Fieldpiece SMAN3

62 Odpowiedzi, 56901 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 Dalej

byniom

  2011-04-10, 09:16:33
Moderator
#26
Możesz sprecyzować bo nie bardzo rozumię co masz na myśli? . Chodzi ci o to czy w całym skraplaczu jest tylko skroplony czynnik ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

crocens

  2011-04-10, 09:27:31
Top użytkownik
#27
tak, czy za skraplaczem mamy tylko ciecz czy pałęta się jeszcze jakiś nieskroplony gaz gaz
.
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-04-10, 10:01:56
Zaawansowany użytkownik
#28
?? wiec Smile
  • Odpowiedz

crocens

  2011-04-10, 10:05:15
Top użytkownik
#29
zmierzyc dochlodzenie za skraplaczem, jezeli cały gaz się skroplił, mozna spodziewac się pewnego dochlodzenia (z reguły około 5stC), jeżeli dochłodzenia nie ma to na pewno mamy częściowo gaz na wylocie Smile
.
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-04-10, 10:06:59
Zaawansowany użytkownik
#30
hehe jakie to proste Smile dziekuje
  • Odpowiedz

crocens

  2011-04-10, 10:09:55
Top użytkownik
#31
jedynie jeżeli dochłodzenie jest bardzo male (1-2stC) to sytuacja jest nierozstrzygnięta Wink
.
  • Odpowiedz

byniom

  2011-04-10, 10:12:08
Moderator
#32
Tylko że jeżeli na wylocie mamy gaz lub częściowo to praktycznie układ bardzo źle pracuje gdyż tego czynnnika jest bardzo mało. Nie tylko dochłodzenie nam o tym będzie mówiło ale i inne wskazania.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

crocens

  2011-04-10, 10:38:04
Top użytkownik
#33
zgadzam się, pytanie było teoretyczne Smile może bardziej praktyczna sytuacja z wykorzystaniem zmierzonego dochlodzenia to przepełnienie ukladu, kiedy to ciecz zalewa część skraplacza i zmniejsza jego powierzchnie wymiany. Wtedy dochlodzenie uzyskujemy już parę kolanek przed wylotem.
.
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2011-04-10, 10:49:21
Zaawansowany użytkownik
#34
crocens napisał(a):no to moze mała zagadka Smile Jak sprawdzić czy czynnik w skraplaczu został w calości skroplony nie rozszczelniając układu, nie ma wziernika.


[h]odpowiedz
to jest subcooling[/h]
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2011-04-10, 10:54:29
Zaawansowany użytkownik
#35
Czesc crocens
A to moze druga mala zagadka
wiemy ze paramet przegrzania bierzemy z trzech danych
a skad bierzemy parametr dochlodzenia?
  • Odpowiedz

crocens

  2011-04-10, 11:04:38
Top użytkownik
#36
dokładnie z takich samych danych tylko mierzonych w innym miejscu Smile temperatura cieczy za skraplaczem i ciśnienie cieczy za skraplaczem zamienione na odpowiadającą temu cisnieniu temperaturę skraplania Smile różnica pomiędzy temperaturą skraplania a temperatura cieczy to dochłodzenie.
.
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2011-04-10, 11:10:35
Zaawansowany użytkownik
#37
tak
ale skad wiesz jaka masz uatawic temperature
  • Odpowiedz

crocens

  2011-04-10, 11:13:33
Top użytkownik
#38
jaka ma być temperatura dochłodzenia?
.
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2011-04-10, 11:14:25
Zaawansowany użytkownik
#39
tak
  • Odpowiedz

crocens

  2011-04-10, 11:19:38
Top użytkownik
#40
nie wiem Smile to zalezy jak byl zbudowany uklad. Generalnie przyjmuje się około 5-7*C za prawidłowe. Samo dochłodzenie mało mówi, ale jak diagnozuję jakiś układ to razem z innymi parametrami może coś podpowiedzieć. Chociaż sam żadko z tego korzystam, pytanie było ciekawostką teoretyczna Wink
.
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2011-04-10, 11:37:55
Zaawansowany użytkownik
#41
tylko producent moze nam to podac
ale jezeli nam producent jednostki zewnetrznej podal to lepiej jest ustawiac na dochlodzeni niz na przegrzaniu
dochlodzenie jest bardziej dokladne
ale trzeba pamietac zeby ustawiac dochlodzenie, musi byc zainstalowany TXV

dochlodzenie jest w nowych systemach podane na tabliczce znamionowej np carrier required subcooling F ©
lub w instrukcji obslogi

przepraszam za troche podchwytliwe pytanie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-04-10, 11:38:55 przez Bogdan_New_Jersey.)
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2011-04-10, 11:45:16
Zaawansowany użytkownik
#42
ale ta takich zabawkach jak fujitsu LG itp tego parametru nie ma
ten parametr jest tylko na porzadnych urzadzeniach do klimatyzacji Smile
  • Odpowiedz

crocens

  2011-04-10, 11:47:35
Top użytkownik
#43
dokladnie tak jak piszesz, ale gdy nei mamy danych trzeba się na czyms oprzeć, a większośc urządzeń jest projektowanych na około 5*C dochłodzenia. Minimalne musi być, zapobiega odparowaniu częsci cieczy przed TXV.
.
  • Odpowiedz

gadas

  2011-04-14, 09:52:07
Użytkownik
#44
Kolego wracając do tematu 300$ to cena do zapłaty ?
Może byś się ich przy okazji zapytał czy wyślą towar do PL i jaka jest cena transportu za ich pośrednictwem.
  • Odpowiedz

Konrad

  2011-04-14, 12:28:25
Nowy użytkownik
#45
gadas napisał(a):Kolego wracając do tematu 300$ to cena do zapłaty ?
Może byś się ich przy okazji zapytał czy wyślą towar do PL i jaka jest cena transportu za ich pośrednictwem.

Zapewne (300 dolców + koszt transportu) + cło + vat
  • Odpowiedz

llort

  2011-04-14, 16:54:35
Zaawansowany użytkownik
#46
Znając rodzaj czynnika znamy temperaturę jego wrzenia i skraplania.Do tej zagadki potrzebny jest dobry termometr i manometr.H2O jest też czynnikiem chłodniczym a nigdy dobrym chłodniarzem nie zostanie osoba nie logicznie myśląca. :/ A jak sprawdzić jaki czynnik jest w układzie? Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-04-14, 18:37:04
Moderator
#47
Można odczytać z tabliczki znamionowej. A jeśli będzie inny niż napisane, to zagraj w lotto Big Grin
Sam wiesz, że np na postoju itd............
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2011-04-15, 02:44:06
Zaawansowany użytkownik
#48
llort napisał(a):Znając rodzaj czynnika znamy temperaturę jego wrzenia i skraplania.Do tej zagadki potrzebny jest dobry termometr i manometr.H2O jest też czynnikiem chłodniczym a nigdy dobrym chłodniarzem nie zostanie osoba nie logicznie myśląca. :/ A jak sprawdzić jaki czynnik jest w układzie? Smile


tu masz racje, zeby zostac specialista w swej dziedzinie trzeba pierwsze poznac zasade dzialania systemu i wszelkie prawa zwiazane z tym
ten elektroniczny manometr to tylko gadzet ktory ma nam ulatwic prace, a nie zrobic ja za nas
zacznijmy od podstaw zeby zostac fachowcem
jezeli zaczniemy z grubej rury, nigdy nie pojmiemy tej wiedzy

a co do H2O - to na tym sie robi kase np: chiller (zeby ktos nie mylil z filmem)
no i w samochodach tez sie stosuje ale to juz marne pieniadze
Smile Smile Smile
  • Odpowiedz

gadas

  2011-04-15, 15:36:44
Użytkownik
#49
Konrad napisał(a):
gadas napisał(a):Kolego wracając do tematu 300$ to cena do zapłaty ?
Może byś się ich przy okazji zapytał czy wyślą towar do PL i jaka jest cena transportu za ich pośrednictwem.

Zapewne (300 dolców + koszt transportu) + cło + vat

To że jest cło i vat to ja wiem(PL) pytałem się jaka jest cena transportu za ich pośrednictwem i czy to jest cena do zapłaty.
Oczywiście pytanie jest aktualne pod warunkiem że chcą wysłać do PL .
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-04-15, 16:35:42
Zaawansowany użytkownik
#50
tez jestem ciekaw ceny calkowitej za dostarczenie tego cacka Smile juz prawie przekonalem szefa ze to bardzo dobry zakup Big Grin
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa