Mam ladę chłodniczą czynnik r134a z nadmuchem w parowniku. Jak mam zmierzyć temperaturę przegrzania pary ? Głownie gdzie przyłożyć czujkę termometru? Odparowanie mam -10. Zakładam czujkę na ssaniu przy wyjściu z parownika i jakoś mi się trochę lepiej zgadza niż przy samej sprężarce. Często jest ciężko mierzyć temperaturę i ciśnienie jednocześnie ze względu na odległości.
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Przegrzanie pary
18 Odpowiedzi, 17068 Wyświetleń|
jak najbliżej wylotu z parownika, a kal jet daleko termometr na rurę i liczymy
Jeżeli jest ciężko z powodu odległości to śmiem wątpić czy robisz to w odpowiedni sposób.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
Tom Peters
Mierze elektronicznymi manometrami i czujka termometru ma metr długości. Zawór serwisowy przy sprężarce. Przy takiej ladzie nie ma problemu ale ostatnio miałem agregat skraplający oddalony od chłodnicy w centrali wentylacyjnej o 30m. Myślę, że powracający czynnik miał inną temperaturę przy wyjściu z parownika niż przy agregacie.
Przegrzanie w parowniku a przegrzanie całkowite systemu to dwa inne pomiary.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
Tom Peters
dokładnie. i obydwa są ważne.
Nie jednego taki pomiar sprowadził na manowce i błędną diagnozę szczególnie w warunkach letnich i niezbyt w dobrej formie izolacji.Diagnoza zbyt duże przegrzanie.Reakcja zbyt mało czynnika.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
Tom Peters
To że elektroniczne nie oznacza że nie omylne.To że ktoś jeżdzi najnowszym VOLVO nie oznacza tego że powiniem się czuć bezpiecznie.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-01, 20:17:27 przez mentor12.)
Tom Peters
Wymieniłem sprężarkę w tej ladzie nabiłem czynnikiem i chciałem się sugerować przegrzaniem pary jako odpowiedniej ilość czynnika. Nie było żadnej tabliczki. Na początku pokazało mi się odparowanie -7 i szroni ssanie. Ustawiłem na -10 i ok ale jak przyjdą cieplejsze dni czy to wystarczy?
Rozumiem że regulacja polegała na upuszczeniu czynnika.Zrobiłeś dobrze biorąc pod uwagę że sprężarka została dobrana prawidłowo
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
Tom Peters
A czy znasz już przyczynę jej uszkodzenia.Bo czasami nie warto wymieniać skutku nie znając przyczyny.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
Tom Peters
Właśnie sprężarke wstawiłem trochę mniejszą niż była. Obawiam się cieplejszych dni. Taką miałem od ręki na szybkiego na warsztacie. Jakie mogą być skutki? Tamtej przyczyny uszkodzenia dokładnie nie znam, termik wyłączał. Może się przytarła. Jeśli się okaże, że ta przyczyna pozostała robotę pewnie będę musiał zrobić jeszcze raz.
Aha jeszcze jedno pytanko. Jakie mogą być skutki gdy wentylator padnie na skraplaczu?
żadne,przecież to tylko wiatraczek
hubertox napisał(a):Aha jeszcze jedno pytanko. Jakie mogą być skutki gdy wentylator padnie na skraplaczu?Jak sprężarka nie jest zabezpieczona presostatem wysokiego ciśnienia to morze paść ponownie.
No tak myślałem, że to tylko wiatraczek. hehe :lol:
Dałeś przecież mniejszą sprężarkę to może wiatraczek nie będzie potrzebny :lol:
Zapewne nie będzie potrzebny bo kompresorek długo nie pospręża.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."
Tom Peters |