Problem z odtajaniem jednostki zewnętrznej.

21 Odpowiedzi, 18835 Wyświetleń

terpro

  2011-10-29, 21:10:39
Nowy użytkownik
#1
Witam
Klimatyzator ten używany jest do grzania pomieszczenia.Problem jest z odtajaniem skraplacza już przy temperaturze około 0 stopni. Zaznaczę,że ilość czynnika w urządzeniu jest odpowiednia, oraz zostały wymienione płytki elektroniczne.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  • Odpowiedz

mg

  2011-10-29, 21:31:11
Top użytkownik
#2
http://www.gabriella-jasnowidz.com/?s=pl...DgodjCVKmg
powodzenia
  • Odpowiedz

barbie

  2011-10-29, 21:35:44
Top użytkownik
#3
czy odtajanie się włącza ? .
  • Odpowiedz

mg

  2011-10-29, 21:50:04
Top użytkownik
#4
Mam problem z przyśpieszaniem samochodu, chciałbym nadmienić że olej został wymieniony, co może być? :/
Pomocy!
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-10-30, 08:13:46
Top użytkownik
#5
barbie napisał(a):czy odtajanie się włącza ? .

Czy kazda klima Inwerterowa ma odtajanie tzn grzalki na j.zew.?
Chyba jest to opocja?
  • Odpowiedz

wit

  2011-10-30, 09:36:31
Top użytkownik
#6
miezala5 napisał(a):
barbie napisał(a):czy odtajanie się włącza ? .

Czy kazda klima Inwerterowa ma odtajanie tzn grzalki na j.zew.?
Chyba jest to opocja?

odtajanie nie jest tożsame ze słowem "grzałki"

odtajanie -to zrzucanie lodu i szronu z wymiennika.

grzałki mogą służyć do odtajania. choć nie tylko.
i nie tylko do odtajania i nie tylko grzałki. Wink
  • Odpowiedz

terpro

  2011-10-30, 11:20:11
Nowy użytkownik
#7
Odtajanie się włącza, ale nie może rozpuścić lodu do końca.Oblodzenie zostaje na wysokości 10cm dolnej części skraplacza.

Do mg, na twoim miejscu bym ten samochód wymienił na nowy.
  • Odpowiedz

mg

  2011-10-30, 13:34:05
Top użytkownik
#8
terpro napisał(a):Do mg, na twoim miejscu bym ten samochód wymienił na nowy.
myślę to samo o twojej kompetencji...
  • Odpowiedz

barbie

  2011-10-30, 19:03:10
Top użytkownik
#9
jaka jest temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu ? .
  • Odpowiedz

wit

  2011-10-30, 19:12:14
Top użytkownik
#10
barbie napisał(a):jaka jest temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu ? .

i to może być sedno problemu...

aby grzać (odtajać) skraplacz -parownik musi łapać ciepło z pomieszczenia -czyli na moment -przejście w normalny (prawie) tryb chłodzenia... jak pomieszczenie ma niską temperaturę -to klima zbiera za mało ciepła i nie starcza go do porządnego odtajanie JZ.

innym powodem może być np nieprawidłowo umieszczona czujka... lub uszkodzona czujka temperatury JZ.

powodów może być wiele różnych. tak jak typów klim.
  • Odpowiedz

barbie

  2011-10-30, 19:24:05
Top użytkownik
#11
najbardziej prawdopodobny-zbyt mało czynnika--zmierz ciśnienie przy grzaniu i chłodzeniu ,oraz pobór prądu.
  • Odpowiedz

wit

  2011-10-30, 19:43:10
Top użytkownik
#12
na początku pisał, że ilość czynnika jest odpowiednia... więc chyba to sprawdzone...
  • Odpowiedz

terpro

  2011-10-30, 21:21:53
Nowy użytkownik
#13
Temperatura ogrzewanego pomieszczenia to 17 stopni. Ilość czynnika odpowiednia, był odsysany i odważany.
Spróbuję jeszcze wymienić czujki.
  • Odpowiedz

wit

  2011-10-30, 21:51:25
Top użytkownik
#14
a jaki tam jest czynnik? nie r407c - bo jeśli tak, to może być "rozwarstwiony"...

zawór "czterodrożny" na pewno się nie zacina?
  • Odpowiedz

terpro

  2011-10-30, 22:03:28
Nowy użytkownik
#15
Czynnik R-410a, urządzenie firmy hokkaido, wydajność 3,5kW - chłodzenie. Zaworu nie sprawdzałem.
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-10-30, 22:26:23
Użytkownik
#16
Sprawdź sobie w DTR-ce do jakiej temperatury może pracować w funkcji pompy ciepła. Nie wszystkie urządzenia są przystosowane do grzania w temperaturach ujemnych, bez względu co piszą w katalogach... Wink
Znowu jakieś kolejne cudo pojawia się na rynku. Pierwsze słyszę o tej firmie.

Może mają wadę fabryczną. Miałem podobny przypadek, że były źle ustawione czasy odtajania. Po jednym sezonie i wielu reklamacjach doszli do tego i były wymiany płytek z nowym oprogramowaniem.
Podobną sytuację miałem też ze ściennym LG on/off. Przy odtajaniu zostawał szron i lód na dole wymiennika, dzwoniłem i dowiedziałem się , że to normalne, że one tak mają... Smile
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-10-30, 22:31:02
Użytkownik
#17
wit napisał(a):
miezala5 napisał(a):
barbie napisał(a):czy odtajanie się włącza ? .

Czy kazda klima Inwerterowa ma odtajanie tzn grzalki na j.zew.?
Chyba jest to opocja?

odtajanie nie jest tożsame ze słowem "grzałki"

odtajanie -to zrzucanie lodu i szronu z wymiennika.

grzałki mogą służyć do odtajania. choć nie tylko.
i nie tylko do odtajania i nie tylko grzałki. Wink

... dokładnie Big Grin
  • Odpowiedz

gadget

  2011-11-03, 17:56:13
Zaawansowany użytkownik
#18
wit napisał(a):
barbie napisał(a):jaka jest temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu ? .

i to może być sedno problemu...

aby grzać (odtajać) skraplacz -parownik musi łapać ciepło z pomieszczenia -czyli na moment -przejście w normalny (prawie) tryb chłodzenia... jak pomieszczenie ma niską temperaturę -to klima zbiera za mało ciepła i nie starcza go do porządnego odtajanie JZ.

Oj panowie kompetetni jak zawsze najwiecej problemów to z grzaniem jest ilu fachnanów tyle teorii , często dość dziwnych . Jednostka zewnetrzna zadowala się ciełem zgromadzonym w czynniku oraz w aluminiowym radiatorze . Jest tego niewiele ale powinno wystarczyć . Na potwierdzenie moich słow polecam sprawdzić wykres uruchamianych podzespołów w trybie grzania . Pieknym tego przykładem jest chociażby dai**n . Ale urządzenia skośnookie ultatanie może działaja inaczej ?
  • Odpowiedz

gadget

  2011-11-03, 17:58:35
Zaawansowany użytkownik
#19
Bobek napisał(a):
wit napisał(a):
miezala5 napisał(a):Czy kazda klima Inwerterowa ma odtajanie tzn grzalki na j.zew.?
Chyba jest to opocja?

odtajanie nie jest tożsame ze słowem "grzałki"

odtajanie -to zrzucanie lodu i szronu z wymiennika.

grzałki mogą służyć do odtajania. choć nie tylko.
i nie tylko do odtajania i nie tylko grzałki. Wink

... dokładnie Big Grin

Panowie a gdzie wy widzieliście grzałki do odtajania w klimatyzatorze ? Pomijam grzałk ę oleju spr ężarki .
  • Odpowiedz

Bobek

  2011-11-03, 19:13:11
Użytkownik
#20
Kolego np takie klimatyzatory jak SINCLAIR, czy chociażby VIVAX. To zwykłe chińczyki, ale potrafią w standardzie zamontować grzałki pod wymiennikiem i na tacy. Taka prosta i mała rzecz, a tyle ułatwia w pracy agregatu w funkcji pompy ciepła... Widać, że jeszcze mało widziałeś Wink

Wielokrotnie zwracałem uwagę na szkoleniach serwisowych tych "lepszych i droższych" marek, dlaczego tego nie wprowadzą też do swojej oferty. Stwierdzili, ze jest to za drogie i trudne do wprowadzenia w procesie produkcyjnym Big Grin Pozostawię to bez komentarza... Tongue
  • Odpowiedz

gadget

  2011-11-03, 20:02:21
Zaawansowany użytkownik
#21
Różności już instalowałem fakt , z marek chińskich niewiele ale w sinclarze nie widziałem grzałki . Zastanawiające jest czemu niema takich grzałek w klimatyzatorach produkowanych w bardziej cywilizowanych miejscach . Myślę że odpowiedź jest bardzo prosta taki klimatyzator niespełnia żadnych norm energooszczędności i zapewne plasuje się w okolicy literty Z . Być może zamiast grzać takim klimatyzatorem lepiej ste sobie właczyć farelke czy popularny olejak .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-11-03, 20:04:11 przez gadget.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa