Wyłączenie przez odessanie czynnika.

16 Odpowiedzi, 15166 Wyświetleń

volume29

  2011-04-10, 08:01:40
Użytkownik
#1
Witam.Mam dylemat.mam zlecenie na modernizacje sterowania dyzej komory mroźniczej na spręzarce Bitzer 6h-20.Spręzarka sterowana jest presostatem niskiego cisnienia-wyłączenie przez odessanie czynnika i wty jest problem.Spręzarka ma chyba przeciek ze strony tlocznej na ssawną i powuje to krutkotrwałe załanczanie sie sprężarki żdeby utrzumać odpowiednie ciśnienie po stronie ssawnej.Oczywiście dzieje sie to na postoju spręzarki,podczas pracy jest ok.Czy nie zaszkodze spręzarce jak zrobie wyłanczanie nie przez presostat , ale przez regulator temperatury -bezpośrednio.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2011-04-10, 08:19:51
Zaawansowany użytkownik
#2
Moim zdaniem lepiej nie kombinuj.
To że sprężarka co jakiś czas się załącza to normalne > może to być przez małą nieszczelność płytek zaworowych ( rzadko która sprężarka jest idealnie szczelna ), napływ czynnika do parownika z przewodów zasilających ( zmagazynowanego już poza elektrozaworem odcinającym zasilanie ),jakieś resztki gazu zmieszanego z olejem itp.powodują wzrost ciśnienia a co za tym idzie załączenie sprężarki.

Przy załączeniu termostatem może być źle dla sprężarki w przypadku zalania płynnym gazem parownika ( np. uszkodzony zawór odcinający ).

Możesz mieć później duży problem.

No ale to tylko moje zdanie.
  • Odpowiedz

crocens

  2011-04-10, 08:20:52
Top użytkownik
#3
nie zaszkodzisz, wręcz pomożesz. Sprężarka nie moze sie zbyt często włączać. Uzyj termostatu do regulacji pracy a presostatu do zabezpieczenienia sprężarki.
.
  • Odpowiedz

volume29

  2011-04-10, 08:27:11
Użytkownik
#4
Wiem,ze zalecane jest wyłączenie przez odssanie czynnika.Spręzarka załancza sie dosłownie na trzy sekundy co trzydzieści sekund.Szkoda spręzarki,tym bardziej że jest to duży agregat rozruch przez dzielone uzwojenia.Niedawno rozmawiałe z serwisantami montujacymi gondole mroxnicza w sklepie.Zrobili sterowanie bezposrednio i to mnie zastanowiło.Powiedzieli że jak jest układ jeden na jeden to nie koniecznie wyłanczanie typu pump down.
  • Odpowiedz

crocens

  2011-04-10, 08:38:40
Top użytkownik
#5
to koniecznie musisz to zmienić, 120startów na godzinę ja po prostu zabije. A co do mozliwości zalania cieczą, to masz elektrozawor, jezeli elektrozawór nawali to nic złego sie nie dzieje bo cisnienie i tak ci sie wyrównuje, więc duzo cieczy nie przeleci. Z resztą tak jak piszesz, pomp down do większosci systemów nie jest potrzebny, to szczególne przypadki.
.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2011-04-10, 08:42:41
Zaawansowany użytkownik
#6
volume29 napisał(a):Spręzarka załancza sie dosłownie na trzy sekundy co trzydzieści sekund.

Nie pisałeś że tak często. To rzeczywiście chyba nie masz innego wyjścia.
  • Odpowiedz

volume29

  2011-04-10, 08:53:51
Użytkownik
#7
Dzieki za podpowiedzi , ale mam jeszcze jedno pytanie związane z tym zestawem .Sprężarka ma zamontowany docgladzacz na powrocie (wymiennik plytowy).Ma tez zawór elektromagnetyczny przed zaworem rozpręznym na zsilaniu wymiennika .czy ten zawór ma sie załanczać równolegle ze spręzarką ?Jest tez odciązacz rozruchu w postaci zaworu elektromagnetycznego na powrocie i zasilaniu powrót i zasilanie łączone sa tym własnie zaworem , z tym sterowanie tego zaworu jest odłączone podłanczać go czy nie .Spręzarka staruje pozproblemowo w obecnym układzie.Zaznaczam ze modernizacja polega na uporządkowanu szafy sterowniczej jest tam taki bałagan że po otwarciu jej zastanawiałem sie jak to jeszcze może dzialać :/ .
  • Odpowiedz

crocens

  2011-04-10, 09:20:24
Top użytkownik
#8
haha, no oczywiście, że jest wyłączony bo ktoś kto to serwisował przed Toba nie wiedział co to chlodnictwo.
Więć po kolei.

1. Zawór pomiedzy tłoczeniem i ssaniem słuzy do wyrównania ciśnienia PRZED startem sprężarki. działa to tak. Termostat daje sygnał startu na czasówkę, która włącza na jakis czas (musisz go po prostu zmierzyć, z reguły 10-15sekund) ten zawór, on wyrównuje (lub prawie wyrównuje) ciśnienia i sprężarka ma łatwiejszy start. Drugi przekaźnik czasowy wyłącza ten zawór parę sekund po starcie. Ważne jest, aby byl zawór zwrotny na lini tłocznej za bypassem.

2. Tak, ten elektro zawór przed elementem dławiacym ma pracować razem ze sprężarką.
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-04-10, 09:25:43 przez crocens.)
  • Odpowiedz

llort

  2011-04-10, 09:25:11
Zaawansowany użytkownik
#9
Należało by sprawdzić elektrozawór czy nie przepuszcza czynnika na postoju.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-04-10, 10:33:25
Moderator
#10
Do volume29 - przyjęte jest słownictwo ssanie i tłoczenie, a nie zasilanie i powrót. Chociaż zasilanie występuje w trochę innym znaczeniu.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

llort

  2011-04-11, 18:08:18
Zaawansowany użytkownik
#11
volume29 napisał/a:

Spręzarka załancza sie dosłownie na trzy sekundy co trzydzieści sekund.

Nie pisałeś że tak często. To rzeczywiście chyba nie masz innego wyjścia.
Ma wyjście.Sprawdzenie EZX -sa liniowego -dalej wymiana płyty zaworowej.Jeżeli to nie pomoże to dalsza dedukcja nie zaszkodzi.A jeżeli uszkodzona płyta to na pewno nie bez przyczyny jej poszukania wymieniałem na nową.Nową zakładałem po odpowiedniej diagnozie.Elementów powodujących takie rysunki z lat szkolnych może być wiele.A trudno artyście stworzyć portret na taborecie,gdzie portretowany spada z niego co 30-sekund
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-04-11, 18:36:04
Moderator
#12
To jaki element kontroluje temperaturę w komorze? Sterownik? I on zamyka elektrozawór, a sprężarka wyłącza się dopiero po obniżeniu ciśnienia? Tylko tyle????
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

crocens

  2011-04-11, 19:34:52
Top użytkownik
#13
i generalnie nie ma w tym nic złego Wink tyle że tutaj cisnienia się wyrównują bardzo szybko co jest problemem
.
  • Odpowiedz

awax

  2011-04-11, 19:43:49
Top użytkownik
#14
Chyba warto zacząć od sprawdzenia dlaczego te ciśnienia tak szybko się wyrównują?,czy to ma miejsce już po osiągnięciu zadanej temperatury i wyłączeniu termostatem?
  • Odpowiedz

llort

  2011-04-12, 15:48:11
Zaawansowany użytkownik
#15
Wypadało by opisać stosunek wzrostu ciśnienia do czasu.Bo może tylko dyferenciał zbyt niski Wink
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

volume29

  2011-04-12, 20:24:06
Użytkownik
#16
Dziękuje wszystkim za rady i podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Krzysztof.
Smile
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa