samsung DVM PLUS II

4 Odpowiedzi, 4140 Wyświetleń

TRYFIDY

  2011-06-07, 17:27:54
Użytkownik
#1
mam pytanie odnośnie kodu błędu "161" cały układ padł a szkolenie mam dopiero za 3 tygodnie
  • Odpowiedz

Ghost70

  2011-06-07, 19:22:28
Użytkownik
#2
161 - Mixed operation Error
Błędy spowodowane zastosowaniem wykluczających się trybów operacyjnych w jednostkach wewnętrznych z jednostką zewnętrzną. Sprawdź tryby pracy wszystkich jednostek (grzanie, chłodzenie)
Zresetuj wszelkie ustawienia, ustaw wszystkie jednostki w identyczne tryby pracy.
Odpalaj po kolei, każdy z osobna.
  • Odpowiedz

TRYFIDY

  2011-06-07, 19:25:02
Użytkownik
#3
dzięki Smile
  • Odpowiedz

TRYFIDY

  2011-06-08, 16:34:06
Użytkownik
#4
no i fakt, wszystkie klimy były na auto. jeden użytkownik za ostro się schłodził więc podniósł zadaną do 26 stopni mając w pomieszczeniu 20. jeszcze raz dzięki Ghost70
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa