Shitashii Wiesz gdzie dzwoni (w Wikipedii) ale nie wiesz co dzwoni.
Napisałeś:
Czytając temat, widać że ty i inni mają blade pojęcie o pomiarówce. Nie musicie go mieć. Rozumiem. Jednak nie wolno pisać nieprawdy.
Pt, ntc pct są tylko i aż rezystorami, których rezystancja zależy w jakiś sposób od temperatury. Nie dają same z siebie ŻADNEGO napięcia. Ani małego ani "wyższego". To układ pomiarowy wymusza przepływ maleńkiego prądu (0.01 - 5 mA) i mierzy spadek napięcia na danym rezystorze pomiarowym. W sumie mierzy jego rezystancję. Znając zależnośc rezystancji od temp. możemy określić temp.
Termopara jako jedna z niewielu jest przetwornikiem generacyjnym. Dopływające ciepło zamienia się na energię elektryczną. Niestety napięcia są maluteńkie i trzeba je wzmacniać. Ulegają również zakłóceniom prowadzącym do błędów pomiarowych. Prądy jednak mogą być spore. Patrz przykład termoparowego zabezpieczenia w "junkersach" lub kuchniach gazowych.
mentor12. Zakpiłem z twojego informacji o zależności cyfry przy "Pt" od wielkości przegrzania do zmierzenia.
Oczywiście zależności takiej nie ma. Można zmierzyć temp. potrzebną do określenia przegrzania "Pt" z dowolną cyfrą. A dokładność pomiaru od tej cyfry nie zależy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-03, 12:24:53 przez jack63.)
Napisałeś:
Cytat: Te wszystkie Pt, ntc, ptc działają trochę na innej zasadzie (m.in. na wyższym napięciu pomiaru) niż termopara
Czytając temat, widać że ty i inni mają blade pojęcie o pomiarówce. Nie musicie go mieć. Rozumiem. Jednak nie wolno pisać nieprawdy.
Pt, ntc pct są tylko i aż rezystorami, których rezystancja zależy w jakiś sposób od temperatury. Nie dają same z siebie ŻADNEGO napięcia. Ani małego ani "wyższego". To układ pomiarowy wymusza przepływ maleńkiego prądu (0.01 - 5 mA) i mierzy spadek napięcia na danym rezystorze pomiarowym. W sumie mierzy jego rezystancję. Znając zależnośc rezystancji od temp. możemy określić temp.
Termopara jako jedna z niewielu jest przetwornikiem generacyjnym. Dopływające ciepło zamienia się na energię elektryczną. Niestety napięcia są maluteńkie i trzeba je wzmacniać. Ulegają również zakłóceniom prowadzącym do błędów pomiarowych. Prądy jednak mogą być spore. Patrz przykład termoparowego zabezpieczenia w "junkersach" lub kuchniach gazowych.
mentor12. Zakpiłem z twojego informacji o zależności cyfry przy "Pt" od wielkości przegrzania do zmierzenia.
Oczywiście zależności takiej nie ma. Można zmierzyć temp. potrzebną do określenia przegrzania "Pt" z dowolną cyfrą. A dokładność pomiaru od tej cyfry nie zależy.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
mentor12. Zakpiłem z twojego informacji o zależności cyfry przy "Pt" od wielkości przegrzania do zmierzenia.