Witam.Chciałem zapytać o wpływ wilgotności powietrza na temperature jaką mierzymy na wylocie z jedn.wewnetrznej.Grzebię po całym forum ale nie mogę znaleźć.Wpadło mi w oko hasło że moc (wydajność)urządzenia rośnie wraz z wilgotnością powietrza ale czy to znaczy że temp.na wylocie też spada?
  • Odpowiedz

byniom

  2011-07-09, 04:38:10
Moderator
#2
Ciepło jawne i ciepło utajnione . Większą częśc mocy urządzenie traci na odprowadzenie ciepła jawnego. Z wykresu Moliera i wzorów możesz sobie wyliczyć ile na co w danym momencie idzie mocy z urządzenia.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-09, 04:39:51 przez byniom.)
  • Odpowiedz

bart7802

  2011-07-09, 11:46:56
Użytkownik
#3
Dzieki za odp.Temat i pojęcia dla laika nie są łatwe ale siedzę przy browarze i "studiuje".Z fizyki zawsze byłem cienki...
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-09, 12:02:30
Top użytkownik
#4
no to jak dla laika to wraz ze wzrostem wilgoci temperatura na wylocie będzie rosnąć.
Znajdz jak odczytuje się wykres Moliera dla powietrza wilgotnego, przeanalizuj jak zachowuje się na nim proces chłodzenia a zobaczysz dlaczego Smile jest gdzieś strona z dobrze opisanym tematem tego wykresu.
.
  • Odpowiedz

bart7802

  2011-07-09, 12:24:14
Użytkownik
#5
rozumiem że część energii "pochłania" skraplająca się woda w parowniku ale muszę zrozumieć te wszystkie wzory żeby sobie policzyć sprawność,wydajność urządzenia w różnych warunkach - jeszcze dwie zgrzewki i być może...Smile
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-09, 12:37:30
Top użytkownik
#6
potrzebujesz to na uczelnie czy potrzebujesz wiedzy praktycznej?
.
  • Odpowiedz

bart7802

  2011-07-09, 12:53:36
Użytkownik
#7
praktycznej,lubie wiedzieć
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-09, 13:00:39
Top użytkownik
#8
praktycznie to ilość wody w powietrzu nie wpływa na wydajność urządzenia, jedynie na temperaturę obrabianego powietrza i ilość kondensatu. Wydajność może zależeć od dziesiątek czynników, ale generalnie od temperatury na zewnątrz/wewnątrz oraz od budowy samego urządzenia chłodniczego.

I woda wykrapla się na, a nie w parowniku Wink
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-09, 13:01:11 przez crocens.)
  • Odpowiedz

bart7802

  2011-07-09, 14:35:08
Użytkownik
#9
NA a nie W.....już zapisuje - a z drugiej strony nie wiedziałem że to forum polonistyczne Tongue
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-09, 16:53:11
Top użytkownik
#10
różnica jest nie tylko polonistyczna ale i techniczna Smile
gdyby sie skraplała w parowniku to zakwasiłaby olej i zniszczyła uzwojenia sprężarki Wink
.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa