Potrzebna pomoc

6 Odpowiedzi, 5469 Wyświetleń

jurek01

  2012-02-14, 05:48:58
Użytkownik
#1
Witam Forumowiczów.
Do sklimatyzowania 14 pomieszczeń biura zarządu na parterze biurowca.(Katowice)
instalacje typu split nie wchodzą w rachubę. centrala klimatyzacyjno wentylacyjna (brak miejsca)

Konieczność zastosowania jednego agregatu (ok. 30kW) i rozprowadzenie instalacji jednym rurociągiem z rozgałęzieniami do każdego pomieszczenia.

Jakie rozwiązanie według Was było by najlepsze w tej sytuacji.
  • Odpowiedz

awax

  2012-02-14, 07:17:07
Top użytkownik
#2
Najlepiej to byłoby się zgłosić do jakiejś firmy instalacyjnej

Sam Sobie odpowiedziałeś:
Konieczność zastosowania jednego agregatu (ok. 30kW) i rozprowadzenie instalacji jednym rurociągiem z rozgałęzieniami do każdego pomieszczenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-14, 07:20:55 przez awax.)
  • Odpowiedz

jurek01

  2012-02-14, 08:41:38
Użytkownik
#3
Dzięki za pomoc ,ale chodzi mi o to czy lepiej zastosować instalację freonową czy wodę lodową
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-02-14, 09:52:00
Moderator
#4
Jedyna słuszna odpowiedź na to pytanie to: zależy.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

awax

  2012-02-14, 14:07:38
Top użytkownik
#5
Jeżeli są to biura Zarządu to zdecydowanie woda lodowa,co innego gdyby to były biura komisji rewizyjnej,wtedy tylko freonowa.
  • Odpowiedz

Bobek

  2012-02-14, 16:53:54
Użytkownik
#6
To zależy ile pieniędzy możesz na to przeznaczyć i czego oczekują. Zawsze są jakieś odstępstwa, kwestia jakie przedstawisz argumenty. Ja proponuję Ci założyć freonówkę i rozbić to na dwa niezależne układy. Lepsze sterowanie i bardziej niezależny układ, poza tym jest bardziej stabilny i po załączeniu nawet jednej klimy już się uruchomi. Przy jednym agregacie nie ma takiej opcji. Niby szczegół, ale po co masz później jeździć i kombinować. Poza tym freonówką jest bardziej elastyczna i pracuje w większym zakresie temperaturowym.
Jutro jestem w Katowicach, jak coś pisz na e-mail.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa