40 Odpowiedzi, 36662 Wyświetleń
Wątek zamknięty 
Wstecz 1 2

csw

  2011-08-28, 20:09:32
Użytkownik
#26
Generalnie chce uzyskać temperaturę w sali konsumpcyjnej ok 18 C to jest założenie, kolejnym założeniem jest 3-4 bra na ssaniu bo to mnie blokuje i wywala termik sprężarki poprostu przegrzewa się.
Zawór rozprężny z wyrównaniem ciśnienia Sporlan niestety nie znam dokładnie modelu w tej chwili Sad,
Sterownik SCH4 jedne sterownik steruje 2 sprężarkmi drugi steruje 1, wszystko na opóźnieni załączenia to akurat nie ma tu znaczenia. Dwie czujki które zezwalają na załączenie sprężarki nr 2 i 3 w zależności od temperatury nawiewu na kanale oraz zabezpieczenie na parowniku ustawione na 15 C z tego co pamiętam nastawa poniżej której nie mogę zejść na sterowniku.
CSW

csw

  2011-08-28, 20:13:25
Użytkownik
#27
Jeszcze jedna rzecz nie mam dostępu do agregatu pod ręka i to jest kolejny problem bo będe przy nim dopiero we wtorek odległość jakieś 400 km i to boli najbardziej inaczej pewnie spałbym obok niego Smile i go monitorował.
CSW

crocens

  2011-08-28, 20:19:19
Top użytkownik
#28
szwarcc, sprężarka prędzej przegrzewa się z powodu zbyt dużego przegrzania a nie zbyt wysokiego ciśnienia, 4bary to minimum jakie musisz utrzymać bo inaczej zamrozisz parownik...

moim zdaniem źle dobrany zawór rozpręzny...
.

csw

  2011-08-28, 20:40:23
Użytkownik
#29
cezary - imię ,
wylutować go i wstawić inny, ok mam dane dotyczące chłodnicy-parownika w centrali jej moc to 37 kW a agregat-skraplacz to tylko 28 kW,
Kolega KB podesłał linkę na temat przegrzania poniżej zamieszczam link, czym mam się sugerować :>
http://www.hurtownia-chlodmar.pl/chlodma...rzanie.htm

A artykuł kolegi Stefanbud-a Smile
CSW

csw

  2011-08-28, 20:45:58
Użytkownik
#30
IIort jakbym miał odpowiednią praktykę w przeróbkach VRF to pewnie nie było by tego postu.
Ale widzę, iż nie wnosisz nic ciekawego na forum poza tym że piszesz co mam zabrać, zapomniałeś jeszcze o skarpetkach na zmianię gaciach itp.
Jest taka góralska modlitwa :
Panie boże spraw abym nie ględził i nie mówił dopóki nie jestem pewien że mam coś do powiedzenia,

Ja staram się do tego stosować, jak nie wiem jak pomóc nie pisze proste i logiczne.
CSW

llort

  2011-08-28, 20:46:32
Zaawansowany użytkownik
#31
szwarcc@o2.pl napisał(a):cezary - imię ,
wylutować go i wstawić inny, ok mam dane dotyczące chłodnicy-parownika w centrali jej moc to 37 kW a agregat-skraplacz to tylko 28 kW,
Kolega KB podesłał linkę na temat przegrzania poniżej zamieszczam link, czym mam się sugerować :>
http://www.hurtownia-chlodmar.pl/chlodma...rzanie.htm

A artykuł kolegi Stefanbud-a Smile
Nie czytalem ale moc co do przegrzania się nie zmienia Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama

crocens

  2011-08-28, 20:47:52
Top użytkownik
#32
zbyt mały zawór rozpręzny też da duże przegrzanie. Artykuł dotyczy klimatyzacji gdzie wszystko jest dobrze dobrane Smile tutaj nie mamy takiej pewności...
.

llort

  2011-08-28, 20:56:57
Zaawansowany użytkownik
#33
crocens napisał(a):zbyt mały zawór rozpręzny też da duże przegrzanie. Artykuł dotyczy klimatyzacji gdzie wszystko jest dobrze dobrane Smile tutaj nie mamy takiej pewności...
Tak samo jak dobrze dobrana sprężarka i zawór przy zbyt dużym parowniku? Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama

csw

  2011-08-28, 20:58:02
Użytkownik
#34
Marcin jakieś propozycje ??
CSW

crocens

  2011-08-28, 21:09:29
Top użytkownik
#35
llort, zależy o ile za duży Smile do pewnej granicy nic się nie stanie, jeżeli zawór jest dobrze dobrany to napuści tyle cieczy ile trzeba. Odparowanie wzrośnie, wzrośnie wydajność sprężarki i wszystko się ustabilizuje. Jeżeli ejst dużo przewymiarowany to może być problem.

szwarcc, zamów hotel, najlepiej najtańszy i jedź, zrób pomiary o których mówiłem i spróbujemy Cię jakoś naprowadzić na rozwiązanie Smile
.

csw

  2011-08-28, 21:16:15
Użytkownik
#36
No dobra zrobię pomiary itp,
myślisz ze to wina zaworu rozprężnego, a co myślisz o zaworach SV w zamieszczonym schemacie ??
CSW

crocens

  2011-08-28, 21:30:25
Top użytkownik
#37
nie widzę nic na schemacie bo otwiera się bardzo nie wyraźny, wyślij rysunek w innym formacie
.

csw

  2011-08-29, 06:58:29
Użytkownik
#38
nie mogę zamieścić schematu w innym formacie jak pgn. chyba że o czymś nie wiem jak wrzucić jpg.
Mogę podesłać na @.
CSW

csw

  2011-08-29, 13:18:38
Użytkownik
#39
No dobrze generalnie istotą rzeczy jest to że nadal nie mogę uruchomić tej jednostki, ale jakieś postępy są otrzymałem dobra dtr-kę Smile choć niewiele to wnosi do sprawy.
CSW

llort

  2011-08-29, 19:20:22
Zaawansowany użytkownik
#40
szwarcc@o2.pl napisał(a):No dobra zrobię pomiary itp,
myślisz ze to wina zaworu rozprężnego, a co myślisz o zaworach SV w zamieszczonym schemacie ??
Można tak było od razu Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama

csw

  2011-08-30, 13:45:17
Użytkownik
#41
Panowie i Panie, post dotyczył innego zagadnienia, myślę iż nie ma co debatować kto co itp.
Sprawa VRF zostanie rozwiązana jutro taka mam nadziję, dam info i może obrzucanie błotem sie skończy bo generalnie to do niczego nie prowadzi ,ale coż już taki naród Smile
CSW
Wstecz 1 2

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.