Szronienie zaworu ssącego

35 Odpowiedzi, 34124 Wyświetleń
1 2 Dalej

pokerstar24

  2011-05-22, 19:16:53
Nowy użytkownik
#1
Ostatnio uruchamiałem klimatyzator kanałowy Chigo 7,0 kw, czynnik R410A
układ był nabijany od zera, dodałem wymaganą ilość czynnika + dodatkowo 0,30 kg
na długość instalacji (7-8m), rurka cieczowa 10mm
po uruchomieniu (temp. zewnętrzna +18 st.) cholernie szroni zawór ssący przy sprężarce
przy ciśnieniu ok. 5,5 bara
jaki jest problem? czynnika chyba nie jest za mało, raczej obawiam się że za dużo dodałem
  • Odpowiedz

system

  2011-05-22, 19:22:46
Nowy użytkownik
#2
pokerstar24 napisał(a):Ostatnio uruchamiałem klimatyzator kanałowy Chigo 7,0 kw, czynnik R410A
układ był nabijany od zera, dodałem wymaganą ilość czynnika + dodatkowo 0,30 kg
na długość instalacji (7-8m), rurka cieczowa 10mm
po uruchomieniu (temp. zewnętrzna +18 st.) cholernie szroni zawór ssący przy sprężarce
przy ciśnieniu ok. 5,5 bara
jaki jest problem? czynnika chyba nie jest za mało, raczej obawiam się że za dużo dodałem
Witaj. Moze jest gdzies zalamana jedna z rurek?
  • Odpowiedz

barbie

  2011-05-22, 19:25:04
Top użytkownik
#3
zasłoń skraplacz kartonem i obserwuj ciśnienie i pobór prądu .
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-05-22, 19:33:06
Top użytkownik
#4
barbie napisał(a):zasłoń skraplacz kartonem i obserwuj ciśnienie i pobór prądu .
Witam

Barbie zdradź mi tajemnice, jakich parametrów oczekiwać i co nam one powiedzą.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

byniom

  2011-05-22, 19:39:00
Moderator
#5
Podaj takie parametry : ciśnienie, prąd pobierany i przegrzanie, oraz temperaturę wewnątrz i na zewnątrz.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

pokerstar24

  2011-05-22, 19:42:55
Nowy użytkownik
#6
barbie napisał(a):zasłoń skraplacz kartonem i obserwuj ciśnienie i pobór prądu .

no właśnie - czego mam oczekiwać i czego się dowiem po tym zasłonieciu?
  • Odpowiedz

llort

  2011-05-22, 19:45:25
Zaawansowany użytkownik
#7
Barbie żyje zimą a mamy prawie lato.Barbie pozbieraj się z tych kartonów.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

system

  2011-05-22, 19:47:32
Nowy użytkownik
#8
llort napisał(a):Barbie żyje zimą a mamy prawie lato.Barbie pozbieraj się z tych kartonów.
Big Grin
  • Odpowiedz

pokerstar24

  2011-05-22, 19:48:26
Nowy użytkownik
#9
byniom napisał(a):Podaj takie parametry : ciśnienie, prąd pobierany i przegrzanie, oraz temperaturę wewnątrz i na zewnątrz.

ciśnienie na ssaniu - 5,5 bara
prądu nie znam, nie mierzyłem, mogę to zrobić przy najbliższej okazji
przegrzania tez nie znam
temperatura zewnetrzna - + 18
temperatura wewnetrzna - jest to klimat. kanałowy, jednostka wewnetrzna
jets na strychu gdzie jest gorąco , podczas uruchomienia było ok. + 35st.
  • Odpowiedz

dominik486

  2011-05-22, 19:49:39
Zaawansowany użytkownik
#10
Może o przeczyszczenie mu chodziło a nie zasłonięcie.Wink To może mieć jakiś sens, ale hmm...
  • Odpowiedz

system

  2011-05-22, 19:52:06
Nowy użytkownik
#11
dominik486 napisał(a):Może o przeczyszczenie mu chodziło a nie zasłonięcie.Wink To może mieć jakiś sens, ale hmm...
udny
To by mial wysokie cisnienie jakby skraplacz byl brudny. Tak to ma 5,5 bara wiec mysle ze wporzadku
  • Odpowiedz

dominik486

  2011-05-22, 19:52:14
Zaawansowany użytkownik
#12
Jeżeli było tak gorąco, trzeba było pozwolić mu zbić temp i po dłuższej pracy poobserwować
  • Odpowiedz

byniom

  2011-05-22, 19:52:36
Moderator
#13
+35 tam gdzie jest zamontowana kanałówka czy w pomieszczeniach które ma schładzać ? Najpierw kolego spprawdź te parametry a potem je podaj na forum bo tak to będziemy wszyscy gdybali . Nauczcie sie koledzy podawać konkretne dane bo oczekujecie od nas że mamy szklane kule i wszytsko jesteśmy w stanie sami sie dowiedzeć o waszym sprzęcie, pozatym skoro już bierzecie sie za takie roboty ito wypadało by choć troche o podstawowych parametrach wiedzieć.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

dominik486

  2011-05-22, 19:54:13
Zaawansowany użytkownik
#14
Ewentualnie spuścić trochę czynnika i znowu poobserwować parametry.

Jeżeli dopiero uruchamiał tą klimę to chyba jest nowa i czyszczenia nie wymagaWink
  • Odpowiedz

pokerstar24

  2011-05-22, 20:01:57
Nowy użytkownik
#15
+ 35st. było w pomieszczeniu gdzie jest jednostka wewnetrzna, schłodzone powietrze
jest rozprowadzane do pomieszczeń tuboflexem i nawiewane przez anemostaty sufitowe
  • Odpowiedz

barbie

  2011-05-22, 20:17:31
Top użytkownik
#16
za cieńkie kanały za mały przepływ powietrza .
  • Odpowiedz

dominik486

  2011-05-22, 20:19:53
Zaawansowany użytkownik
#17
Albo za duże i nie może przepchać tego powietrza. Można gdybać i gdybaćWink
  • Odpowiedz

system

  2011-05-22, 20:20:34
Nowy użytkownik
#18
barbie skad wiesz jakie kanaly zostaly zastosowane?
  • Odpowiedz

barbie

  2011-05-22, 20:23:51
Top użytkownik
#19
pewnie załamane flexy .
  • Odpowiedz

zuku

  2011-05-22, 21:45:12
Użytkownik
#20
dodałem wymaganą ilość czynnika + dodatkowo 0,30 kg
na długość instalacji (7-8m) - to ile teraz jest tam czynnika więcej od fabrycznego nabicia??
Myślę że jest za dużo czynnika (jak dobrze rozumie to czynnika jest więcej 300 gram przy długości inst. 8 m), albo pierwszy bieg went. albo duże opory przepływu powietrza
  • Odpowiedz

crocens

  2011-05-23, 03:08:13
Top użytkownik
#21
dominik486 napisał(a):Albo za duże i nie może przepchać tego powietrza. Można gdybać i gdybaćWink

Smile Fajny tok myślenia... wydawało mi się, że czym większy kanał tym mniejsze opory... ;p
.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-05-23, 05:24:42
Top użytkownik
#22
pokerstar24 napisał(a):Ostatnio uruchamiałem klimatyzator kanałowy Chigo 7,0 kw, czynnik R410A
układ był nabijany od zera, dodałem wymaganą ilość czynnika + dodatkowo 0,30 kg
na długość instalacji (7-8m), rurka cieczowa 10mm
po uruchomieniu (temp. zewnętrzna +18 st.) cholernie szroni zawór ssący przy sprężarce
przy ciśnieniu ok. 5,5 bara
jaki jest problem? czynnika chyba nie jest za mało, raczej obawiam się że za dużo dodałem
Witam

Dam Ci radę, kup sobie manometr elektroniczny z termoparą i kieruj się parametrem Superheat przy napełnianiu lub przypomnij sobie przeliczanie jednostek. 0,30kg to 300g, ty mając linie cieczową 10mm, nawet jakbyś miał uzupełnić o dodatkowe 2m po 60gram to maksymalnie powinieneś dodać 0,12kg. Chociaż myślę że przy tak dużych klimach czynnika jest więcej niż na 5m. Nie rozumiem jednego- ,,dodałem wymaganą ilość czynnika + dodatkowo 0,30 kg'' dałeś jeszcze coś od siebie?

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-23, 05:50:10 przez Stefanbud.)
  • Odpowiedz

dominik486

  2011-05-23, 05:33:16
Zaawansowany użytkownik
#23
crocens napisał(a):
dominik486 napisał(a):Albo za duże i nie może przepchać tego powietrza. Można gdybać i gdybaćWink

Smile Fajny tok myślenia... wydawało mi się, że czym większy kanał tym mniejsze opory... ;p


Zgadza się, ale nie zauważyłeś że mogą być również za długie kanały z wieloma zakrętami i coś może byś nie tak? Wink Więcej ifnormacji i można pogdybać Wink
  • Odpowiedz

jacek 64

  2011-05-23, 06:16:49
Zaawansowany użytkownik
#24
Jakie średnice rur do rozprowadzania powietrza podłączyłeś do jednostki wewnętrznej ? Tzn ile rur i o jakiej średnicy . Bo może masz zdławiony przepływ powietrza ?. Jest sposób na to - zdejmij z kanałowki obydwa dyfuzory i wtedy sprawdz ciśnienie na ssaniu. Jezeli cisnienie podskoczy i będziesz miał w granicach 7 barów to znaczy że masz za małe średnice rur rozprowadzajacych powietrze albo coś przytkane. Jezeli nadal cisniene będzie za niskie - to ja bym dodał czynnika . Zawsze potem można odessać - jezeli masz pompę
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-23, 06:17:53 przez jacek 64.)
  • Odpowiedz

pokerstar24

  2011-05-29, 14:13:25
Nowy użytkownik
#25
jacek 64 napisał(a):Jakie średnice rur do rozprowadzania powietrza podłączyłeś do jednostki wewnętrznej ? Tzn ile rur i o jakiej średnicy . Bo może masz zdławiony przepływ powietrza ?. Jest sposób na to - zdejmij z kanałowki obydwa dyfuzory i wtedy sprawdz ciśnienie na ssaniu. Jezeli cisnienie podskoczy i będziesz miał w granicach 7 barów to znaczy że masz za małe średnice rur rozprowadzajacych powietrze albo coś przytkane. Jezeli nadal cisniene będzie za niskie - to ja bym dodał czynnika . Zawsze potem można odessać - jezeli masz pompę


Jednostka wewnętrzna obsługuje trzy pokoje o powierzchni ok. 12m kw. każdy
średnice rur to 160mm, a całkowita długość rur do rozprowadzenia powietrza
to ok. 28-30metrów i nie są załamane, zakrętów też jest niewiele
rury chłodnicze też nie są załamane, zawsze bardzo na to uważam szczególnie
że tutaj ssąca to rura 16mm która złamać jest łatwo
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa