Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać

19 Odpowiedzi, 18313 Wyświetleń

safelock

  2008-04-22, 18:17:35
Użytkownik
#1
Witam
Jak powinien wygladać fachowy przegląd klimatyzacj??

Z tego co sie domyślam to serwisant powinien:
1. wyczyścic część zewnętrzna oraz wewnętrzną z kurzu i śmieci nałapanych - czym?? odkurzaczem ??

2. sprawdzic szczelność - jak to powinien wykonać sprawdzajac cisnienie?? czy powinien sprawdzic cisnieniem węzem z manometrem czy w jakis inny sposób? Jakie powinno być w instalacji cisnienie dla czynnika R407 i 410?

3. Sprawdzić stopień chłodzenia termometrem

ile kosztuje średnio przegląd klimy?

Z gory dzieki za odp.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-04-22, 18:30:00 przez safelock.)
  • Odpowiedz

maro196

  2008-04-22, 18:49:57
Użytkownik
#2
1. wyczyscic czesc wewnetrzna: umyc filtry a chlodnice spryskac plynem antybakteryjnym czyli poprostu odgrzybic. czesc zewnetrzna lamele plynami czyszczacymi splukac woda s

2. sprawdzenie szczelnosci polega na podpieciu manometrami i zobaczeniu czy jest odpowiednie cisnienie na pracujacej sprezarce dla czynnika 407 4,8 bara dla czynnika 410 7 - 8 nie wiecej niz 9,

3. ja nie sprawdzam termometrem

kosztuje w firmie 250+ vat a normalnie 150 bez vatowSmile
  • Odpowiedz

safelock

  2008-04-23, 06:40:33
Użytkownik
#3
Jeśli niewiem jaki jest czynnik chlodzący co wtedy?

Z tego co kojarzę to klimatyzacja jest chyba firmy sanyo.
  • Odpowiedz

byniom

  2008-04-23, 14:04:22
Moderator
#4
Możesz sprawdzić to w ten sposób że w niejscu gdzie występuje ciekły czynnik np. kolanko na dole w skraplaczy zmierzyć temperaturę i porównać z manometrem.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

maro196

  2008-04-23, 15:47:37
Użytkownik
#5
czynnik bedziesz mial na obudowie pewnie kolo zaworow albo na blaszcze jakiejs na okablowaniu musi byc zobacz dobrze moze jest z przodu jakas naklejka
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-04-23, 18:41:41
Zaawansowany użytkownik
#6
Zawsze gdzieś jest napisane, nawet na sprężarce.
  • Odpowiedz

safelock

  2008-04-24, 17:03:55
Użytkownik
#7
przypinamy manometr do wejscia serwisowego. no i tam pokazuje ok 8bar. czyli cisnienie ok dla R410.

Odpinajac wąż z manometru od strony klimatyzacji pojawilo sie cisnienie na weżu. Zawór zadziałał prawidłowo i to normalny objaw czy cos nie tak zrobiliśmy odpinając zawór? klima chłodzi ok.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-04-24, 17:04:27 przez safelock.)
  • Odpowiedz

maro196

  2008-04-24, 18:40:18
Użytkownik
#8
odlaczajac waz od klimy zauwazyles ze poszlo troszku czynnika z weza? to normane, cisnienie ok, oczywiscie sprawdzales na maxymalnym chlodzeniu?
  • Odpowiedz

maro196

  2008-04-24, 18:43:12
Użytkownik
#9
jak robisz konserwacja to pamietaj dobrze spryskaj plynami antybakteryjnymi jednostke wewnetrzna, to bardzo wazne! nie olewac tematu i uzywac dobrych plynow oczywiscie z atestem!!!
  • Odpowiedz

byniom

  2008-04-24, 18:57:54
Moderator
#10
Ja spryskuje płynem "coildesinfectant" z wigmorsu a jakie płyny wy urzywacie ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

safelock

  2008-04-24, 19:04:08
Użytkownik
#11
maro196 napisał(a):odlaczajac waz od klimy zauwazyles ze poszlo troszku czynnika z weza? to normane, cisnienie ok, oczywiscie sprawdzales na maxymalnym chlodzeniu?
TAk na max obrotach
dla pewnosci czekalem jakies 5min az sie rozkreci
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2011-12-28, 23:27:36
Zaawansowany użytkownik
#12
maro196 napisał(a):2. sprawdzenie szczelnosci polega na podpieciu manometrami i zobaczeniu czy jest odpowiednie cisnienie na pracujacej sprezarce dla czynnika 407 4,8 bara dla czynnika 410 7 - 8 nie wiecej niz 9,

Nie obraź się ale nie zgadzam się z tym
dzisiaj na zewnątrz jest 25oC jutro 5oC
i wciąż będę miął takie same ciśnienie???

tyle razy omawialiśmy dochłodzenie i przegrzanie
  • Odpowiedz

crocens

  2011-12-29, 04:58:26
Top użytkownik
#13
Kibic odgrya starego kotleta...
.
  • Odpowiedz

miezala5

  2011-12-29, 08:29:47
Top użytkownik
#14
gaz 410 wieksza srednica zaworu serwisowego (nie pamietam jaka)
gaz 407 podepniesz standardowy manometr i wezyk
Mysle ze tak mozna tez zlokalizowac jaki gaz.
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

zhu.agmet

  2011-12-29, 09:14:34
Nowy użytkownik
#15
miezala5 napisał(a):gaz 410 wieksza srednica zaworu serwisowego (nie pamietam jaka)
gaz 407 podepniesz standardowy manometr i wezyk
Mysle ze tak mozna tez zlokalizowac jaki gaz.
Pozdrawiam!
Robert

na 410 jest 1/2" 20UNF
pozdrawiam
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-12-29, 16:26:03
Moderator
#16
tak, tak, tak.... to chyba nie widzieliście klimatyzatorów galanz. Przyłącze jak do
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2011-12-29, 16:49:12
Zaawansowany użytkownik
#17
Shitashii napisał(a):tak, tak, tak.... to chyba nie widzieliście klimatyzatorów galanz. Przyłącze jak do
do czego??? :-)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-12-29, 17:17:21
Moderator
#18
Oj, nie wiem czemu się nie wpisało.... ??? :/
Uzupełniam:

Shitashii napisał(a):tak, tak, tak.... to chyba nie widzieliście klimatyzatorów galanz. Przyłącze jak do r407, a gaz r410
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

jack63

  2011-12-30, 07:22:28
Zaawansowany użytkownik
#19
A te Galanz'e (aż wstyd pisać z dużej litery) to najlepiej przyłączyć do ... złomu. A tfu...
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa