Wykraplanie wewnatrz parownika

13 Odpowiedzi, 14812 Wyświetleń

maatius

  2011-07-11, 19:51:53
Nowy użytkownik
#1
mam problem z wykraplaniem pary wodnej z powietrza, ale wewnątrz parownika!

Dokładniej na żaluzjach pionowych i poziomych, spodzie tacy i całym wnętrzu parownika.

Jest to klimatyzator Split SAC-09HW i nie ważne na jaka temperaturę ustawimy ciągle woda się zbiera na w/w elementach i kapie, a z parownik dmucha mgiełką.

dodam ze cisnienia sa na optymalnym poziomie, a parownik sie nie lodzi

pozderwiam
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-11, 19:55:13
Top użytkownik
#2
a jaką masz wilgotność w pomieszczeniu?
.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2011-07-11, 19:59:41
Moderator
#3
Powyżej 80% wilgotności kondensat ma prawo wykraplać się na żaluzji. Przeczytaj instrukcję obsługi tego klimatyzatora. Pzdr
  • Odpowiedz

maatius

  2011-07-11, 20:06:32
Nowy użytkownik
#4
crocens napisał(a):a jaką masz wilgotność w pomieszczeniu?

nie mierzyłem, ale jest dosc duza bo nie wielkie pomieszczenie (16m2), zamkniete okna i troche ludzi- punkt pobran w przychodni, trzy pielegniarki:/

jak szybko pozbyc sie tej wilgotniosci?
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-11, 20:22:07
Zaawansowany użytkownik
#5
osuszacz powietrza Smile
  • Odpowiedz

barbie

  2011-07-11, 20:29:17
Top użytkownik
#6
włączaj klimatyzator po godzinach pracy w trybie osuszania .
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-11, 20:37:03
Zaawansowany użytkownik
#7
a wilgotnosc wzgledna podczas normalnej pracy klimatyzatora? barbie jak wiesz cos wiecej prosze o jakis maly wyklad Smile nigdy nie wiezylem w funkcje osuszanie powietrza w klimie i uwazam ze to tylko pomaga parownikowi i nic wiecej. przeciez gdy klima pracuje rosnie wilgotnosc wzgledna wiec zaraz bedzie podobny efekt?
  • Odpowiedz

barbie

  2011-07-11, 20:43:48
Top użytkownik
#8
osuszacz pracuje na tej samej zasadzie jak klima w trybie osuszania .
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-08-25, 19:26:45
Top użytkownik
#9
Mam ten sam problem ale widze ze temat sie nie rozwinol i stanol na duzej wilgotnosci?
Ciekawy jestem w jakiej instrukcji pisza o skraplaniu sie wody na zaluzji i kapaniu na glowe klijenta!Smile
Pozdrawiam!Robert
  • Odpowiedz

crocens

  2011-08-25, 20:04:01
Top użytkownik
#10
generalnie na dużej ilości wody w powietrzu przy wysokich temperaturach powietrza, czyli wilgotności właściwej gdyż to bezpośrednio od niej zalezy punkt rosy.
Jeżeli uświadomimy sobie dwie sprawy:
1. Zaluzje mają temperaturę zbliżoną do temperatury powietrza wylotowego
2. Nie całe powietrze przepływa przez parownik, częśc omija go ma przykład bokiem zahaczając ledwo o jego kolanka,
to już wiemy skąd problem. Temperatura żaluzji w normalnych warunkach leży powyżej punktu rosy. Przy bardzo dużej ilości wody w powietrzu może się okazać, iż temperatura punktu rosy wzrośnie powyżej temperatury żaluzji co spowoduje, iz wilgoć z powietrza które ominęło główną część parownika wykropli się właśnie na żaluzjach.

Tak by to mniej więcej było Smile
.
  • Odpowiedz

crocens

  2011-08-25, 20:18:28
Top użytkownik
#11
dodam jeszcze, że trudno wymusić obieg tylko przez blok parownika, jednak w lepszych modelach sobie z tym dosyć dobrze radzą i potrafią temu zapobiegać...
.
  • Odpowiedz

llort

  2011-08-25, 20:41:49
Zaawansowany użytkownik
#12
Znacie Brzechwę?Bucha i pot po niej spływa.Wiecie dlaczego Brzechwa lepiej się od was znał.Bo podał przykład mocno przeciążonej lokomotywy.Może gdyby słonie i atletów odłączył to może by nadążyły splywać
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2011-08-26, 09:19:23
Użytkownik
#13
llort napisał(a):Znacie Brzechwę?Bucha i pot po niej spływa.Wiecie dlaczego Brzechwa lepiej się od was znał.Bo podał przykład mocno przeciążonej lokomotywy.Może gdyby słonie i atletów odłączył to może by nadążyły splywać

Ales ty głupiBig Grin
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa