale tak nie jest, w zbiorniku nie ma ciśnienia - efekt jest taki jakbyś wyłączył wentylator w kanałówce, grzeje, grzeja a tu sru zabezpieczenia cisnieniowe wyłączają sprężarkę. należy zapewnić określony odbór ciepła, ciepła woda nie rozejdzie się sama z siebie - to po 2.

jakieś cztery lata temu zmontowałem dla klienta pompę ciepła o zbliżonej wydajności tylko że:
- zbiornik 500 l robiony na zamówienie ze specjalnym (powiększonym) otworem rewizyjnym
- wymiennikiem jest potrójna wężownica 3 x 20 fi rurki miedź 10 mm,
- układ działa do dziś i grzeje dom 180 m

dlatego jest problem przekazaniem ciepła do wody i serwis nic nie pomoże.
  • Odpowiedz

mentor

  2010-12-28, 20:13:27
Zaawansowany użytkownik
#39
W tym układzie jest pompa obiegowa wody która spełnia rolę wentylatora sterowana temperaturą.Tagże brak wydajności chłodnicy niewchodzi w rachubę.Swiadczy o tym tagże duża różnica tempereatur na wejsciu i wyjściu z chłodnicy.
Człowiek w stadzie staje się baranem.Dlatego jestem indywidualistą.Omijając grono zaprzyjażnionych forumowiczów.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-12-28, 20:14:30
Moderator
#40
Ale on (ale.ale) pisze, że mu właśnie spada temperatura z 80~60*C do ok 37-34*C
...Temperatura rurek przed i za wymiennikiem (z jednostki wewnętrznej).
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-28, 20:15:26 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

ale.ale

  2010-12-28, 20:22:12
Nowy użytkownik
#41
AWENT ,,,,,,,jakim sposobem w sterowniku sciennym to sprawdze ?, parownik czysty , jak nowy

HVAC.........1,>>,zbiornik pospawany na ,,miare,, nic nie połamane
2 ,>>woda płynie , bo wstawiłem wodomierz i znam przepływy przy róznej predkości pompki

3 cisnienie jest takie jak w całym c.o. ok 1 bar
4 > róznica temperatur na c.o. to ok 4*C przy max obrotach pompki
  • Odpowiedz

HVAC

  2010-12-28, 20:41:32
Użytkownik
#42
woda płynie zbyt wolno, zbyt mała pompa obiegowa,
ile m3/h przepływa?
no jeszcze, jeżeli ta instalacja istnieje wrzuć fotke zbiornika
  • Odpowiedz

ale.ale

  2010-12-28, 20:50:29
Nowy użytkownik
#43
przepływ ? 1500 litrów na godzine i róznica temp ,4*c co daje 7kW , a pobór mocy przez urządzenie 3150 W czyli cop 2.22 Sad
  • Odpowiedz

mg

  2010-12-28, 22:47:58
Top użytkownik
#44
1,5m3/h to duży przepływ, czy jesteś pewny że cały strumień wody przepływa przez skraplacz?
Wydaje mi się że większość idzie bokiem po za wymiennikiem.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-12-28, 23:05:09
Moderator
#45
Ale on ma spadek temperatury na wymienniku ok 25 - 45K !! Uparli się, że nie ma odbioru ciepła, a to nie o to chodzi.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

mg

  2010-12-28, 23:24:57
Top użytkownik
#46
Coś mi tu nie gra Wink 35bar dla 410a to około 57'C
  • Odpowiedz

awax

  2010-12-29, 07:21:15
Top użytkownik
#47
Wszystko jest tu "grubymi nićmi szyte",Ktoś bawi się zapałkami.
Z pewnością serwis Daikina sobie poradzi.
  • Odpowiedz

ale.ale

  2011-01-15, 12:59:09
Nowy użytkownik
#48
Moze moje obserwacje komus sie przydadzą, Po kilku dniach obserwacji i niezeleznie od temp ,zew doszedłem do wniosku ze moja pompa nie lubi zbyt wysokiej temp zadanej , w porównaniu z temp otoczenia ( czujki temp , wewn.) Gdy temp zadana jest np 22* a temperatura otoczenia czujki 23 * wszystko działa płynnie i jednostki zew nie ,,wybija,, , w przypadku tej samej temp otoczenia czujki a zadanej np 30 stopni pompa startuje z ,,kopyta,, idzie pełna moc i ,,wybija,, jednostke zew . A co do temperatur czynnika w obiegu , jestem w trakcie ich pomiarów
  • Odpowiedz

mg

  2011-01-15, 19:03:32
Top użytkownik
#49
Ale zagadka!, no no no :lol:
  • Odpowiedz

aż tu nagle

  2011-12-02, 22:40:59
Nowy użytkownik
#50
i czy to ktos pomierzył??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-12-02, 22:41:54 przez aż tu nagle.)
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa