Witam!
Mam kilka pytan!
Pomieszczenie 15m3
Przeznaczenie magazynek na wszystko przy restauracji:jajka,warzywa,sery itp., niewiele wilgoci
Zadana temperatura 3-5C
Zakladam izolacje plyta Obornicka steropian 10cm
Obecnie kafelki i cienka ściana - cegła 20cm plus tynk itp
Dość mocna ekspozycja na słonce tej przybudowki od dachu - 6,5m i jednej ściany 7,5m

Chcę dobrać sprzęt używany z takim zapasem zeby do czasu oizolowania plyta chodzilo mi to na 5-8C.
Zakladam ustawienie odparowania na -10 dla R404a
Ile potrzebuje kW?
Czy dobierajac parownik jego kW musi sie pokrywac z kW agregatu?
Co mi mowi parametr sprężarki taki jak wydajnosc dm3_

Mam male braki w wiedzy i ciagle sie ucze!
Bede bardzo wdzieczny za kilka zdań Rady!
Pozdrawiam!
R

Edytowano
  • Odpowiedz

radekklimat

  2011-04-23, 07:27:55
Moderator
#2
Jak dasz 2.5-3 kW przy -10 dla 404a to bedzie az za...choc z drugiej strony to w tego rodzaju chłodniach czyli jakies knajpy, domy weselne itp zapas mocy jest bardzo wskazany ze wzgledu na rotacje towaru i rozne temperatury wsadu.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa