ciśnienie a temperatura na zewnątrz

8 Odpowiedzi, 8708 Wyświetleń

hubertox

  2011-07-23, 18:44:44
Użytkownik
#1
Witam mam pytanie, jaki wpływ ma temperatura na zewnątrz na ciśnienie w klimie? Miałem dzisiaj taką sytuację: temp na zewnątrz 16 stopni, ciśnienie 6,50 bara temp na manometrze -2, temperatura na rurze 4, przegrzanie 2K, na nawiewie około 5 stopni. Czy przy takiej temperaturze na zewnątrz warto jest w ogóle robić przegląd? Czy przy wzroście temp wzrośnie ciśnienie, temp czynnika zmieni się, wtedy przegrzanie będzie ok? Przy tych wartościach przegrzania wygląda, że czynnika jest za dużo ale ciśnienie małe. Samsung AQ18TSBN ON/OFF 5,2kW.
  • Odpowiedz

mg

  2011-07-23, 18:51:28
Top użytkownik
#2
Samsungi reagują bardzo nerwowo na wahania temperatury otoczenia, moim zdaniem mimo pozytywnych pomiarów przy JW powinieneś odszukać drugą część urządzenia i sprawdzić czy przypadkiem JZ nie jest MC QUAY.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-07-23, 21:12:44
Moderator
#3
A jak liczyłeś to przegrzanie?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-23, 21:59:40
Zaawansowany użytkownik
#4
mg napisał(a):Samsungi reagują bardzo nerwowo na wahania temperatury otoczenia, moim zdaniem mimo pozytywnych pomiarów przy JW powinieneś odszukać drugą część urządzenia i sprawdzić czy przypadkiem JZ nie jest MC QUAY.
MG a po co uruchamiać klimatyzator skoro na zewnątrz 16 stopni?
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2011-07-24, 14:37:43
Top użytkownik
#5
Witam
Do Admina.

O tym pisałem, chłopak zamknął się w sobie.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Remik

  2011-07-24, 16:49:37
Zaawansowany użytkownik
#6
-2 na manometrze i +4 na rurze - przegrzanie =6 a nie 2
  • Odpowiedz

hubertox

  2011-07-24, 17:39:54
Użytkownik
#7
To prawda przegrzanie 6. Będę przy tym urządzeniu w tygodniu jak przygrzeje tak ponad 26 stopni i sprawdzę. Wtedy porównam jaki ma wpływ temp na ciśnienie i wydajność. Napiszę jak się to zmieniło. Przypuszczam, że przegrzanie nie powinno się zmienić tylko temp czynnika i temperatura na rurze.
  • Odpowiedz

hubertox

  2011-07-30, 13:30:11
Użytkownik
#8
Witam przy temperaturze 16 stopni na zewnątrz ciśnienie w układzie 6,2 bara a przy temperaturze 26 stopni 7,3 bara, także ciśnienie wzrosło o 1 bar. Przegrzanie i odparowanie podobne wartości.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa