pytanie do doboru przekroju rur w chłodni

7 Odpowiedzi, 8085 Wyświetleń

przemekGT

  2011-02-21, 08:54:09
Nowy użytkownik
#1
Witam Panowie na wstępie powiem dzień dobry jako nowy na tym forum....
Pytanie projektowe (odnośnie doboru przekroju rurociągów)
Chłodnia prowiantowa dwukomorowa oparta na obiegu chłodniczym jednostopniowym (czynnik R404A)...
Jedna sprężarka .Każda komora chłodnicza z odzielnym parownikiem sterowanym odzielnym kontrolerem.

średnicę przewodu tłoczenia obliczam dla całości układu
średnicę przewodu cieczowego za skraplaczem obliczam dla całości układu
średnicę przewodu ssania przed sprężarką obliczam dla całości ukladu

Mam dwie różne komory jedna dla mięsa mrożonego druga dla warzyw..
Wydajności chłodnicze odpowiednio 6KW i 1.6 KW..
Jak dobrać rurociągi za parownikami tych komór chłodniczych .Na 100% nie będą takie same..
Panowie jaką literaturę polecacie do doboru przekrojów instalacji..??
W jaki sposó mam postępować przy układach złożonych z kilku parówników ( np 2 lub 3 komory)..
pozdrawiam Student
  • Odpowiedz

łysy45

  2011-02-21, 09:28:50
Użytkownik
#2
na stronie elektronika .sa jest program doboru rurociągów
  • Odpowiedz

wit

  2011-02-21, 15:55:35
Top użytkownik
#3
mroźnia i komora zerowa -plusowa na jednym agregacie? absurd. zwłaszcza przy małych mocach gdzie urządzenia są stosunkowo tanie. (chyba, że komora na warzywa to komora na mrożone warzywa....)
dodatkowym problemem jest spora różnica zapotrzebowania na wydajność dla obu komór...

to nie może dobrze pracować.... a zmuszenie do pracy "dziwnego" układu -dodatkowa automatyka itd -wyjdzie drożej niż dwa porządnie dopasowane układy...
  • Odpowiedz

przemekGT

  2011-02-21, 18:22:56
Nowy użytkownik
#4
Panowie na kązdym statku jest takie rozwiązanie komora minusowa i komora dodatnia na jednym ukladzie ( są dwa agregaty jeden jako stby z zamknętymi zaworami a drugi obsługuje dwie chłodnie )..
dla wiadomości nie dowiarków...
Ponawiam zapytanie o średnice rurociągów..
Jaka literatura??
  • Odpowiedz

wit

  2011-02-21, 18:42:54
Top użytkownik
#5
a ja piszę ponownie -takie rozwiązanie po prostu nie ma sensu.
jak będziesz mieć powiązane -sterowanie temperaturą tylko w jednej z komór -a chłodzenie drugiej drugiej "wyjdzie jak wyjdzie" i układ szeregowy -ok wyjdzie, ale i straty energii, i temperatura w jednej z komór duże wahania -da się zrobić, choć rozwiązanie "mocno kalekie"
niezależne sterowanie -układ równoległy -tylko w przypadku zbliżonych zapotrzebowań na wydajność chłodniczą układu.
Albo -przy założeniach z pytania -przy zastosowaniu sprężarki inwentorowej... drogie i skomplikowane...
prosto i "aby taniej" nie da się. Jakbyś nie robił -"tanio" zarżniesz sprężarkę.
wszystko da się zrobić... nawet "zdjąć majtki przez głowę" -jak to zrobić -spytaj znajomych kobiet.

Pytanie jest z rodzaju... jak dobrać rurę wydechową, żeby jeden silnik zastosować do ciężarówki jadącej 100-km/godz pod górę i przekładać go do malucha jeżdżącego tylko w mieście -chcę jeden silnik bo taniej wyjdzie w zakupie będę przekładał z ciężarówki do malucha i z powrotem w zależności od potrzeb... tylko, żeby wszystko pasowało...
  • Odpowiedz

wit

  2011-02-21, 19:17:05
Top użytkownik
#6
www.kcichik.pl napisał(a):Oczywiście,że są takie rozwiązania,tyle że przy wydajnościach 1,6KW i 6KW to się po prostu nie opłaca.Mam tu na myśli profesjonalne rozwiązania bo w praktyce można spotkać fuszerki z odparowaniem minus 30 w parowniku komory plusowej.
Sprawność takiego układu jest śmieszna.

tutaj jest jeszcze gorzej... przy komorze minusowej potrzeba 6kW. w plusowej -nie dość, ze trzeba by utrzymać odparowanie rzędu -30 to jeszcze zdusić wydajność do 1,6kW...

przy sensownych odparowaniach wychodzi zapotrzebowanie wydajność objętościowej około 4m3/godz lub około 40m3/godz...

dusząc odparowanie w zerówce do -30.... i tak zapotrzebowanie wyjdzie około10m3/godz a nie 40m3/godz... cholera... "SUBTELNE" różnice... albo... chłodzenie komory plusowej będzie gonić bardzo krótkimi cyklami... oczywiście da się "poomijać" problemy -tyle,że rozwiązanie wyjdzie drożej niż na dwóch agregatach. i będzie więcej prądu żarło i bardziej awaryjne... będzie klasyczny przypadek z cyklu "jak nie należy projektować i budować"

ciągle dodaję pytanie ilustrujące szukane rozwiązanie... -"JAK ZDJĄĆ MAJTKI PRZEZ GŁOWĘ" -też się da...
  • Odpowiedz

przemekGT

  2011-02-21, 21:46:18
Nowy użytkownik
#7
Dobrze Panowie po przeczytaniu waszych postów i przewertowaniu literatury..
Zmieniona została koncepcja mam dwa obiegi ( osoby dla chłodni mrożonej i drugi dla chłodni dla chłodni warzywnej będzie)..
Pozostaje moje pytanie o dobór średnicy rurociągów..
Jaką książkę polecacie aby uzupełnić informacje na temat doboru rurociągów..
Pomijam dobrą stronę http://www.elektronika-sa.com.pl/ tam jest szablon doboru przydatny bardzo.
pozdrawiam Student
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa