DAIKIN błąd E3 ?

26 Odpowiedzi, 31784 Wyświetleń
1 2 Dalej

lacoste

  2012-02-13, 20:26:17
Nowy użytkownik
#1
Witam skraplacz DAIKIN RXYHQ18P8W1B jednostki FXFQ50P8VEB na panelu wyświetla błąd E3 ( wysokie ciśnienie) Jakieś sugestie jak to ruszyć ? Z góry dziękuje Pozdrawiam W załączniku schemat instalacji
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-13, 20:27:18 przez lacoste.)
  • Odpowiedz

awax

  2012-02-13, 20:41:44
Top użytkownik
#2
Po prostu sprawdz z jakiego powodu ciśnienie jest za wysokie
  • Odpowiedz

lacoste

  2012-02-13, 20:43:46
Nowy użytkownik
#3
Dysponuje ktoś schematem do tego skraplacza?
i jakie moga być tego powody?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-13, 20:46:12 przez lacoste.)
  • Odpowiedz

barbie

  2012-02-13, 21:14:37
Top użytkownik
#4
jeśli układ pracuje na grzaniu---wyczyść filtry w kasetach !!! .
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-02-13, 22:51:50
Użytkownik
#5
barbie napisał(a):jeśli układ pracuje na grzaniu---wyczyść filtry w kasetach !!! .
Skąd wiesz że na grzaniu ??? W opisie nie ma
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2012-02-13, 23:24:58
Zaawansowany użytkownik
#6
adamdud napisał(a):
barbie napisał(a):jeśli układ pracuje na grzaniu---wyczyść filtry w kasetach !!! .
Skąd wiesz że na grzaniu ??? W opisie nie ma

czytaj ze zrozumieniem
barbie napisał "JEŻELI" czyli dał osobie pytającej jedną podpowiedz,
ty mozesz dać drugą,
zamiast tych docinek.
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-02-13, 23:31:29
Użytkownik
#7
Witam Pana Bogdana Big Grin To nie są żadne sugestie do "barie" ale jak coś zawsze chcę aby było jasno napisane a nie domysłami Wink
  • Odpowiedz

lacoste

  2012-02-14, 06:24:03
Nowy użytkownik
#8
Ok dzięki sprawdzę Smile nie zaszkodzi (tylko na chłodzeniu czy wentylacji też E3 świeci ) sprawdzałem już czujniki hi ciśnienia
  • Odpowiedz

ARGUS

  2012-02-14, 07:43:54
Użytkownik
#9
Witaj, a jakie ciśnienie miałeś lacoste po stronie wysokiego ciśnienia??? Wyłącznik wysokiego ciśnienia ma cisnienie robocze 4,0 MPa, a ciśnienie zerowania 2,85MPa. Zobacz jakie masz ciśnienie i jakie napięcie DC na wtyce (czerwona) między zaciskami 1-3 (biały-czarny). Może masz uszkodzony czujnik???
  • Odpowiedz

ARGUS

  2012-02-14, 08:04:05
Użytkownik
#10
acha......wtyka od tego przetwornika wchodzi jeśli dobrze pamiętam na X32A. 0,5V-0,0MPa, 2,0V-2,1MPa, 3,5V-4,2MPa. Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-02-14, 09:49:08
Moderator
#11
adamdud napisał(a):
barbie napisał(a):jeśli układ pracuje na grzaniu---wyczyść filtry w kasetach !!! .
Skąd wiesz że na grzaniu ??? W opisie nie ma
Jest zima, to dlaczego ma pracować na chłodzeniu?
I jak pisał Bogdan: "jeśli"
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

lacoste

  2012-02-14, 12:43:09
Nowy użytkownik
#12
Sprawdziłem czujnik wysokiego ciśnienia napięcie pomiędzy czarnym a białym przewodem 0,9 V a niskiego 1,5V
Czy można zmostkować ten czujnik czy w jakiś inny sposób sprawdzić czy to faktycznie on ?
  • Odpowiedz

p.obelix

  2012-02-14, 16:53:34
Zaawansowany użytkownik
#13
A czy nie prościej zrestartować urządzenie, podpiąć manometry i obserwować układ chłodniczy. Od tego powinien zacząć każdy szanujący się serwisant. Napisz chociaż czy klimatyzator ma chłodzić czy grzać.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

lacoste

  2012-02-14, 17:11:56
Nowy użytkownik
#14
no właśnie tylko chwilowo nie mam dostępu do manometrów A sprzęt ma grzać Filtry tez są czyste
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-14, 17:12:54 przez lacoste.)
  • Odpowiedz

barbie

  2012-02-14, 17:27:15
Top użytkownik
#15
czy zawory przy jednostkach zewnętrznych są otwarte ? .
  • Odpowiedz

lacoste

  2012-02-14, 17:40:41
Nowy użytkownik
#16
tak jest są otwarte wszystko chodziło ... no i przestało Smile E3 to błąd wysokiego ciśnienia sprawdziłem jak kolega wyżej radził napięcie na tym czujniku i wynosi 0,9V gdzie w jednostce która poprawnie pracuje mam 2,7V- mam pytanie gdyby było mało czynnika to nie pokazywałby błędu czujnika hi ciśnienia ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-14, 17:45:37 przez lacoste.)
  • Odpowiedz

p.obelix

  2012-02-14, 18:09:28
Zaawansowany użytkownik
#17
A czemu czepiłeś się tego przetwornika tam masz również dwa presostaty hp za sprężarką inverterową i stałą i to raczej one wywołały problem. A ze schematu wynika że są one zmontowane przed filtrami. 90% że to one zawiniły.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-14, 18:18:40 przez p.obelix.)
  • Odpowiedz

lacoste

  2012-02-14, 18:21:15
Nowy użytkownik
#18
dziękuje a jak można sprawdzić te presostaty
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-14, 18:21:51 przez lacoste.)
  • Odpowiedz

p.obelix

  2012-02-14, 18:28:58
Zaawansowany użytkownik
#19
Jak się nie mylę to rozwarty obwód oznacza alarm i tyle. Zacznij od zresetowania jednostki, po przez zdjęcie napięcia. Moim zdaniem układ chłodniczy nie był zbyt czysto wykonany, podczas grzania układ przegonił wszystkie brudy do jednostki wewnętrznej.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

awax

  2012-02-14, 19:20:34
Top użytkownik
#20
Może ,któryś z Kolegów podjedzie z manometrami i jakimś wkrętakiem płaskim na miejsce.
Ciekawy serwisant,który chwilowo nie ma dostępu do manometrów.??????
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-14, 19:21:12 przez awax.)
  • Odpowiedz

byniom

  2012-02-15, 07:16:54
Moderator
#21
awax nie wprowadzaj kolegów w błąd bo do tego modelu to tylko z wkrętakiem krzyzowym Smile
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

awax

  2012-02-15, 07:50:51
Top użytkownik
#22
Zakładałem,że krzyżowy lacosta ma.
  • Odpowiedz

ARGUS

  2012-02-15, 09:41:42
Użytkownik
#23
Kolego....jak pisali poprzednicy powinieneś zacząć od zresetowania urządzenia a nastepnie podpiąć sie manometrami i zobaczyć ciśnienie. Instrukcja Daikin-a mówi wyraźnie: jeśli ciśnienie zmierzone na manometrach nie jest równe ciśnieniu odpowiadającemu na przetworniku ( w twoim przypadku około 0,6 MPa) to: WYMIEŃ CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA. A tak na marginesie miałem ten sam przypadek i po wymianie czujnika problem ustał.
  • Odpowiedz

wit

  2012-02-15, 19:53:54
Top użytkownik
#24
adamdud napisał(a):
barbie napisał(a):jeśli układ pracuje na grzaniu---wyczyść filtry w kasetach !!! .
Skąd wiesz że na grzaniu ??? W opisie nie ma

cóż... taki upał, że wszyscy zazwyczaj klimatyzują się na potęgę bo pot aż spływa... na dworze -15*C lub i -20*C ...
fakt, że istnieją np. klimatyzowane serwerownie -i może się zdarzyć i zimą klima pracująca na chłodzeniu choć to mniej prawdopodobne niż na grzaniu...

-jednak przy tych temp na dworze to mała szansa błędu wysokiego ciśnienia w trybie chłodzenia ... chyba, że wiatrak przymarzł gdy stała...


i barbie dał całkiem z sensem podpowiedź. a ktoś się czepia...
a w tym poście masz "zaszytą" drugą podpowiedź... na wypadek gdyby jednak w trybie chłodzenia.
  • Odpowiedz

mamograf

  2012-02-15, 21:29:06
Nowy użytkownik
#25
Panowie! Nie wiem jak jest w jednostce RXYHQ18P8W1B ale uwaga w niektórych jednostkach Daikina ten błąd to wysokie ciśnienie lub ciśnienie poniżej bodajże 0.04 MPa czyli że jest układ pusty! Tak czy siak bez manometrów to chyba będzie ciężko! Taki błąd mi pokazał VRV jak miałem dziurę chłodnicy!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-15, 21:31:34 przez mamograf.)
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa