zgłoszenie do sklepu-wywala róznicówka. okazuje się,że podłaczenie jakiegokolwiek urządzenia o mocy wiekszej jak żarówki do oświetlenia lub wagi,kasy powoduje wywalenie różnicówki. czasami któraś z lad chłodniczych daje się na krótko załączyć i po pewnym czasie wyrzuci. żeby nie sugerować rozwiązań nie powiem na razie co zrobiłem. słucham propozycji .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-05, 17:40:55 przez mister.)
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
wywala różnicówka
31 Odpowiedzi, 32794 Wyświetleń|
Wywaliłeś różnicówkę
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-05, 17:57:28 przez awax.)
wymieniałem na nową i to samo.
Ale usunąłeś usterkę?
Nie widzę związku przyczynowo-skutkowego...
nie usunałem
zrób pomiary izolacji induktorem 500V i po sprawie .
coś z instalacją elektryczną...przegrzane połączenia, wilgoć itp.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-05, 18:23:58 przez mg.)
Sprawdz czy masz wszystkie zera czyli niebieskie kable połaczone za roznicowka, jezeli choc jeden bedzie podłaczony przed a reszta za to bedzie wywalac mimo ze nie ma zwarcia lub przebicia.
Spora zagadka,rozwiązań na doktorat najprościej zabawa na dwa dni i włączanie wszystkiego po kolei łącznie z dzwonkiem do drzwi i czekanie.Może usterka sama się ujawni a radio też sprawdzić
Najlepiej wszystko wyłączyć co jest podłączone pod przewód ochronny i kolejno włączać aż do momentu wyrzucenia różnicówki. Potem najlepiej induktorem sprawdzić to urządzenie. Ja miałem ostatnio walniętą grzałkę odpływu w mroźni. Chociaż może w tym sklepie nie ma mroźni. Sprawdziłbym najpierw grzałki np od odtajki jeśli oczywiście wyszło by jakieś urządzenie chłodnicze.
powtarzam. uszkodzenie żadnego urządzenia nie wchodzi w grę, wywala na każdym urządzeniu. przyjechali elektrycy z rejonu energetycznego ,rozłożyli rece i pojechali-nie mają pojęcia co jest. na prośbę kierownika sklepu wywaliłem róznicówke i wszystko chodzi. cuda jakieś.
uplynnosc
awax napisał(a):Wywaliłeś różnicówkę tak jak napisałem. A na poważnie to któraś ze sprężarek ma kuku
nie ma kuku . czajnik bezprzewodowy też wywala ( wszystko inne w tym czasie wyłaczone z gniazd)
Miałem kiedyś podobny przypadek, czasami, szczególnie przy złej( wilgotnej) pogodzie, wywalało różnicówkę i nie zależnie co się włączyło. Nie było rady rozkopałem całą instalacje i po kolei sprawdzałem i nic. Niestety w tym dniu było słonecznie. Za parę dni zaczął padać deszcz i znowu wywala różnicówkę. Znowu kopanie po przewodach i znalazło się. Okazało się że klient maskował sobie kable listwami drewnianymi i wkręt tak wkręcił iż wkręcił się w przewód zerowy i gdy było wilgotno listwa się odginała i szpic wkrętu dotykał profila metalowego konstrukcji. Gdy było ciepło listwa odchodziła i było OK, dystans wkrętu i profila na tyle był duży, iż wszystko było w porządku.
Ale się rozpisałem.
wiejscy elektrycy wstawiają 1 różnicówkę na całe gospodarstwo bo mają taki obowiązek przepisowy .jeśli w sklepie jest 100 odbiorników jest 1 różnicówka i mniej bezpieczników niż w małym mieszkanku ,bo mała rozdzielnia kosztuje 20 złotych o robota zgodzona jest od całości .
mister napisał(a):. na prośbę kierownika sklepu wywaliłem róznicówke i wszystko chodzi. cuda jakieś. Na prośbę kierownika usunąłeś ochronę przeciwporażeniową. Ciekawe, czy twoje prośby o łagodny wymiar kary zostaną wysłuchane, jeżeli dojdzie do nieszczęścia.
jakoś kilka moze kilkanaście lat temu nie było róznicówek i jakoś nie było słychać żeby ludzi zabijało masowo .
w sklepach są obowiązkowe w mopowni ,ewentualnie w szatniach gdzie jest brodzik ,
Remik napisał(a):I proszę o łagodny wymiar kary...mister napisał(a):. na prośbę kierownika sklepu wywaliłem róznicówke i wszystko chodzi. cuda jakieś.
mister napisał(a):jakoś kilka moze kilkanaście lat temu nie było róznicówek i jakoś nie było słychać żeby ludzi zabijało masowo .Nie było różnicówek, masowo ludzi nie zabijało, ale pojedyncze przypadki były. Aby zminimalizować ilość takich przypadków, wprowadzono obowiązek zabezpieczania obwodów elektrycznych różnicówkami. Prawo zezwala zajmować się instalacją i urządzeniami elektrycznymi, tylko tym, którzy przed komisją egzaminacyjną wykażą się wiedzą techniczną i znajomością obowiązujących norm w tym zakresie. Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności. Nie chodzi mi oto aby się czepiać, chcę tylko abyś miał świadomość ewentualnych konsekwencji
Niewątpliwie wina w przypadku nieszczęścia będzie Twoja. To ty odłączyłeś zabezpieczenie różnicowoprądowe w sytuacji uszkodzenia instalacji elektrycznej. To najgorsze posunięcie...
Wyobrażasz sobie taką sytuacje: Gazex w przedszkolu sygnalizuje obecność w powietrzu tlenku węgla.
Wezwany na miejsce kominiarz, nie znajduje przyczyny i zakleja czujkę taśmą. Kryminał?
według opisanych objawów -ja szukałbym uszkodzenia izolacji na liniach zasilania -na przewodzie ZEROWYM.
odłącz/wyłącz totalnie wszystko - odepnij przewód zerowy od różnicówki i walnij go (przewód zerowy) względem masy (ziemi/ochrony ) 500V z miernika izolacji. albo na początek delikatnie -zobacz oporność zero robocze do masy zwykłym miernikiem -może być na tyle duże zwarcie, że wyjdzie. . inna opcja -to gdzieś pomylone zera i ochrona lub luźne złącza przewodów zerowych lub ochronnych. odpięta wyłączona różnicówka... to (poza nielicznymi przypadkami gdzie przepisy na to zezwalają -tzn zezwalają nie montować różnicówek) -to proszenie się o nieszczęście i o spore kłopoty... |