odtajanie mroźni?

8 Odpowiedzi, 9516 Wyświetleń

wit

  2008-08-17, 23:13:50
Top użytkownik
#1
Witam.
spotkałem się z "dziwnymi" (jak dla mnie) ustawieniami odtajania....

komora -12 -15 stopni -głównie do przechowywania
-ale także i do zamrażania niewielkich ilości towaru...
odtajanie grzałkami .

-sterownik miał nastawy -odtajanie co 4 godziny i temp końca odtajania 35 stopni - czas końca odtajania 30 minut -i natychmiast po zakończeniu odtajania start wentylatorów -jeszcze na gorącej chłodnicy.

-parownik nawet jeszcze przed odtajaniem był czyściutki -odtajanie trwało średnio 25 minut aż dogrzało chłodnicę do tych 35 stopni -po czym wiatraki zdmuchiwały całe to ciepło do komory... komora często się odtajała ... na mój gust niepotrzebnie. potem agregat gonił żeby wyrzucić to ciepło z odtajania.

zmieniłem na odtajanie rzadziej -co 8 godz i koniec przy niższej temp parownika 15 stopni. zobaczymy co będzie. może trochę podniosę temp końca odtajania.

a jak wy zazwyczaj ustawiacie odtajanie minusówek ?
ja najczęściej co 6-8 godzin i grzanie do 15 stopni parownika -czasem do 20 lub 25 stopni jeśli jakiś lód pozostawał. dużo zależy od umiejscowienia czujki temperatury parownika.

pozdr.
Witek
  • Odpowiedz

barbie

  2011-08-03, 15:54:22
Top użytkownik
#2
usraw czas ociekania na 2 minuty ,temperaturę startu wentylatora na -5 stopni .
  • Odpowiedz

wit

  2011-08-03, 19:07:02
Top użytkownik
#3
witam.
barbie -też się bawisz w archeologię... ???

napisałem jako ciekawostkę i zadałem pytanie -żeby było porównanie nastaw różnych osób -każdy ma przecież swoje preferencje... ale to było 3 TRZY lata temu...
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-08-03, 19:23:11
Top użytkownik
#4
co 6h- 16-18C -20-25min- start wentylatorow -5C
Co 8h wydaje mi sie za zadko chyba ze nikt sie nie kreci i nic nie wklada!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

llort

  2011-08-03, 20:28:49
Zaawansowany użytkownik
#5
barbie ale błysnąłeś. Smile Stary kotlet.Chłopcze czas ociekania zależny jest od wielkości chłodnicy a nie temperatury parowania B. Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

wit

  2011-08-03, 20:47:50
Top użytkownik
#6
miezala5 napisał(a):Co 8h wydaje mi sie za zadko chyba ze nikt sie nie kreci i nic nie wklada!

w przechowalniach zerówkach lub mroźniach ustawiam właśnie 8 godzin. i troszkę wyższą temp 15 -czasem 20*C -preferuję rzadziej odtajać a dobrze...
raczej mało się szronią -ważniejsze żeby z odtajki na odtajkę nie przyrastało, żeby nic lodu nie zostawało...

częściej -co 6godzin daję w w komorach do schładzania lub do zamrażania... w mocno obciążonej szokówce - z mocnymi grzałkami lub odtajką GG (gorący gaz) to nawet co 4 godz... bo przy szybkim schładzaniu lub zamrażaniu chłodnice dużo wody łapią i szybko tracą wydajność... jeśli da się robić szybkie odtajania -to warto...
15 minut odtajki niewiele wydajności z szokówki kradnie -a pozwala jej lepiej ciągnąć...

w normalnych przechowalniach zazwyczaj te odtajki co 8 godzin spoko wystarczały. czasy ociekania -zależnie od wielkości chłodnicy i temperatury w komorze (a nie od odparowania) od 2 do 10 minut.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-03, 20:49:26 przez wit.)
  • Odpowiedz

llort

  2011-08-03, 21:12:59
Zaawansowany użytkownik
#7
Każde urządzenie potrzebuje coś innego.I na to nie ma doskonałej recepty zakładając że użytkownik i dobór urządzeń znacznie odbiegają od wymagań układu.Stary temat ale zawsze na topie.Dzisiaj w komorze to jutro to.A parametry odtajania tego nie wyczuwają Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

jack

  2011-08-03, 22:08:04
Nowy użytkownik
#8
w mrożniach ustawiam odtajanie co 5-6 h 2 -4min ociek
w chłodni co 6 - 8 h 2-4 mon ociek
i to wszystko i tak koryguję po 3 dniach jak llort napisał każdy układ jest inny i zależy co
w środku chłodzimy najlepiej przekonać się samemu i skorygować nastawy
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa