LG Multi (kaseton) - Błąd CH 2

10 Odpowiedzi, 11557 Wyświetleń

mogilmed

  2011-09-23, 07:48:47
Nowy użytkownik
#1
Witam

Potrzebuje pomocy przy awarii klimatyzacji kasetonowej LG system multi, po kodzie błędu udało mi się ustalić, że jest to "Błąd w układzie wewnętrznym: błąd czujnika rury wlotowej, obwój termistora temperatury wewnętrznej na rurze wlotowej przerwany lub zwarcie"
Domyślam się że chodzi o uszkodzenie termometra umieszczonego na rurce od gazu bądź tego na chłodnicy, tylko jak to sprawdzić, żeby mieć pewność co jest uszkodzone?

Każda podpowiedź jest dla mnie bardzo cenna Smile
  • Odpowiedz

barbie

  2011-09-23, 15:15:34
Top użytkownik
#2
użyj omomierza .
  • Odpowiedz

TRYFIDY

  2011-09-23, 16:25:44
Użytkownik
#3
barbie napisał(a):użyj omomierza .
5 k ohm przy 25 stopniach
  • Odpowiedz

popeye

  2011-09-23, 21:24:07
Użytkownik
#4
W jednostce zewnetrznej sa dwie pary termistorow.Niestety jezeli ich opornosc jest prawidlowa ( jedna para ma 5 kohm a druga 20 kohm ) to oznacza awarie calej plyty .dla pocieszenia dodam ze powinno to byc na gwarancji LG Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-23, 21:24:34 przez popeye.)
  • Odpowiedz

TRYFIDY

  2011-09-24, 09:52:19
Użytkownik
#5
popeye napisał(a):W jednostce zewnetrznej sa dwie pary termistorow.Niestety jezeli ich opornosc jest prawidlowa ( jedna para ma 5 kohm a druga 20 kohm ) to oznacza awarie calej plyty .dla pocieszenia dodam ze powinno to byc na gwarancji LG Wink
czy rozumiesz co piszesz:
pierwszy post ustalasz że awaria jest w jednostce wewnętrznej
drugi post sprawdzasz jednostkę zewnętrzną
  • Odpowiedz

mogilmed

  2011-09-24, 17:33:14
Nowy użytkownik
#6
ok, dzieki za podpowiedz, a posiada ktoś calą tabelkę rezystancji dla termometrow wewnętrznych (klimatyzacja kasetonowa 3,5kW)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-24, 17:34:06 przez mogilmed.)
  • Odpowiedz

TRYFIDY

  2011-09-24, 17:47:50
Użytkownik
#7
5 k ohm rury - 2 szt
10 k ohm powietrzny - 1szt
oczywiście przy 25 stopniach
  • Odpowiedz

barbie

  2011-09-24, 19:13:02
Top użytkownik
#8
-30=102,17/-25=73,49/-20=53,55/-15=39,5/-10=29,48/-5=22,24/0=16,95/5=13,05/10=10,14/15=7,94/20=6,28/25=5/30=4,01/35=3,24/40=2,64/45=2,16/50=1,78/55=1,48/60=1,23/65=1,03/70=0,87/75=0,74/80=0.54/85=0,54/90=0,46/95=0,4/100=0,34 .tabelka oporności .
  • Odpowiedz

crocens

  2011-09-24, 19:23:02
Top użytkownik
#9
dla PTC i Ptxx też masz takie cuś? Wink
.
  • Odpowiedz

barbie

  2011-09-24, 20:35:56
Top użytkownik
#10
mam dla Pipe Temp,Air Temp i D-Pipe Temp od -30 do 100/150 stopni--LG .
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa