Witam.
spotkałem się z "dziwnymi" (jak dla mnie) ustawieniami odtajania....
komora -12 -15 stopni -głównie do przechowywania
-ale także i do zamrażania niewielkich ilości towaru...
odtajanie grzałkami .
-sterownik miał nastawy -odtajanie co 4 godziny i temp końca odtajania 35 stopni - czas końca odtajania 30 minut -i natychmiast po zakończeniu odtajania start wentylatorów -jeszcze na gorącej chłodnicy.
-parownik nawet jeszcze przed odtajaniem był czyściutki -odtajanie trwało średnio 25 minut aż dogrzało chłodnicę do tych 35 stopni -po czym wiatraki zdmuchiwały całe to ciepło do komory... komora często się odtajała ... na mój gust niepotrzebnie. potem agregat gonił żeby wyrzucić to ciepło z odtajania.
zmieniłem na odtajanie rzadziej -co 8 godz i koniec przy niższej temp parownika 15 stopni. zobaczymy co będzie. może trochę podniosę temp końca odtajania.
a jak wy zazwyczaj ustawiacie odtajanie minusówek ?
ja najczęściej co 6-8 godzin i grzanie do 15 stopni parownika -czasem do 20 lub 25 stopni jeśli jakiś lód pozostawał. dużo zależy od umiejscowienia czujki temperatury parownika.
pozdr.
Witek
spotkałem się z "dziwnymi" (jak dla mnie) ustawieniami odtajania....
komora -12 -15 stopni -głównie do przechowywania
-ale także i do zamrażania niewielkich ilości towaru...
odtajanie grzałkami .
-sterownik miał nastawy -odtajanie co 4 godziny i temp końca odtajania 35 stopni - czas końca odtajania 30 minut -i natychmiast po zakończeniu odtajania start wentylatorów -jeszcze na gorącej chłodnicy.
-parownik nawet jeszcze przed odtajaniem był czyściutki -odtajanie trwało średnio 25 minut aż dogrzało chłodnicę do tych 35 stopni -po czym wiatraki zdmuchiwały całe to ciepło do komory... komora często się odtajała ... na mój gust niepotrzebnie. potem agregat gonił żeby wyrzucić to ciepło z odtajania.
zmieniłem na odtajanie rzadziej -co 8 godz i koniec przy niższej temp parownika 15 stopni. zobaczymy co będzie. może trochę podniosę temp końca odtajania.
a jak wy zazwyczaj ustawiacie odtajanie minusówek ?
ja najczęściej co 6-8 godzin i grzanie do 15 stopni parownika -czasem do 20 lub 25 stopni jeśli jakiś lód pozostawał. dużo zależy od umiejscowienia czujki temperatury parownika.
pozdr.
Witek