Słaba wydajnosc chłodziarki do mleka

26 Odpowiedzi, 26842 Wyświetleń
1 2 Dalej

Marek Kowalski

  2012-04-10, 19:36:46
Nowy użytkownik
#1
Witam wszystkich ,mimo tego ze prowadziłem serwis chłodniczy i sklep mam problem a mianowicie chłodziarka do mleka na r22 ma słabą wydajność podejrzewam ze przesz wiek jest mało czynnika czy muszę zastąpić go r422d czy mogę użyć inny? może miał ktoś podobny problem? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

awax

  2012-04-10, 19:40:08
Top użytkownik
#2
Zgodnie z prawem MUSISZ,wypada również wymienić filtr odwadniacz.
Jeżeli jednak robisz to jako "fuchę" jak napisałeś to nie musisz stosować się do jakichkolwiek przepisów
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-10, 20:10:19
Top użytkownik
#3
Proponuję 417-stkę.Czy Droższa?To tylko kwestia ceny zaworu oleju i wydajności schładzalnika Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

awax

  2012-04-10, 20:17:55
Top użytkownik
#4
R 417 jest tańszy od R422 jednak wymaga płukania instalacji.
Dla parametrów pracy schładzarki do mleka R 422D jest OK.Nie mylić z 422A
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-10, 21:37:30
Top użytkownik
#5
417 nie wymaga zmiany zaworu ani oleju Pozostaje stary olej mineralny i zawór po odciągnięciu r 22 i zrobienia głębokiej próżni celem wyeliminowania resztek R-22 zazwyczaj znajdujących się w oleju kartera sprężarki
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

awax

  2012-04-11, 07:46:37
Top użytkownik
#6
Przepraszam ,miałem na myśli R 407c
Oczywiście może być 417 albo 422
  • Odpowiedz

Marek Kowalski

  2012-04-11, 17:32:58
Nowy użytkownik
#7
Dzięki za podpowiedzi, w przyszłym tygodniu zjeżdżam z delegacji to spróbuje naprawić.Przyjze sie dokladnie ile potrzebuje czynnika i postaram zdobyc r 417 aby nie kombinwac z olejem poniewaz schładzarka jest w ciagłej eksplatacji i naprawa musi trwac krótko.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-11, 17:34:29
Top użytkownik
#8
Smile to czeski błąd.Nie niewiedza.
pozdrawiam
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

Marek Kowalski

  2012-04-29, 14:00:57
Nowy użytkownik
#9
Udało mi się zdobyć r 22 lecz gdy podłączyłem zegary to tłoczenie miało 40 stopni a ssanie -5 przy temperaturze mleka 3,5stopnia a nastawie 2 stopnie . Układ nie ma zaworu rozprężnego tylko kapilarę.Czy to odpowiednie parametry? Wuja twierdzi ze gdy do pustego basenu wlewał 80 litrów mleka temp. 0k.30stopni to schłodzone do 3 stopni było w 2h a teraz 3h. Chodz według mnie parametry są ok. Proszę o podpowiedz jeśli ktoś robił taki sprzęt. Jest to MUELLER EUROPA FS-300
  • Odpowiedz

awax

  2012-04-29, 14:11:49
Top użytkownik
#10
Prawo zabrania udzielaniu takich odpowiedzi.R22 z odzysku bez regeneracji nie może być legalnie używany.Ten Twój czynnik jak się domyślam opisywałeś w innym temacie.
  • Odpowiedz

Marek Kowalski

  2012-04-29, 14:25:33
Nowy użytkownik
#11
Kolego ja w ostatnim poście pytam czy praca agregatu jest odpowiednia ponieważ nigdy nie naprawiałem takiego urządzenia . Zastanawiam się czy jest mało czynnika czy tez sprężarka jest mało wydajna ma ponad 10 lat . Bo jeśli to sprężarka to przerobie układ a jak nie to wpuszczę r22 a porady nie są nielegalne tylko ewentualnie stosowanie przesz mnie tego czynnika . Cały układ ma 0,7kg wiec nie będę zastanawiał się czy dopuścić kilka gram nie buduje dużego układu wyluzuj.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-29, 14:26:53 przez Marek Kowalski.)
  • Odpowiedz

awax

  2012-04-29, 14:32:24
Top użytkownik
#12
Takie dopuszczenie jest niezgodne z prawem i nikt tego nie będzie na forum doradzał.
Co do parametrów pracy to znając temperaturę do jakiej trzeba schłodzić mleko parametry dobiera się jak dla każdego urządzenia chłodniczego.Jakieś chyba naprawiałeś???
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-29, 14:37:45
Top użytkownik
#13
Kolego jak kochasz wujka to zaprzestań naprawy zagrażającej dodatkowymi kosztami naprawy.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

Marek Kowalski

  2012-04-29, 14:37:45
Nowy użytkownik
#14
Nie jesteś wszystkimi, człowieku chyba nie masz co robić i ciekaw jestem czy zawsze jesteś taki przepisowy czy jadąc samochodem stosujesz sie do każdego ograniczenia wątpię wiec nie mów co jest zgodne z przepisami.
  • Odpowiedz

Marek Kowalski

  2012-04-29, 14:38:45
Nowy użytkownik
#15
O jakich kosztach mówisz?
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-29, 14:40:03
Top użytkownik
#16
Kowalski.Może dlatego nadal żyjemy stosując się.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

Marek Kowalski

  2012-04-29, 14:45:58
Nowy użytkownik
#17
Przerażać może wyjazd na awarie marketu gdzie nie raz tankuje po 300kg r404a a nie tym r 22.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-29, 15:00:43
Top użytkownik
#18
Fakt zrobiono z ciebie samodzielnego serwisanta zadawającego tendencyjne pytania
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

awax

  2012-04-29, 15:10:15
Top użytkownik
#19
Marek Kowalski napisał(a):Przerażać może wyjazd na awarie marketu gdzie nie raz tankuje po 300kg r404a a nie tym r 22.
Fakt,jeżeli tacy serwisanci się tym zajmują to "nie raz brakuje po 300kg)
Mam nadzieję ,że przepisy i kary za takie częste braki czynnika wejdą jak najszybciej.
Wreszcie za profesjonalny serwis będzie godziwa zapłata.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-29, 15:16:46
Top użytkownik
#20
A kowalski w branzy zrozumie że to nie czołg Smile Smile Smile aby go tankować Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-29, 15:17:50 przez mentor12.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-04-29, 20:39:24
Moderator
#21
Marek Kowalski napisał(a):Udało mi się zdobyć r 22 lecz gdy podłączyłem zegary to tłoczenie miało 40 stopni a ssanie -5 przy temperaturze mleka 3,5stopnia a nastawie 2 stopnie . Układ nie ma zaworu rozprężnego tylko kapilarę.Czy to odpowiednie parametry? Wuja twierdzi ze gdy do pustego basenu wlewał 80 litrów mleka temp. 0k.30stopni to schłodzone do 3 stopni było w 2h a teraz 3h. Chodz według mnie parametry są ok. Proszę o podpowiedz jeśli ktoś robił taki sprzęt. Jest to MUELLER EUROPA FS-300
Zacznij od wymiany odwadniacza. Czyli ściągnij cały czynnik i zważ go - będziesz wiedział ile jest (no i czy brakuje). Po wymianie filtra dobre osuszanie próżniowe z łamaniem azotem. Resztę powinieneś wiedzieć.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-29, 20:49:45
Top użytkownik
#22
21ShitashiiDzisiaj czy ty rozumiesz co piszesz. Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-04-29, 21:13:50
Moderator
#23
mentor12 napisał(a):21ShitashiiDzisiaj czy ty rozumiesz co piszesz. Smile
Ciebie nie rozumiem. A w czym problem, może uda mi się wyjaśnić co miałem na myśli.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

szumi

  2012-04-30, 14:28:14
Nowy użytkownik
#24
co niektórym gul chodzi jak Kowalski wpuszcza 300 kg czynnika a niektórzy męczą się z lodówkami i klimą w których ilość czynnika podaje się w gramach????????
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-01, 20:18:28
Top użytkownik
#25
szumi napisał(a):co niektórym gul chodzi jak Kowalski wpuszcza 300 kg czynnika a niektórzy męczą się z lodówkami i klimą w których ilość czynnika podaje się w gramach????????
Co tydzień chodzi klientowi że co tydzień kowalski tankuje SmileOdporne gule mają twoi klienci.Ale uwiesz mi że cierpliwość ma pewne granice.300 kilogramów na dobicie to magazyn centralny jednej z wiodących sieci spożywczych.Pewnie jak wjeżdzasz to komentują.Ten to fachura.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-01, 20:27:26 przez mentor12.)
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa