jakie cisnienie 404 ?

5 Odpowiedzi, 6578 Wyświetleń

maro196

  2008-04-03, 14:34:42
Użytkownik
#1
witam mam pytanie zaczynam sie uczyc chlodnictwa (na klimie sie znam) i potrzebuje informacji jakie cisnienie powinno byc jezeli czynnik to 404 a temperatura w komorze 2 stopnie
  • Odpowiedz

Artic

  2008-04-03, 15:57:51
Zaawansowany użytkownik
#2
odrazu odradzam weź sobie R507 jest mniej z nim kłopotów i ma troszkę większą wydajność. R404 i R507 to prawie te same czynniki ale polecam ten drugi. olej taki sam jak do 404.

Ciśnienie przy 2 st dla 404 wynosi 5,5bara

pozdrawiam
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

maro196

  2008-04-03, 16:09:12
Użytkownik
#3
czyli mozliwe jest jak mialem tam 4 bary ze jak sie na chwile drzwi otworzylo do komory to wydajnosc odrazu spadala i wzrastala temperatura na termometrze
  • Odpowiedz

maro196

  2008-04-03, 18:25:25
Użytkownik
#4
no to mialem 4 Smile ale paniom w sklepie nie mozna wytlumaczyc ze wszystko jest ok ale drzwi musa zamykac a one ze 500 kilo miesa dziennie nosza to jak drzwi maja zamykac..... i tyle z awari w komorze, dzieki
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-04-03, 18:57:05
Moderator
#5
przy tej temp. w komorze cisnienie powinno wynosic 3,6bar i temperatura odp - 8 do - 10 stopni
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa