Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Problem ze skroplinami w kańałowce fujitsu

27 Odpowiedzi, 26471 Wyświetleń
1 2 Dalej

hary811

  2011-09-06, 19:49:57
Użytkownik
#1
mam problem z odprowadzeniem skroplin z kanałowki fujitsu (wysoki sprez) w czasie pracy cała woda gdzies sie zbiera a czesc zostaje w rurach nie zlatujac do kanalizy po wyłaczeniu urzadzenia wszystko leje sie przez tace.
  • Odpowiedz

crocens

  2011-09-06, 19:56:04
Top użytkownik
#2
musisz zastosować odpowiednio wysoki syfon, gdzieś mam wzór na zbudowanie odpowiedniego syfonu ale nie w domu...
.
  • Odpowiedz

zuku

  2011-09-06, 19:59:04
Użytkownik
#3
Mocno zabrudzony filtr, parownik, tacka skroplin, brak syfonu, źle wypoziomowany,
  • Odpowiedz

hary811

  2011-09-06, 20:01:53
Użytkownik
#4
filtr nowy poziom ok nie moge zrobic syfonu ze wzgledu na brak miejsca Sad
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-09-06, 20:05:46
Użytkownik
#5
Spróbuj chociaż z dwóch kolanek 45 st. i pamiętaj o odpowietrzniku. Wklej trójnik i dołóż kawałek rurki. Leje Ci się woda z tacy bo prawdopodobnie masz zapowietrzony odpływ...
Powodzonka Wink
  • Odpowiedz

zuku

  2011-09-06, 20:06:27
Użytkownik
#6
Syfon nie musi być przy kanałówce, nawet lepiej będzie jak go dasz niżej ale bez niego będzie się dziać jak się dzieje.
  • Odpowiedz

hary811

  2011-09-06, 20:07:21
Użytkownik
#7
filtr nowy poziom ok nie moge zrobic syfonu ze wzgledu na brak miejsca Sad
  • Odpowiedz

zuku

  2011-09-06, 20:07:53
Użytkownik
#8
ale odpowietrzenie jak już to za syfonem
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-06, 20:12:11 przez zuku.)
  • Odpowiedz

hary811

  2011-09-06, 20:08:26
Użytkownik
#9
http://www.aspenpumps.pl/index.php?optio...Itemid=150 a moze da rade ???
  • Odpowiedz

hary811

  2011-09-06, 20:09:40
Użytkownik
#10
odpowietrzenie tez zrobiłem
  • Odpowiedz

zuku

  2011-09-06, 20:11:43
Użytkownik
#11
tą pompką nie spowodujesz że powietrze nie będzie zasysane przez odpływ skroplin.
  • Odpowiedz

hary811

  2011-09-06, 20:19:08
Użytkownik
#12
co proponujecie ????
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-09-06, 20:20:53
Użytkownik
#13
Cytat:Syfon nie musi być przy kanałówce, nawet lepiej będzie jak go dasz niżej ale bez niego będzie się dziać jak się dzieje.
Big Grin
Cytat:ale odpowietrzenie jak już to za syfonem
Hmm... Ciekawe Smile To co wtedy odpowietrzasz?
  • Odpowiedz

hary811

  2011-09-06, 20:24:03
Użytkownik
#14
jutro sprawdze Smile dam odp
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-09-06, 20:27:34
Użytkownik
#15
Sprawdź jeszcze wypoziomowanie, najwyżej skoryguj lekko w stronę odpływu. Kanałówka ma już sama w sobie spadek, ale nigdy nie zaszkodzi jej lekko pomóc Wink
  • Odpowiedz

Czesio

  2011-09-06, 20:28:50
Użytkownik
#16
hary811 napisał(a):mam problem z odprowadzeniem skroplin z kanałowki fujitsu (wysoki sprez) w czasie pracy cała woda gdzies sie zbiera a czesc zostaje w rurach nie zlatujac do kanalizy po wyłaczeniu urzadzenia wszystko leje sie przez tace.

Cześć

Znalazłem fajny artykuł o syfonach w klimatyzacji, wyśle Ci na maila. Rozumiem że masz syfon po stronie tłocznej wentylatora?

Rysunki i takie tam [Obrazek: syfon%252520ssawna.jpg] wywody: co, jak dlaczego...
A jak za drogie Fujitsu to ja im bach www.gree.szczecin.pl
  • Odpowiedz

hary811

  2011-09-06, 20:30:31
Użytkownik
#17
hary811@interia.pl
  • Odpowiedz

bxz

  2011-09-06, 20:31:55
Zaawansowany użytkownik
#18
ja też chce ^^ bxz@o2.pl
NO
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-09-06, 21:07:37
Top użytkownik
#19
Czesio podeslij mi tez!

mieszala5@wp.pl

Dzieki!
  • Odpowiedz

tommatiz

  2011-09-06, 21:17:51
Moderator
#20
Sprawdź dobrze wymiennik. Jak nie jest drożny i nawet w małym stopniu zatkany to będzie wodę do siebie zasysał co w efekcie daje wyciek z tacy skroplin. Rozumiem że filtr wymieniony więc ta klima już jakiś czas działa więc nie skupiałbym się na odwodnieniu. Chyba że ktoś coś przerabiał i nie tak podłączył. Popatrz dobrze na drożność wymiennika!!!. Pzdr
  • Odpowiedz

llort

  2011-09-06, 21:20:39
Zaawansowany użytkownik
#21
Ja też poproszę.
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-09-06, 21:50:52
Użytkownik
#22
Jak dobrze kojarzę, to w kanałówkach FUJITSU jest najpierw filtr, później wentylator i na samym końcu wymiennik. Pamiętam coś takiego bo miałem problem z serwisem takiej kanałówki. Nie mogłem dojść do chłodnicy...
Wtedy nie będzie zasysał, tylko wydmuchiwał ewentualnie. Ja stawiam na odpływ:
Cytat:w czasie pracy cała woda gdzies sie zbiera a czesc zostaje w rurach nie zlatujac do kanalizy po wyłaczeniu urzadzenia wszystko leje sie przez tace
  • Odpowiedz

hary811

  2011-09-07, 18:09:23
Użytkownik
#23
panowie działa pozdrawiam Smile
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-09-07, 18:24:05
Top użytkownik
#24
Ale napisz dlaczego nie dzialalo a dziala!Wink
  • Odpowiedz

tommatiz

  2011-09-07, 19:03:31
Moderator
#25
hary811 napisał(a):panowie działa pozdrawiam Smile
Zadaniem forum jest niesienie pomocy innym więc jak się udało Tobie rozwiązać problem to będziemy wdzięczni za podzielenie się tą informacją z nami a być może ktoś inny będzie miał podobny problem to będzie wiedział gdzie szukać przyczyny. Pzdr
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa