Oblodzenie lini chłodniczej

26 Odpowiedzi, 23496 Wyświetleń
1 2 Dalej

maatius

  2011-07-11, 17:23:41
Nowy użytkownik
#1
Witam wszystkich,

mam problem z klimatyzatorem SPLIT LAS 12.

Otóż nie chce mi chłodzić (19 stopni na wyrzucie), ale sprężarka pracuje, czynnik chłodniczy jest i ma odpowiednie ciśnienie ( 4bary, a jest to R-407c).

cała linia chłodnicza ssąca jest oblodzona natomiast linia tłoczna jest ciepła (ma 33,4 stopni C)

co może być przyczyną tego stanu rzeczy?

pozdrawiam
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-07-11, 17:26:46
Moderator
#2
Może i czynnik chłodniczy jest. Ale pytanie: Ile go jest i dlaczego 2 razy za dużo?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2011-07-11, 17:29:14
Moderator
#3
Ciśnienie które pokazuje manometr nie zawsze jest ciśnieniem czynnika a może wskazywać fakt że są same opary. A co z prądem pobieranym? Jak wygląda czystość wymienników, filtrów??
  • Odpowiedz

maatius

  2011-07-11, 17:32:32
Nowy użytkownik
#4
tommatiz napisał(a):Ciśnienie które pokazuje manometr nie zawsze jest ciśnieniem czynnika a może wskazywać fakt że są same opary. A co z prądem pobieranym? Jak wygląda czystość wymienników, filtrów??

rzeczywiscie po lekkim upuszczeniu gazu wydobywaja sie dosc ciepłe opary, a nie czynnik.

czy dobrym rozwiązaniem jest spuszczenie calej zawartosci i nabicie od nowa na wage?

P.S. wszystkie elementy klimatyzatora są czyste.
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-11, 17:42:47
Zaawansowany użytkownik
#5
Shitashii napisał(a):Może i czynnik chłodniczy jest. Ale pytanie: Ile go jest i dlaczego 2 razy za dużo?
4 bary r407c to dwa razy za duzo? albo sie pomyliles albo ja zyje w nieswiadomasci Smile
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-11, 17:44:23
Zaawansowany użytkownik
#6
bartekw napisał(a):
Shitashii napisał(a):Może i czynnik chłodniczy jest. Ale pytanie: Ile go jest i dlaczego 2 razy za dużo?
4 bary r407c to dwa razy za duzo? albo sie pomyliles albo ja zyje w nieswiadomasci Smile
to nie sprezarka samochodowa i nie r134a Big Grin
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-07-11, 17:58:33
Moderator
#7
Pożyjemy zobaczymy, pod warunkiem, że "spuszczenie całej zawartości" jest równoznaczne z odzyskiem.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

maatius

  2011-07-11, 18:21:11
Nowy użytkownik
#8
Shitashii napisał(a):Pożyjemy zobaczymy, pod warunkiem, że "spuszczenie całej zawartości" jest równoznaczne z odzyskiem.

pewnie ze tak, mamy stacje do odzyskuSmile
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-11, 18:47:07
Zaawansowany użytkownik
#9
Zbyt duża ilość czynnika nie powoduje zalodzenia ponieważ niema gdzie on odparować i powraca w fazie ciekłej do sprężarki zagrażając jej uszkodzeni i nie dając efektu chłodniczego Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-11, 19:49:20
Top użytkownik
#10
tommatiz napisał(a):Ciśnienie które pokazuje manometr nie zawsze jest ciśnieniem czynnika

a ciśnieniem czego...?
.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2011-07-11, 19:57:11
Moderator
#11
crocens napisał(a):
tommatiz napisał(a):Ciśnienie które pokazuje manometr nie zawsze jest ciśnieniem czynnika

a ciśnieniem czego...?
Ilości szczątkowej pozostałości czynnika. W układzie brak cieczy tylko opary i niekiedy wyższe ciśnienie złudne dla niewtajemniczonego serwisanta.
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-11, 20:04:50
Zaawansowany użytkownik
#12
tommatiz napisał(a):
crocens napisał(a):
tommatiz napisał(a):Ciśnienie które pokazuje manometr nie zawsze jest ciśnieniem czynnika

a ciśnieniem czego...?
Ilości szczątkowej pozostałości czynnika. W układzie brak cieczy tylko opary i niekiedy wyższe ciśnienie złudne dla niewtajemniczonego serwisanta.
a jak upuscisz to nic tylko powietrze smierdzace czynnikiem Smile w przenosni oczywiscie to powietrze
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-11, 20:06:05
Top użytkownik
#13
Nie mogę się z Tobą zgodzić ale nie mam weny się rozpisywać, może jutro podniosę temat Smile dopiero wróciłem z pracy...
.
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-11, 20:07:32
Zaawansowany użytkownik
#14
dluga dniowka Smile nie wiem czy wspolczuc czy pogratulowac Smile no ale zawsze moge zyczyc milego wieczoru Big Grin
  • Odpowiedz

maatius

  2011-07-11, 20:09:31
Nowy użytkownik
#15
crocens napisał(a):Nie mogę się z Tobą zgodzić ale nie mam weny się rozpisywać, może jutro podniosę temat Smile dopiero wróciłem z pracy...

z niecierpliwością czekam na rozwiniecie tej kwesti ponieważ bardzo mnie to interesuje

takze do jutra i rowniez zycze udanego wieczoru
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-11, 20:12:01
Top użytkownik
#16
10h w aucie... pracy mało ale jazda dobija...
.
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-11, 20:20:53
Zaawansowany użytkownik
#17
eh ja juz na razie nie pojezdze. padlo mi auto Sad
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-11, 20:41:40
Zaawansowany użytkownik
#18
tommatiz napisał(a):
crocens napisał(a):
tommatiz napisał(a):Ciśnienie które pokazuje manometr nie zawsze jest ciśnieniem czynnika

a ciśnieniem czego...?
Ilości szczątkowej pozostałości czynnika. W układzie brak cieczy tylko opary i niekiedy wyższe ciśnienie złudne dla niewtajemniczonego serwisanta.
tommatiz uzasadnij swoją diagnozę bo myślę że ciśnienie będzie niższe a przegrzanie wyższe,a ty złudnie jesteś doświadczonym serwisantem.Popraw mnie jeżeli się mylę.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

maatius

  2011-07-12, 16:58:34
Nowy użytkownik
#19
udalo sie.

odzyskalem caly gaz (a sporo go bylo, nie cale 2kg!-pewnie poprzednio nabijany byl na manometry) i nabiłem na nowo na wagę.

Mieści się w nim 0,980kg czynnika, nabiliśmy 1kg i ładnie chłodzi

o dziwo na manometrach jest teraz 3 bary- może dlatego ze linia chłodnicza jest bardzo długa, jakieś 30metrów

pozdrawiam
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-12, 17:02:08
Zaawansowany użytkownik
#20
maatius napisał(a):udalo sie.

odzyskalem caly gaz (a sporo go bylo, nie cale 2kg!-pewnie poprzednio nabijany byl na manometry) i nabiłem na nowo na wagę.

Mieści się w nim 0,980kg czynnika, nabiliśmy 1kg i ładnie chłodzi

o dziwo na manometrach jest teraz 3 bary- może dlatego ze linia chłodnicza jest bardzo długa, jakieś 30metrów

pozdrawiam
to poczekaj az sie goraco zrobi
  • Odpowiedz

tommatiz

  2011-07-12, 17:06:39
Moderator
#21
Hmm... dziwne że na początku napisałeś że jest prawidłowe ciśnienie przy dwukrotnym przeładowaniu czynnikiem. Ale teraz masz za małe ciśnienie bo jak sądzę to jest 3.5kW i na 30 metrów ma stanowczo za mało czynnika. Pytanie do jakiej maksymalnej długości nawet po doładowaniu czynnikiem jest to urządzenie? Liczmy po ok.20gr na metr ale ile tych metrów może być? Pzdr
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-07-12, 17:41:38
Moderator
#22
bartekw napisał(a):
Shitashii napisał(a):Może i czynnik chłodniczy jest. Ale pytanie: Ile go jest i dlaczego 2 razy za dużo?
4 bary r407c to dwa razy za duzo? albo sie pomyliles albo ja zyje w nieswiadomasci Smile
No i ... ???? Big Grin
Stawiasz flachę?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-12, 18:54:12
Zaawansowany użytkownik
#23
Przy podanych na wstępie i wartościach ciśnienia i takim przepełnieniu w sprawnym urządzeniu linia ssąca nie ma prawa się zalodzić.Chyba że o czymś nie wiem lub ktoś nie pisze prawdy Sad
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-12, 18:56:08 przez llort.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-07-12, 19:34:03
Moderator
#24
Chyba ma prawo, skoro się obladza. Ale podejrzewałbym jeszcze słabą wymianę ciepła na parowniku.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-12, 20:10:24
Zaawansowany użytkownik
#25
Można też podejrzewać zbyt mocno przewymiarowaną chłodnicę wraz z JZ .Ale ciśnienie parowania +6 Smile Coś nie tak :/
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-12, 20:17:02 przez llort.)
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa