  2012-01-14, 13:31:32
Top użytkownik
#26
To mi przypomina zgłoszenie przez Klienta naprawy lodówki:
-lodówka mi się popsuła;
-jaka to lodówka;
-taka biała.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-01-14, 17:41:54
Moderator
#27
m4Ti napisał(a):
barbie napisał(a):jakie było ciśnienie ,jakiego gazu,na grzaniu i na chłodzeniu .

chłodzenie: na poczatku okolo 5 barow pozniej wzroslo do 8, czynnik R 410A, grzania nie wlaczylem

To odpowiedz wszystkim jasno i klarownie (wiem, to to samo Smile ) czy ten pomiar był na ssaniu czy na tłoczeniu. Bo może na pracy miał 5 barów, a jak sprężarka stanęła, to było 8 barów ??

Zamontuj wentylator i sprawdz, gdy się nie kręci a uważasz, że powinien, czy dochodzi do niego napięcie (na złączkę, wtyczkę czy cokolwiek).

PS. a nie ma tam przypadkiem regulatora obrotów?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-01-14, 17:42:20 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

barbie

  2012-01-14, 18:09:21
Top użytkownik
#28
regulator obrotów napewno jest bo to jest inwerter .w tak małych klimatyzatorach jest tylko jeden port serwisowy na ssaniu ,czego starzy wyjadacze nie kumają ? .
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2012-01-14, 18:45:41
Zaawansowany użytkownik
#29
barbie ja napisałem

Może nie być HP ale LP jest na pewno

LP to ta grubsza rurka!!!
  • Odpowiedz

barbie

  2012-01-14, 20:19:49
Top użytkownik
#30
Ty wiesz-zobacz na posty innych orłów .
  • Odpowiedz

awax

  2012-01-14, 21:16:33
Top użytkownik
#31
Tak się zastanawiam,czy to na pewno inverter?
Autor napisał ,że LP nie mierzył i dlaczego mu nie wierzyć?
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2012-01-14, 21:22:26
Zaawansowany użytkownik
#32
awax napisał(a):Tak się zastanawiam,czy to na pewno inverter?
Autor napisał ,że LP nie mierzył i dlaczego mu nie wierzyć?

napisał że niema
m4Ti napisał(a):wiem ale nie bede wlutowywał zaworku aby podać Ci ten parametr

autor chyba nie ma pojecia co mówi
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-01-14, 21:23:46 przez Bogdan_New_Jersey.)
  • Odpowiedz

barbie

  2012-01-14, 21:25:23
Top użytkownik
#33
przeczytaj ze zrozumieniem 2 linijkę na początku .
  • Odpowiedz

awax

  2012-01-14, 21:27:02
Top użytkownik
#34
Ty też przeczytaj invertery AUX-a mają .../DI
  • Odpowiedz

awax

  2012-01-14, 21:29:07
Top użytkownik
#35
awax napisał/a:

Jeszcze jedno ,LP to wartość niskiego ciśnienia.

wiem ale nie bede wlutowywał zaworku aby podać Ci ten parametr

Troszkę to wszystko nie trzyma się ....
  • Odpowiedz

barbie

  2012-01-14, 21:30:02
Top użytkownik
#36
autor pisze że inwerter--ja serwisuję tylko sprzęt markowy .
  • Odpowiedz

byniom

  2012-01-14, 21:48:36
Moderator
#37
Lubię pomagać ale to co tutaj się piszecie to już normalnie szok. Sami napędzacie ten wątek i się tym podniecacie . Niech kolega opisze to normalnie albo idzie do pana Kazia który mu w tym cos poradzi.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2012-01-14, 21:54:07
Zaawansowany użytkownik
#38
byniom napisał(a):Lubię pomagać ale to co tutaj się piszecie to już normalnie szok. Sami napędzacie ten wątek i się tym podniecacie . Niech kolega opisze to normalnie albo idzie do pana Kazia który mu w tym cos poradzi.
Cześć byniom
a czy zauważyłeś że nikt nikogo nie obraża
jest normalna dyskusja
  • Odpowiedz

byniom

  2012-01-15, 14:49:01
Moderator
#39
To bardzo dobrze że nikt nikogo nie obraża ale wracając do tematu to gośc wymaga od nas szklanej kuli i najśmieszniejsze jest to że cały czas ta dyskusja się ciągnie. Niech opisze to co robi i sprawdza w normalny sposób a przedewszystkim niech wykona podstawowe czynności diagnostyczne.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

bartek2700

  2012-01-16, 17:48:08
Użytkownik
#40
...a ja to chyba nawet wiem co sie stało...?popsuło sie:-))))
  • Odpowiedz

awax

  2012-01-16, 19:08:01
Top użytkownik
#41
Kto podpieprzył szklaną kulę????
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2012-01-16, 19:53:47
Zaawansowany użytkownik
#42
o kula znikła
pewnie obserwator ja zwędził
  • Odpowiedz

awax

  2012-01-16, 20:32:47
Top użytkownik
#43
Znowu będziemy musieli diagnozować tradycyjnie,szkoda
  • Odpowiedz

Steff

  2012-01-19, 17:08:39
Użytkownik
#44
Już nie! Jest tu http://allegro.pl/stara-szklana-kula-wil...68387.html :p
He Who Must Die, Must Die In The Dark, Even If He Sells Candles
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa