awax

  2012-05-26, 21:26:31
Top użytkownik
#26
Nie ma to jak błyskawiczna diagnoza.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

awax

  2012-05-26, 22:12:10
Top użytkownik
#27
Zapraszam do Centrum,gdzie mamy model układu chłodniczego na którym będziesz mógł zasymulować takie uszkodzenie zaworu obserwując przepływ czynnika.
Tu wystarczy również znać podstawy przemian fazowych i "czuć" chłodnictwo.
  • Odpowiedz

awax

  2012-05-26, 22:13:38
Top użytkownik
#28
Tak jak napisałem na początku,uważam że padł element termostatyczny zaworu i wynikało to już z pierwszego opisu.
  • Odpowiedz

awax

  2012-05-26, 22:33:51
Top użytkownik
#29
Co to jest "efekt lania węża ogrodowego"?????
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-26, 22:40:09
Top użytkownik
#30
Przemoc fizyczna?A tak na poważnie po tym stwierdzeniu postawiłeś diagnozę odnośnie układu chłodniczego.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-26, 22:46:31 przez mentor12.)
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-27, 00:02:20
Top użytkownik
#31
Jak by co elektrozawór mam.Służę w pomocy.Gdybyście mieli problemy z podłączeniem aby we wzierniku coś się nie działo.Brak mi słów.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

Alpak

  2012-05-27, 10:33:36
Użytkownik
#32
Jesli dlawil by TZR to wziernik by byl pelen. Dlawi cos przed wziernikiem.
  • Odpowiedz

awax

  2012-05-27, 11:54:47
Top użytkownik
#33
Wziernik nie musi być pełen przy dławieniu zaworu.
Zakładam oczywiście,że filtr jest wymieniony.
Ponadto przy tak dużym zdławieniu przed zaworem już nawet wziernik by się co najmniej pocił.
Nie wiem czy to taki duży problem wymienić zawór,ewentualnie chociaż na maxa otworzyć regulacją?
Podniesie się wówczas zarówno LP jak i HP ,a i przepływ na wzierniku się poprawi.
Poczekajmy na wynik i wtedy będziemy wiedzieli kto zgadł,bo przy takich informacjach to cały czas zgadywanie.
Doświadczony chłodnik zdiagnozowałby to na miejscu w 10 minut wykorzystując jedynie manometry.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-27, 11:56:12 przez awax.)
  • Odpowiedz

jacek 64

  2012-05-27, 16:51:09
Zaawansowany użytkownik
#34
Zamawiam zawór , jak wymienię to opiszę dokładnie objawy. Zawór jest w trudno dostępnym miejscu . w załaczniku zdjęcia
  • Odpowiedz

jacek 64

  2012-05-27, 16:52:51
Zaawansowany użytkownik
#35
jeszcze jedno zdjęcie
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-27, 17:31:50
Top użytkownik
#36
Osobiście zaczął bym od wymiany tego nie poprawnie zamontowanego filtra i poprawił ten błąd montażowy Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

awax

  2012-05-27, 17:50:24
Top użytkownik
#37
Filtr także należałoby wymienić i można go umiejscowić inaczej np.na poziomym odcinku rurociągu.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-27, 18:07:45
Top użytkownik
#38
Montując na poziomym odcinku to kolejny błąd montażowy.Prawidłowo za montowany to w pionie zasilony wejściem cieczy od góry filtra.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

awax

  2012-05-27, 18:11:56
Top użytkownik
#39
Poziomo także jest prawidłowo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leszek nie wprowadzaj w błąd.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-27, 18:13:54 przez awax.)
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-27, 18:22:59
Top użytkownik
#40
Poziomo jest nie prawidłowo w tego typu filtrach,ponieważ pod wpływem uderzeń cieczy podczas rozruchów urządzenia dochodzi do ubijania się wkładu filtra a co ca tym idzie zmniejszenie jego objętości co owocuje w górnej jego części brak przepływu przez wkład filtracyjny.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-27, 18:26:41
Top użytkownik
#41
awax nalej do butelki wody.Zakręć ją i postaw w pozycji pionowej.Póżniej postaw w pozycji poziomej i zaobserwuj różnicę
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

awax

  2012-05-27, 18:44:32
Top użytkownik
#42
Niczego nie będę stawiał twierdzę jednak,że filtry można montować poziomo.Jeżeli uważasz inaczej to zgłoś to do większości producentów urządzeń chłodniczych.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-27, 18:52:47
Top użytkownik
#43
Producent zamontował w odpowiedni sposób.
http://www.google.pl/imgres?q=Agregat+sk...s:15,i:126
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

awax

  2012-05-27, 19:00:45
Top użytkownik
#44
A dziesiątki innych poziomo.
Literatura też podaje ,że poziomo jest również prawidłowo.
Po co Robisz zamieszanie?
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-27, 19:01:54
Top użytkownik
#45
Nie mam zamiaru dalej polemizować.Jeżeli uważasz że robisz słusznie to Twoja kwestia.Jedno jest pewne.Nie mieliśmy wspólnego nauczyciela.Pozdrawiam Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-27, 19:03:56
Top użytkownik
#46
A wodę potraktowałeś jako element filtrujący?
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

awax

  2012-05-27, 19:13:09
Top użytkownik
#47
mentor12 napisał(a):Nie mam zamiaru dalej polemizować.Jeżeli uważasz że robisz słusznie to Twoja kwestia.Jedno jest pewne.Nie mieliśmy wspólnego nauczyciela.Pozdrawiam Smile
Nie urodziłeś się z tą wiedzą,miałeś nauczyciela?
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-27, 19:22:17
Top użytkownik
#48
Zygmunt Starowicz
Zdzisław Zaborski
Domowe i handlowe URZĄDZENIA CHŁODNICZE.Przykład prawidłowego montażu.Zapraszam do literatury.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-27, 19:26:51
Top użytkownik
#49
A tak po za tym zastanawia mnie jedna rzecz.Tylu fachowców na forum a żaden nie ma swojego zdania wyrobionego :/
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

awax

  2012-05-27, 19:31:18
Top użytkownik
#50
mentor12 napisał(a):Zygmunt Starowicz
Zdzisław Zaborski
Domowe i handlowe URZĄDZENIA CHŁODNICZE.Przykład prawidłowego montażu.Zapraszam do literatury.
Poczytaj wszyscy dopuszczają poziomy montaż
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3 4 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa