Fujitsu Multisplit Inverter z archiwum X

35 Odpowiedzi, 33119 Wyświetleń
1 2 Dalej

klimacold

  2011-09-02, 10:23:32
Nowy użytkownik
#1
Witam
Jestem nowy na forum wiec sie przedstawie. Od tego roku otworzyłem firmę związana z klimatyzacjami. Wszystko szło dobrze lecz niestety natrafiłem na klimatyzator z którym nie moge sobie za bardzo poradzić.
Sprawa wygląda tak:
Klimatyzator Multisplit inverter fujitsu 3 jednostki wewnętrzne jedna zewnętrzna, Jedna chłodzi bardzo dobrze lecz pozostałe 2 ledwo co. Uzupełniłem w niej gaz przeczyściłem lecz nic to nie dało, przy pomiarze temperatury dotykając skraplacza w jednostkach wewnętrznych zauważyłem że jest gdzieś jakieś przebicie na nich i kopią. Pan w którego domu jest to zainstalowane powiedział mi iż w korytach gdzie są kable oraz przewody chłodnicze mieszkały sobie myszy. No i się zastanawiam czy nie przegryzły może kabli sterujących i dlatego też te 2 jednostki nie chłodzą... kable są pochowane na strychu w ścianach jest ich ogólnie chyba z jakiś kilometr i nie wiem w jaki sposób to najlepiej sprawdzić nie rozwalając przy tym całej chaty. A może jest inny powód na który mam zwrócić uwagę przy tego typu usterce. Dodam że klimatyzator szczelny. Proszę o jakąś poradę w tym temacie.
  • Odpowiedz

bxz

  2011-09-02, 10:36:17
Zaawansowany użytkownik
#2
sprawdź rezystancje izolacji przewodów... nie umiesz to możesz spalić sterowanie, nie masz sprzętu... zleć elektrykowi ze sprzętem i uprawnieniami... zostawiając przebicie na urządzenie u klienta, a wystawiając fakturę za naprawę jesteś za to odpowiedzialny względem prawa i prokurator jak coś się stanie. Mając protokół pomiaru elektryka z uprawnieniami, nie dość że masz dupochrona to jeszcze wiesz gdzie jest przebicie. I załóż "różnicówkę" koniecznie.
NO
  • Odpowiedz

klimacold

  2011-09-02, 10:46:41
Nowy użytkownik
#3
Witam
Dodam że jestem elektrykiem z uprawnieniami nie sposób otworzyc firme z klimatyzacjami bez potrzebnych do tego uprawnień. A co do przebicia to dodam że jest ono na kablach sterujących a nie zasilających wiec napiecie to nie jest 220V. Pozatym klimatyzator jest na róznicówce i ma osobny bezpiecznik którego nie wybija wiec przebicie musi być na sterowaniu.
  • Odpowiedz

bxz

  2011-09-02, 10:56:58
Zaawansowany użytkownik
#4
No to skoro wiesz gdzie masz przebicie to połącz urządzenia prowizorką "po wierzchu" i zobacz czy w tym tkwi problem... ale tak czy inaczej czeka Cię wymiana kabli, bo przecież tak nie zostawisz?
Masz uprawnienia na pomiary czy "standardowe" E1 1kV?
Czemu nie wybija różnicówki? Urządzenia są źle uziemione IMO, to też trzeba poprawić.
NO
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-02, 11:00:53 przez bxz.)
  • Odpowiedz

klimacold

  2011-09-02, 11:02:20
Nowy użytkownik
#5
oczywiscie ze nie zostawię wiadomo, ale czy to nie dziwne że działa tylko jeden split z 3? Moze problem tkwi w jednostce zewnetrznej?
  • Odpowiedz

bxz

  2011-09-02, 11:06:34
Zaawansowany użytkownik
#6
Ja bym nie gdybał tylko sprawdził wszystkie połączenia elektryczne czy są poprawne, zdublował wadliwe przewody i dopiero bym dalej szukał.
NO
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-09-02, 11:10:21
Moderator
#7
klimacold napisał(a):... firme z klimatyzacjami...
- jak ja nie lubię takiego stwierdzenia, aż mnie nosi.
A ile masz tych klimatyzacji?

A teraz na temat: z inwerterami jest taka sprawa, że jeśli jest złe uziemienie, to jest napięcie na elementach metalowych. Ja bym się tego trzymał. Może ta różnicówka jest źle podpięta? Albo sprawdź przepływ prądu pomiędzy parownikiem (wg Ciebie to skraplacz j.w.) a jakimś uziemionym punktem.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-02, 11:13:19 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-09-02, 11:23:48
Moderator
#8
Bo po prostu nie lubię stwierdzeń (na banerach): klimatyzacje samochodowe. Brrrr....

A co do słabo chłodzących dwóch jednostek - przy wyłączonej "dobrej" tamte też słabo działają? Pewnie gdzieś rurki załamane, albo zawory nie zostały otwarte do końca.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

klimacold

  2011-09-02, 11:26:44
Nowy użytkownik
#9
Ogólnie czy ta sprawna działa czy nie nie ma to wpływu na 2 pozostałe. Tak jakby freon do nich nie dochodził lub dochodził tylko w niewielkich ilościach niewystarczających do schłodzenia parownika.
  • Odpowiedz

Czesio

  2011-09-02, 11:30:02
Użytkownik
#10
Cześć

Ja bym posprawdzał wszystkie połączania elektryczne przy urządzeniach. Kolejność wg. numeracji a może gdzieś przetarty jest kabelek.
A jak za drogie Fujitsu to ja im bach www.gree.szczecin.pl
  • Odpowiedz

zuku

  2011-09-02, 14:41:03
Użytkownik
#11
Jak urządzenia "kopią" to na pewno nie mają połączenia z ziemią. Może instalacja za rozdzielnią jest zrobione z żyłą PE ale do rozdzielni nie dochodzi PE i dla tego różnicówka nie wybija. Po montażu i uruchomieniu działały wszystkie jedn. wew.?
  • Odpowiedz

system

  2011-09-02, 15:55:43
Nowy użytkownik
#12
Kolego sprobuj przedzwonic miernikiem przewody sterujace
  • Odpowiedz

ZEO

  2011-09-02, 16:07:14
Nowy użytkownik
#13
Opisz co się dzieje z parownikami? W tych dwóch jednostkach czy jakaś cześć się szroni? I jeżeli możesz napisz jaki to model.
  • Odpowiedz

llort

  2011-09-02, 18:27:13
Zaawansowany użytkownik
#14
Faktycznie problem tkwi w przewodach Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

Kikson

  2011-09-02, 20:04:43
Użytkownik
#15
llort napisał(a):Faktycznie problem tkwi w przewodach Smile

Popieram. Otwarłeś firmę, jesteś elektrykiem i taki temat piszesz. Chyba czas zamknąć firmę.
Problem z przebiciem to jedno a brak chłodzenia to drugie. Podejrzewam, że te sprawy nie łączą się.
Obstawiam załamanie na rurze.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2011-09-02, 20:13:56
Moderator
#16
Powodem braku chłodzenia na jednej czy kilku jednostkach w układzie MULTI może być uszkodzony zawór PMV bądź cewka nim sterująca. Cewki są mało odporne na mikro przepięcia bądź nieprawidłowe wartości prądowe. Warto sprawdzić oporności cewki czy są prawidłowe. Druga rzecz to samo sprawdzenie elektronik czy wysyłają sygnały do skraplacza. Włącz jeden parownik i zobacz czy włączy się skraplacz? Być może elektronika walnięta. Czy sprawdzałeś urządzenie kodami błędu?
  • Odpowiedz

Czesio

  2011-09-02, 20:28:46
Użytkownik
#17
klimacold napisał(a):Ogólnie czy ta sprawna działa czy nie nie ma to wpływu na 2 pozostałe. Tak jakby freon do nich nie dochodził lub dochodził tylko w niewielkich ilościach niewystarczających do schłodzenia parownika.
A jakie ciśnienia masz jak chodzi pojedynczy ten dobry a jakie jak chodzą pozostałe?
A jak za drogie Fujitsu to ja im bach www.gree.szczecin.pl
  • Odpowiedz

ZEO

  2011-09-02, 21:42:04
Nowy użytkownik
#18
Czesio napisał(a):
klimacold napisał(a):Ogólnie czy ta sprawna działa czy nie nie ma to wpływu na 2 pozostałe. Tak jakby freon do nich nie dochodził lub dochodził tylko w niewielkich ilościach niewystarczających do schłodzenia parownika.
A jakie ciśnienia masz jak chodzi pojedynczy ten dobry a jakie jak chodzą pozostałe?
a co Ci to da mozesz mi wytłumaczyc?
  • Odpowiedz

ZEO

  2011-09-02, 21:50:49
Nowy użytkownik
#19
moze myslisz o zagietej rurze ? a moze o powietrzu w układie? a jak załoze wątek odpowiesz mi?
  • Odpowiedz

Czesio

  2011-09-02, 21:53:01
Użytkownik
#20
ZEO napisał(a):moze myslisz o zagietej rurze ? a moze o powietrzu w układie? a jak załoze wątek odpowiesz mi?
Nie bo ide spać.
A jak za drogie Fujitsu to ja im bach www.gree.szczecin.pl
  • Odpowiedz

llort

  2011-09-02, 22:24:20
Zaawansowany użytkownik
#21
tommatiz napisał(a):Powodem braku chłodzenia na jednej czy kilku jednostkach w układzie MULTI może być uszkodzony zawór PMV bądź cewka nim sterująca. Cewki są mało odporne na mikro przepięcia bądź nieprawidłowe wartości prądowe. Warto sprawdzić oporności cewki czy są prawidłowe. Druga rzecz to samo sprawdzenie elektronik czy wysyłają sygnały do skraplacza. Włącz jeden parownik i zobacz czy włączy się skraplacz? Być może elektronika walnięta. Czy sprawdzałeś urządzenie kodami błędu?
A czemu chłodzi tommatiz Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

llort

  2011-09-02, 22:25:50
Zaawansowany użytkownik
#22
llort napisał(a):
tommatiz napisał(a):Powodem braku chłodzenia na jednej czy kilku jednostkach w układzie MULTI może być uszkodzony zawór PMV bądź cewka nim sterująca. Cewki są mało odporne na mikro przepięcia bądź nieprawidłowe wartości prądowe. Warto sprawdzić oporności cewki czy są prawidłowe. Druga rzecz to samo sprawdzenie elektronik czy wysyłają sygnały do skraplacza. Włącz jeden parownik i zobacz czy włączy się skraplacz? Być może elektronika walnięta. Czy sprawdzałeś urządzenie kodami błędu?
A czemu chłodzi tommatiz Smile
Właśnie tylko tą jedną. :/
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

hary811

  2011-09-03, 08:28:28
Użytkownik
#23
sygnalizuje jakis bład w koncu to Fujitsu wiele potrafi pokazac Smile
  • Odpowiedz

ZEO

  2011-09-03, 16:04:21
Nowy użytkownik
#24
mozemy sie spodziewc pytania " A jak to spradzic?" ale ja odrazu bym odrzucił prblem z zaworami o których pisał tommatiz bo ich praca to 1 lub 0
  • Odpowiedz

tommatiz

  2011-09-03, 16:42:16
Moderator
#25
ZEO napisał(a):mozemy sie spodziewc pytania " A jak to spradzic?" ale ja odrazu bym odrzucił prblem z zaworami o których pisał tommatiz bo ich praca to 1 lub 0
Praca zaworów to nie - 1, 0 tylko znacznie więcej bo zawory otwierają się przynajmniej na 3 lub 4 położenia..... Po drugie aby zawór się otworzył musi być sprawna cewka Smile. Pzdr
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa