pompka skroplin

12 Odpowiedzi, 12587 Wyświetleń

Paweł1983

  2011-07-12, 09:48:43
Użytkownik
#1
zakładamy klimatyzator lg E18SQ rury będą wychodziły ze splita pionowo w dół łaczenie rur w korycie. co sadzicie o zamontowaniu pompki w dolnej czesci jednostki wewnetrznej tzn( w tym modelu jest zdejmowany dolny plastik i wydaje mi sie ze jest mozliwe zalozyc tam taka pompke) albo druga opcja zejsc ruraod skroplin do samego dolu i w korycie poziomym zamontować popmpke. jak radzicie??
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-07-12, 10:13:30
Moderator
#2
To gdzie Ty tą wodę chcesz odprowadzić? Do dołu czy do góry?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Paweł1983

  2011-07-12, 10:18:45
Użytkownik
#3
mogła byc ona odprowadzona grawitacyjnie na zewnatrz budynku ale niestety nie pozwolono. dokładnie to ma byc odprowadzona wezykiem do umywalki jakies 6-7 metrow od splita( Pan chce zeby wżeyk z odprowadzeniem wody szedl na samym dole przy podlodze w korytku.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-07-12, 10:22:18
Moderator
#4
No to wydaje mi się, że najlepiej pompkę zamontować możliwie blisko tej umywalki, ale zależy gdzie będzie jaki rozmiar koryta. Bierzesz za to kasę? To decyduj.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Paweł1983

  2011-07-12, 10:30:20
Użytkownik
#5
planowalem od koryta gdzie beda rury freonowe poleciec tylko bardzo malym korytkiem tylko na srednice wezyka. hmmm to moze gdzies przed umywalka zamontowac wieksze koryto na pompke? i dalej przejsc znowu na male korytko?
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2011-07-12, 13:46:35
Zaawansowany użytkownik
#6
Kolego a co Ty masz za pompkę? Bo zdecydowana większość to pcha wodę a ciągnie tak do 1m. Przeczytaj instrukcję od pompki. Chyba że nie zrozumiałem tematu...
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-07-12, 14:22:18
Top użytkownik
#7
Ja rozumiem ze pompka dostanie wode grawitacyjnie a pchnie tylo do zlewu kawalek.
Najlepiej pompke dac blisko zlewu moim skromnym zdaniem!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

BarTerm

  2011-07-12, 15:19:00
Nowy użytkownik
#8
a moim zdaniem pompka nie może dostać wody grawitacyjnie bo za załączenie pompki odpowiada pływak, który montuje się z reguły pod klimą bądź obok w korycie. w tym przypadku kiedy rurociągi schodzą bezpośrednio w dół to zamontował bym pompkę pod klimą obok zbiorniczka z pływakiem bo mamy dużo miejsca pod j. wew. oczywiście jeżeli pompka się zmieści Wink i to by rozwiązało problem wielkości koryta
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-12, 16:28:44
Zaawansowany użytkownik
#9
patus napisał(a):panowie powiem wam tak jak koles odprowadzi grawitacyjnie od klimy skropliny z duzym spadkiem to i tak zwykly mini orange nie zdazy tego odebrac bo bedzie sie pływak przepełniał
swieta racja
  • Odpowiedz

Paweł1983

  2011-07-12, 16:53:19
Użytkownik
#10
czyli albo montować pod jednostka wewnetrzna jak sie zmiesci lub dac koryto poziome zaraz przy splicie i tam zamontować pompke z plywakiem??
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-12, 17:04:06
Zaawansowany użytkownik
#11
skoro miedz idzie korytem masz cala przestrzen wolna pod jednostka. zamien odplyw tak aby wychodzil tam gdzie miedz i wszystko sie ladnie zmiesci. tylko wezykiem musisz sie nawrocic w jednostce ale nie bedzie z tym problemu
  • Odpowiedz

TRYFIDY

  2011-07-12, 17:16:20
Użytkownik
#12
bartekw napisał(a):skoro miedz idzie korytem masz cala przestrzen wolna pod jednostka. zamien odplyw tak aby wychodzil tam gdzie miedz i wszystko sie ladnie zmiesci. tylko wezykiem musisz sie nawrocic w jednostce ale nie bedzie z tym problemu
w lg nie musi się nawracać. można wężyk podłączyć z drugiej strony Smile
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa