Podłączenie dwóch klimakonwektorów do jednego sterownika

28 Odpowiedzi, 32147 Wyświetleń
Wstecz 1 2

melon

  2011-10-11, 15:03:17
Nowy użytkownik
#26
Jednak wydaje mi się że powinien być zainstalowany rozdzielnik lub dodatkowe przekaźniki poza sterownikiem rozdzielające autotransformatory dwóch fc (o różnej mocy a co za tym idzie różnej oporności uzwojeń ).
Sam, o większej odporności prądowej sterownik nie załatwi sprawy. Co jest ważne, ważne są uzwojenia autotransformatora aby nie uległy spaleniu.
Wydaje mi się że pod jeden sterownik większej mocy można podłączyć fc ale tej samej mocy, czyli identyczne. Jeżeli chcem podłączyć dwa fc o różnej mocy to niestety ale trzeba zastosować rozdzielnik lub dodatkowe przekaźniki separujące oba fc.
Czy mam rację ?
  • Odpowiedz

pokerstar24

  2011-10-16, 09:10:00
Nowy użytkownik
#27
A co to za pomieszczenie gdzie jedna osoba będzie chciała załączyć grzanie a druga chłodzenie?
kiedy taka sytuacja nastąpi i o jakiej porze roku? każdy człowiek odczuwa temperaturę mniej więcej
tak samo więc albo grzejemy albo chłodzimy no chyba że dane pomieszczenie jest rozległe i występują
duże wpływy zewnetrzne

zdarzało mi się podłączać pod jeden sterownik dwa fancoile i zawsze była to skrzynka z przekaźnikami,
powodem były raczej chęci zaoszczędzenia na sterownikach
ale nie wiem czy gra jest warta świeczki bo biorąc pod uwagę koszt przekaźników,
okablowania + mój czas pracy to wychodzi na to że za te pieniądze można kupić drugi sterownik
i pewnie jeszcze coś zostanie
  • Odpowiedz

melon

  2011-10-16, 18:19:39
Nowy użytkownik
#28
Cytat:A co to za pomieszczenie gdzie jedna osoba będzie chciała załączyć grzanie a druga chłodzenie?
Sala biurowa - Open Space
Znacie ludzi, jednej kobicie zimno a facio siedział by przy uchylonym oknie. Nie dogodzisz. Nie dogadają się na 100%. Kto pracował w serwisie na obiekcie biurowym to pewnie wie.
Cytat:każdy człowiek odczuwa temperaturę mniej więcej tak samo
Teoretycznie, ale praktycznie to kolega przekona się jak to jest na żywca w serwisie obiektu. Jednemu potrzeba 27 stopni C, innym 20.
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa