po nabiciu na wagę 450 g ,dziwne objawy ,sprężarka włącza się na chwilę lp spada na 3 baty a wysokie rośnie do 10 bar i wszystko się wyłącza i mruga kontrolka klimy ???? wentylatory chodzą
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-24, 18:05:55 przez majki.)
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-24, 19:05:26
Top użytkownik
#2
Prawidłowy objaw zabezpieczeń.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

majki

  2012-05-24, 20:27:53
Użytkownik
#3
mentor12 ,jakich zabezpieczeń ??? z presami jest wszystko ok, na niskim nie zbija na tyle żeby wyłączyć pompe ,a wysokie dochodzi tylko do 12 bar,moim zdaniem to ze sterowaniem jest coś nie tak ale pewności nie mam ,jutro podepnę kompa to będę coś więcej wiedział
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa