Split LG chłodzi jakiś czas, później przestaje

21 Odpowiedzi, 23432 Wyświetleń

majki88

  2011-06-07, 15:46:00
Nowy użytkownik
#1
Witam. Mam problem z klimatyzatorem LG, oznaczenie na jednostce wewnętrznej ls-t246abl. Problem polega na tym, że to ustrojstwo po jakimś czasie od włączenia przestaje w pewnym momencie schładzać i tylko mieli powietrze, nie ma reguły co do momentu ustania chłodzenia. Za to po jakimś czasie zaczyna spowrotem chłodzić.
Wentylator przy wymienniku jest wymieniony kompletny na nowy i pracuje, czynnik w układzie jest, z tego co wiem ciśnienie mierzone na wysokiej wynosiło 30 bar. Temperatura na wylocie przy +/- 30 stopniach w pomieszczeniu wynosi ok 10-11 stopni. Macie może pomysł czego wpierw się złapać?
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2011-06-07, 16:12:07
Zaawansowany użytkownik
#2
Może elektronika wariuje - sprawdź sygnał przed i po "zawieszeniu się" klimy , spróbuj restartu. Błędów nie sygnalizuje?
  • Odpowiedz

majki88

  2011-06-07, 16:15:09
Nowy użytkownik
#3
Sprawdziłbym błędy, ale nie wiem jak to zrobić.
  • Odpowiedz

wit

  2011-06-07, 16:51:30
Top użytkownik
#4
jaki czynnik? wyczyść skraplacz.

zobacz czy kompresor pracuje -a nie chłodzi -czy kompresor się wyłącza. -raczej to drugie.

drugie -zobacz czy kompresor nie jest gorący... jak potrafisz -to sprawdź czy go termik nie wyłącza -czy z jednostki wewnętrznej idzie żądanie chłodzenia...
  • Odpowiedz

TRYFIDY

  2011-06-07, 17:22:45
Użytkownik
#5
majki88 napisał(a):Sprawdziłbym błędy, ale nie wiem jak to zrobić.
diody na parowniku zaczynają migać, wystarczy policzyć ile razy. po każdym cyklu jest chwilka przerwy
  • Odpowiedz

majki88

  2011-06-07, 18:24:20
Nowy użytkownik
#6
Sęk w tym, że nic nie miga nawet kiedy przestaje chłodzić. Cały czas świeci zwyczajnie dioda zasilania. Może jeszcze dzisiaj uda mi się wleźć na dach i sprawdzić jednostkę zewnętrzną, wtedy podam więcej informacji odnośnie zachowania sprężarki itp.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-07, 18:24:53 przez majki88.)
  • Odpowiedz

barbie

  2011-06-07, 18:51:55
Top użytkownik
#7
jeśli było 30 barów klima pracuje w funkcji grzania ,dlatego nie chłodzi .
  • Odpowiedz

TRYFIDY

  2011-06-07, 18:58:59
Użytkownik
#8
wysoka czyli ciecz, na grzaniu nie miał by 10 stopni Smile
  • Odpowiedz

barbie

  2011-06-07, 19:02:19
Top użytkownik
#9
manometr lub termometr jest zepsuty .
  • Odpowiedz

TRYFIDY

  2011-06-07, 19:13:39
Użytkownik
#10
jeżeli mierzy na cienkiej rurze i ma 30 barów to temperatura na parowniku 10 stopni jest jak najbardziej normalna, nie musi być nic zepsutego
  • Odpowiedz

barbie

  2011-06-07, 20:41:31
Top użytkownik
#11
w tym modelu ciśnienie na cieńkiej rurze jest takie same jak na grubej--kapilary są w jednostce zewnętrznej .nawet Ilort o tym wie.
  • Odpowiedz

majki88

  2011-06-07, 21:16:39
Nowy użytkownik
#12
Nie miałem teraz kim i czym pomierzyć parametrów pracy, ale problemem jest chyba sterowanie wentylatorem skraplacza, już wcześniej zauważyłem, że kręci się zawsze z minimalną szybkością, nie zwiększał obrotów niezależnie od obciążenia klimatyzatora. Teraz kiedy na dworze jest 18, a nie 28 stopni wszystko działa pięknie i nic się nie wyłącza.
Przy dużej różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej nie ma dobrej wymiany ciepła na wymienniku, rośnei ciśnienie i czujnik wysokiego rozłącza sprężarkę, dobrze kombinuję?
  • Odpowiedz

byniom

  2011-06-08, 04:31:10
Moderator
#13
Kolego a czy nie masz w nim regulatora wentylatora skraplacza ? bo on może być problemem.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

majki88

  2011-06-08, 17:09:49
Nowy użytkownik
#14
Nie ma regulatora obrotów. Instalacja jest bardzo prosta, załączanie wiatraka i sprężarki idzie przez podwójny kondensator 50uF dla sprężarki i 6uF dla wentylatora i wygląda na to, że kondensator jest uwalony. Silnik strasznie się grzeje.
  • Odpowiedz

wit

  2011-06-08, 17:39:49
Top użytkownik
#15
-rozumiem, że grzeje się silnik wentylatora... to sprawdź pojemność tego kondensatora (od wiatraka). albo od razu zmień.

bo nie dość, że klima ci chłodzić nie chce -to spalisz silnik wentylatora...

kondensator 6mF powinieneś kupić w każdym lepszym sklepie elektrycznym -lub elektronicznym.
uwaga -musi to być kondensator tzw. "roboczy" do silnika...

czyli -musi być na prąd zmienny i wytrzymywać dość konkrety prąd... typowe kondesatorki elektrolityczne z telewizora się nie nadają...
  • Odpowiedz

llort

  2011-06-08, 17:52:33
Zaawansowany użytkownik
#16
C=3,185razy prąd podzielić przez napięcie.Pomiar nie dłuższy niż 3 sekundy. Wink Wynik porównać z pojemnością
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

wit

  2011-06-08, 18:06:06
Top użytkownik
#17
llort napisał(a):C=3,185razy prąd podzielić przez napięcie.Pomiar nie dłuższy niż 3 sekundy. Wink Wynik porównać z pojemnością

nie prościej i lepiej -odłączyć kondensator i dotknąć końcówkami od multimetru? a wynik odczytać na wyświetlaczu?
  • Odpowiedz

barbie

  2011-06-08, 18:29:13
Top użytkownik
#18
trzeba umieć obsługiwać multimetr,chłopcy z Bydgoszczy specjalizują się w sprawdzaniu szczelności tlenem,a w czasie lekcji miernictwa wagarowali .
  • Odpowiedz

llort

  2011-06-08, 18:40:35
Zaawansowany użytkownik
#19
Barbie masz rację że nie potrafię.Ale przynajmniej znam wzór na sprawdzenie pojemności kondensatora.Posiadanie multimetru to nie wszystko.Trzeba wiedzieć z czego taki pomiar wynika Smile Sprawdzałem tlenem bo mi tak doradzono w pewnej mleczarni :lol:
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

wit

  2011-06-08, 20:19:10
Top użytkownik
#20
llort napisał(a):.Ale przynajmniej znam wzór na sprawdzenie pojemności kondensatora.


z tego wzoru nic nie wynika.
musiałbyś mieć wzorcowe 50Hz gdzie prąd jest idealnie "w fazie" z napięciem cos=1

wystarczy, że w obwodzie -czyli w praktyce za trafo zasilającym ulicę lub osiedle... - pracuje coś o odbiorze indukcyjnym... -co oznacza, że np pracuje w mieszkaniu lodówka -albo u sąsiada kręci większy wentylator -albo cokolwiek...
albo, że pracuje coś o charakterze pojemnościowym -np kiepskiej klasy spawarka inwertorowa 10 domów dalej... albo ktoś ma kompensacje -i prze kompensował... i wzór totalnie bierze w łeb.
  • Odpowiedz

majki88

  2011-06-10, 16:36:49
Nowy użytkownik
#21
Kondensator rozruchowy wentylatora wymieniony na nowy, teraz klima śmiga bez zarzutu.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa